ghostt napisał
srednica rurek za mala
Jaka średnica do takiego pieca 28 mm??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o podpowiedz czy rury między piecem a zaworem trojdrogowym wystarczy że będą miały średnicę 28 mm .czy w miejsce tego zaworu nie lepiej wstawić czterodrogowy.Jestem na etapie przygotowywania się do instalacji takiego samego pieca o mocy 28 kW z tym że przed pompą na grawitacji chcę zamontować płaszczowy wymiennik ciepłej wody.Będzie to układ podobny do tego http://www.termsystem.com/schematy/st03.jpg z wymiennikiem płytowym Secespol LB 31-20.
Pompy c.o. w takim układzie daje się na zasilaniu cz powrocie??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychśrednica rury bezpieczeństwa fi 28 mm jest prawidłowa tylko do kotłów o mocy maksymalnej 25 kW, przy kotłach o mocach wyższych powinna być już wyliczona,
ale dla mocy 28 kW śmiało nie trzeba liczyć, tylko zastosować miedź fi 35 mm, czyli o dymensję większą
Dostępne w wersji mobilnej