Hej.

Od 2 miesięcy mieszkam w domu 140m2 (garaż + kotłownia 30m2 w bryle budynku - 2x70m2). Dom nowy - 2020, okna 3.szybowe, sciany z keramzytobetonu.
100% podłogówka.

W domu chciałbym mieć temperaturę 23,5*C - tyle mam ustawione, jednak od jakiegoś czasu temperatura odczytana waha się w okolicach 22-22,5*C - czyli jakby pompa ciepła nie miała mocy ogrzać domu.

Niestety zrobiłem pewien błąd i nie pamiętam, nie zrobiłem zdjęć ustawień - jakie miałem, ale co zrobiłem:

Ustawiłem krzywą grzania na 3. W domu 22,4, na zewnątrz -1,8*C
Po kilku godzinach okazało się że jest -650 stopnio minut (DM)
Załączyło się grzanie pomocnicze.

Zbiegłem do kotłowni, przerażony że przy -2*C załącza mi się ogrzewanie pomocnicze, byłem wkur.

Wyzerowałem SM, ustawiłem załączenie podgrzewania dodatkowego na 700DM (nie wiem czy to nie bład) i wróciłem do krzywej '2'.

Co mnie 'przeraża'?

Liczba uruchomień: 975
Całkowity czas pracy: 785h
- w tym c.w.u - 182h

Po 2 miesiacach?

Przed chwilą było +68DM, teraz jest już -100DM.



Jak każdy, chciałbym płacić za ogrzewanie jak najmniej, ale chciałbym również aby pompa się nie zużyła po 5 czy 10 latach.
Dom jest nowy - nie wygrzany - tak mawiają, nie wiem.

Mam kilka pytań:

1. Jak ustawić, które parametry zmieniać? Tylko krzywą czy coś jeszcze?
2. Co mogę zrobić, aby zachować 22,5-23*C w domu i płacić mniej za prąd?
3. Czy te liczby (uruchomienia, czas pracy) nie jest zbyt duży jak na 2 msc pracy?


Na tą chwilę, jestem zawiedziony z wyboru firmy pompy, instalatora jak i w ogóle pompy na c.o - może gdy będę miał to dobrze ustawione - zmienię zdanie.


W tej chwili z Nibe Uplink mam parametry:

górny czujnik c.w.u - BT7 - 48,8*C
ładowanie c.w.u - BT6 - 46,0*C
śr temp zewn. - BT1 - 0,9*C
temp zew. - BT1 - -0,3*C
stopniominuty -95DM
obliczona temp zas - S1 - 27,5*C
temp pomieszczenia - BT50 - 22,0*C
zewn. temp zas - BT25 - 28,2*C
zewn. temp powrotu - BT71 - 23,5*C

2-rurowe chł akt.
obliczona temp zas - S1 - 23,9*C
temp zas. chł - BT25 - 26,7*C


podgrze. pom.

maks stopien 3
stan 0
zablokowany tak
bezpiecznik 16A
temp podgrzewacza pom - BT63 - 28,4*C



PODRZEDNA1


odszranianie: nie
predkosc pompy zas - EB101 - 41%
temp zewnetrzna -0,8*C

tryb ochrony sprez - nie
uruchomienia - 975
zablokowany nie

goracy gaz - EB1010-BT14 - 57,5*C
parownik EB1010-BT16 - -7,2*C
przewod plynu - EB101-BT15 - 23,8*C
temp powrotu EB1010-BT3 - 23,7*C
wyjscie skraplacza EB1010-BT12 - 28,7*C
zasysany gaz - EB101-BT17 - 2,1*C
presostat niskiego cis: 4,8bar
wysokiego 16,1bar

bież czestotliwosc: 52Hz
zadana: 54Hz