Witam Panowie!
Jest tutaj ktoś ogarnięty w temacie i podpowie co mogę zrobić żeby pompa mi nie traktował przy obecnych temperaturach?
W domu ciepło, aż za ciepło i wypada wyłączyć ogrzewanie co jak wiadomo ekonomiczne nie jest. Pompa ewidentnie taktuje, nie robi dłuższych przerw w pracy i sprężarka wydaje mi się, że włącza się zbyt często. Nie mam czasu by siedzieć przy pompie i liczyć urochomienai ( niestety producent nie pozwala zwykłemu użytkownikowi na sprawdzenie ilości uruchomień ). ale wydaje mi się, że tak nie powinna pracować.

Układ mieszany mniej więcej 50/50, brak bufora , grzejniki przewymiarowane. Sterowanie krzywą, woda zasilająca z delta 5.
Aktualne ustawienie 38/-15 i 25/+15 efekt taki, że woda na powrocie jest praktycznie takiej samej temperatury jak zasilania czyli wnioskuje, że budynek nie jest w stanie przyjąć więcej energii.

Co mogę zmienić by jakoś temu zaradzić.? Zmniejszyć deltę na czas tych cieplejszych dni? Zmienić krzywą?

Z góry dziękuję za każdą radę.