Dzień dobry
Dostałem następujące warunki przyłącza:

1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2024-01-19
- wykonanie przyłącza napowietrznego przewodem AsXSn 4x16 mm2 o długości około 17 m.

1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:
1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed 2024-01-19:
- zabudowania na zewnętrznej ścianie obiektu typowego uchwytu (haka) umożliwiającego podwieszenie
przyłącza, oraz ułożenia wlz wykonanego przewodami o przekroju co najmniej 10mm2 Cu lub 16 mm2 Al
dostosowanymi do obciążenia, w rurze ochronnej PCV od miejsca podwieszenia przyłącza do zestawu
złączowo-pomiarowego.
- zabudowania zestawu złączowo - pomiarowego typu ZK1e-1P-B, wykonanego w II klasie ochronności
odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku,
w miejscu dostępnym do obsługi, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym
wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciowego).

Czyli rozumiem że ja mam kupić tą skrzynkę ZK1e-1P-B. Czy Tauron coś jeszcze będzie dokładał swojego? Ja to mam podłączyć wszystko a oni zepną tylko przy haku kable?