Cytat Napisał d7d Zobacz post
To jest wymiana jednego dwuteownika 180 na jeden dwuteownik HEA240 czy dwa na dwa?
I czy to jest w istniejącej ścianie czy nie ma ściany i stropów nad dwuteownikiem?
To jest wymiana jednego dwuteownika IPE180 na HEA240. Jest to podciąg pomiędzy ścianą wewnętrznego pomieszczenia a ścianą nośną budynku. Nad podciągiem jest strop typu Kleina na takich samych dwuteownikach 180 w rozstawie co 1m i rozpiętości w miejscu podciągu 9m. Podciąg skraca rozpiętość o ok 2,5m. Podciąg z HEA240 może być na placu budowy dowieziony w całości i tak samo wstawiony. Jedyny problem jaki w tej chwili widzę, jest transport tej 8,6m belki z warsztatu do ocynkowni i na budowę. Tę sprawę rozstrzygnę już, jak mi projektant te rys. porobi. Teraz jest zajęty, a ja i tak nic nie mogę przyśpieszyć bo..."covid" i problemy z kwarantanna/policją itp...Tak więc montaż zrobimy w przyszłym roku w lecie (czerwiec) jak będę miał urlop. Super porady, dziękuję, bardzo mi pomogły wyobrazić sobie ten problem