hej Wszystkim,
chciałbym sie upenic czy dobrze rozumiem idee działania PC.
mam konkretnie PC Rotenso 12 KW split, 100 % grzejniki. to mój pierwszy miesiac uzytkowania.
Moja pompa uruchamia sie za często ( 10-15 razy na dobe, czyli startów jest duzo).

w menu serwis -> grzanie mam ustawione:
3.5 dT1SH -> mam 5 stopni C
3.6 dTSH -> mam 3 stopnie C


Będę wdzięczny za komentarz do poniższego:
Czy lepiej dla pompy jak będzie jak będzie pracować non stop 24 h ale na małej mocy ?
Czy to nie szkodzi sprężarce że pracuje 24 h , 7 dni w tygodniu bez zatrzymania?
Czy sprężarka nie potrzebuje zatrzymac się raz dziennie, raz na tydzień , raz na miesiac ?

czy jeśli w menu serwis -> zmienię wartości np. na:
3.5 dT1SH -> 1 C
3.6 dTSH -> 1 C

to sprawi że sprężarka będzie się rzadziej zatrzymywać lub będzie pracować non stop?
Czy sa inne istotne ustawienia które trzeba zmienić że wyeliminować duże ilości startów/zatrzymań w ciągu doby?

Bedę wdzięczny za Wasze komentarze( rotenso, kaisai, inne z podobnym sterownikiem)