Cytat Napisał dadycool Zobacz post
Dzięki. W centrali mam możliwość podłączenia czujnika jakości powietrza, który mierzy zanieczyszczenie wyrażone w ppm. Może być też dodatkowo wilgotność i temperatura. Chociaż to mierzy panel główny i akurat na wilgotność nie mam wpływu w ustawieniach bo rekuperator wprawdzie obrotowy,ale tylko odzyskuje wilgoć.
Mnie interesuje najbardziej właśnie jakość powietrza,żeby wejść w tryb auto. Teraz na oko działa, a mógłby w trybie auto dużo efektywniej i oszczędniej.
Centrala ma możliwość podłączenia takich dwóch nie znam się ale jest podłączenie 0...10v , GND, +24v czyli trzykablowa wtyczka ;p
Także pytanie czy te które podałeś właśnie do czegoś takiego mogą służyć? Dzięki
Artur
A co to za centrala która ma wejścia na 2 czujniki zewnętrzne?

Potrzebujesz standardowego czujnika, który ma wyjście napięciowe 0-10V
CO2 lub VOC
Do sypialni (2 osobowej) lepszy jest CO2
Do salonu (z aneksem) VOC - bo wykryje smażenie, czy perfumy twojej kochanki
Jego montaż w kanale wyciągowym nie ma sensu, bo pomiar centralny powietrza wyciąganego z całego domu jest niemiarodajny

Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego.
https://hkinstruments.fi/products/in...-quality/siro/

Trzeba się wcześniej przyjrzeć możliwością centrali i czujnika.
Ponieważ kluczem do sukcesu jest możliwość konfigurowania nastawy.
Jeśli centrala nie daje możliwości zmiany nastaw (intensywność pracy w zależności od odczytu) tylko ma na sztywno zaprogramowane poziomy, to taką funkcjonalność musi posiadać czujnik.

Oczywiście, można też kupić czujniki w Chinach, uruchomić proste układy bms i połączyć to z centralą.
Jak ktoś ma czas i minimum wiedzy by zrozumieć instrukcje znalezione w intrenecie.
Jest w stanie zbudować nawet lepszy system i to mniejszym nakładem.