oto wyniki dla danych jak poprzednio czyli lambda gruntu 0,88, cp 0,84 ro1800 jednak teraz zakladam bardziej realna temperature kolektora (jego najblizszego otoczenia)= -20°C
pompa pracuje pol roku w zimie - pol roku przerwa (lato) i tak pare razy
4380godzin to pol roku

pierwsza zima srednia temp powietrza -5 °C
druga zima 0°C
trzecia zima -10°C

latem zawsze mamy +20°C
oto wynik

jak widac wyciagamy dla tych bardzo korzystnych warunkow okolo 20 W/m2 gruntu

przypominam, ze srednia temperatura w obrebie kolektora -20 onacza tak naprawde ze sama rurka kolektora musi miec jakies -40 °C wiec pracujemy tu z neizbyt duzymi sprawnosciami

symulacje nie robie dla tych ktorych to nudzi, tym juz dziekuje
robie to dla tych ktorzy maja ochote zobaczyc co tam w gruncie piszczy
zeby sobie pozniej na herbatce u cioci nie dawac wciskac kitu, jakie nieograniczone mozliwosci istnieja w dziedzinie pobierania niewyczerpalnych zrode ciepla z ziemi , w ktorej na glebokosci okolo 1 metra przez caly rok panuje jednakowa, dodatnia temperatura