    Jak w pazdzierniku montowali mi piec ustawili temp na kotle na 58st C, czas podawania paliwa 23s, czas miedzy podawaniami 60s.

    Ponieważ groszek nie spalał sie do końca pozmieniałem ustawienia na czas podawania 25s i miedzyczasy na 90s. Wszystko było cacy aż przyszły mrozy.

    I jak go teraz ustawić? Na kotle chce mieć 70st, a jak z pozostałymi parametrami?? Bo przy obecnych kocioł nie jest w stanie osiągnąć i utrzymywać zadanej temperatury. Cały czas wiatrak kręci i kręci, jak dojdzie do 70st to po minucie spada do 60 i tak na okrągło.


    Co jest lepsze - czesciej podawać a mniej czy zadziej a więcej??
    Kiwal
    gg:19496

  2. #2

    Domyślnie

    Dobra, to co nikt nie ma takiego pieca czy nikt nie chce si podzilic swoimi spostrzezeniami??
    Kiwal
    gg:19496

  3. #3
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    spróbuj z nastawami
    podawanie 5 s,
    przerwa 25 s,
    jak będziesz zmieniał nastawy, to zawsze o jedną sekundę,
    gdy kocioł nie będzie osiągał mocy to zmniejsz przerwę,
    przy nastawach potrzebna jest cierpliwość,
    zmiany co najmniej po 2 godzinach,
    sprawdzaj na retorcie co Ci wyrzuca,
    to co wydaje się nie spalone, to mogą być spieki (szlaka),
    spróbuj zawsze to rozgnieść,
    w ten sposób będziesz wiedział, czy spala Ci się wszystko, czy też nie,
    dowiesz się też, czy jakość groszku jest dobra

    i niech Ci się nie zdaje, że wszyscy czekają na Twój post, bo potrzebujesz pomocy,
    czasami osoba która może Ci pomóc, nie jest w tym czasie na forum

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    spróbuj z nastawami
    podawanie 5 s,
    przerwa 25 s,
    jak będziesz zmieniał nastawy, to zawsze o jedną sekundę,
    gdy kocioł nie będzie osiągał mocy to zmniejsz przerwę,
    przy nastawach potrzebna jest cierpliwość,
    zmiany co najmniej po 2 godzinach,
    sprawdzaj na retorcie co Ci wyrzuca,
    to co wydaje się nie spalone, to mogą być spieki (szlaka),
    spróbuj zawsze to rozgnieść,
    w ten sposób będziesz wiedział, czy spala Ci się wszystko, czy też nie,
    dowiesz się też, czy jakość groszku jest dobra

    i niech Ci się nie zdaje, że wszyscy czekają na Twój post, bo potrzebujesz pomocy,
    czasami osoba która może Ci pomóc, nie jest w tym czasie na forum
    Dzieki, troche si wqurzylem, faktycznie przesadilem.
    Czyli wg Ciebie czesto ale mało.
    A co do groszku- to faktycznie nie jest on chyba pierwszej jakosci skoro co pojemnik musze oprozniać popielnik bo jest full.
    Kiwal
    gg:19496

  5. #5

    Domyślnie

    mam pytanie. a czy są takie sterowniki w piecach na eko-groszek , że po zadaniu żądanej temperatury automatycznie same sobie dobierają parametry podawanie , przerwy itp.? bo jak za kazdym razem gdy zmienia się znacząco temp. na zewnątrz trzeba ekspertmentalnie dobierac parametry to jaki to automat? w kotłowni trzeba spędzac duzo czasu na zabawę w ustawianie. Czym się więc rózni tryb automatyczny od ręcznego.
    jak to jest naprawdę z tymi sterownikami? bo z tego co czytam to wszyscy mają z nimi jakieś problemy!

  6. #6
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    w zasadzie jeżeli nie zmienia się węgla, to nastawy powinny być stałe,
    przy dobrze zrobionej instalacji, jeżeli nawet jest nadmiar ciepła powinien go przejąć bojler,
    dlatego częsta zmiana nastaw, nie jest potrzebna

  7. #7

    Domyślnie

    Jak mówi 1950 - jeśli raz dobrze dobierzesz ustawienia, to potem zostaje tylko ich zmiana przy przejściu na cykl letni !!!
    Wiem to z autopsji.
    Od stycznia 2005 na swoim

    altana z grillem = moje dzieło

  8. #8

    Domyślnie

    Z całym szacunkiem, jeżeli autor pisze, ze ma nastawy 23 sek, a ktoś radzi ustawić 5 sek, to pewnie nie zna HEF-a. Przecież czas podawania dla danego pieca zależy od silnika, przekładni, ślimaka itd.
    Jeżeli masz HEF i sterownik RecalArt, to w instrukcji jest wyraźnie podany standard ok. 23 sek.
    Mnie instalaorzy polecili, aby całkowity czas cyklu (też mam HEFa) wynosił 60 sek, więc 23 podawanie i 37 wydmuch. Być może u Ciebie wystarczy zmniejszyć przerwę do 37 sek.
    Też walczę teraz z piecem (założyłem wątek o pracy ciągłej)

  9. #9
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    próbowałeś?
    jak nie to spróbuj,
    zasada działania jest zawsze taka sama,
    chcesz dojść do optymalnych ustawień,
    zaczynaj od większych mocy kotła,
    przy małej mocy, wentylator będzie pracował cały czas a kocioł nie będzie się wygrzewał,
    przy krótszych czasach, jak zauważysz, że płomień w retorcie schodzi za nisko, wtedy zwiększysz czas postoju,
    i tak powolutku dojdziesz do optymalnych nastaw

  10. #10
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    acha i jeszcze jedno,
    każdy kocioł trzeba ustawić do budynku,
    czasami instrukcja jest psu na budę

  11. #11

    Domyślnie

    Dobrze, ale czegoś tu nie rozumiem - Kiwal miał nastawy 23/60, czyli czas podawania do czasu cyklu = 0.28 a Ty 1950 proponujesz 5/25, czyli 0.17. Jak ma się zwiekszyć moc, jeżeli w danym czasie (np. 10 minut) zostanie podanea znacznie mniejsza dawka węgla? Ja mam teraz 30/30 czyli 0.5 i jest granicznie

  12. #12
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    spróbuj, to nic nie kosztuje

  13. #13

    Domyślnie

    OK, wezmę też Twoją propozycję pod uwagę. Może być tak, że dla drobniejszego węgla korzystne jest zmniejszenie cyklu z 60 sek do np. 30 z racji szybszego spalania. Wszystko możliwe

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Leszek
    OK, wezmę też Twoją propozycję pod uwagę. Może być tak, że dla drobniejszego węgla korzystne jest zmniejszenie cyklu z 60 sek do np. 30 z racji szybszego spalania. Wszystko możliwe

    Ustawilem wg propozycji 1950 i kocioł w ciagu 1h ztracił 10st C.
    U mnie sie nie sprawdzaja.
    Kiwal
    gg:19496

  15. #15
    1950
    Guest
    1950

    Domyślnie

    no cóż w tym wypadku musisz zwiększyć czas podawania,
    żar na retorcie powinien tworzyć niewielki kopczyk obsypany dookoła popiołem,
    płomień powinien być koloru biało-żóltego,
    musisz niestety sam dojść do optymalnych ustawień

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    no cóż w tym wypadku musisz zwiększyć czas podawania,
    żar na retorcie powinien tworzyć niewielki kopczyk obsypany dookoła popiołem,
    płomień powinien być koloru biało-żóltego,
    musisz niestety sam dojść do optymalnych ustawień

    No nic musze próbować. To ca zauważyłem to to że powietrze ma jeszcez kolosalny wpływ na proces spalania. Wiatrak musi tez być dobrze wysterowany żeby to wszystko grało.
    Kiwal
    gg:19496

  17. #17

    Domyślnie .

    podciągam, temat baardzo aktualny;-]

  18. #18

    Domyślnie Re: .

    Cytat Napisał jarek244
    podciągam, temat baardzo aktualny;-]
    Ale wyciągnąłes temat z przed roku...
    Kiwal
    gg:19496

  19. #19

    Domyślnie ;-]

    kiwal wiem, że wątek jest "stary" ale problematyka aktualna;-]
    Sam posiadam HEFa 25kW od dwóch miesięcy i chętnie posłucham porad na jego temat co do ustawień, ot co;-]
    Pozdrawiam
    Jarek

  20. #20

    Domyślnie Re: ;-]

    Cytat Napisał jarek244
    kiwal wiem, że wątek jest "stary" ale problematyka aktualna;-]
    Sam posiadam HEFa 25kW od dwóch miesięcy i chętnie posłucham porad na jego temat co do ustawień, ot co;-]
    Pozdrawiam
    Jarek
    To moja rada jest taka: wyjdz od ustawień fabrycznych z instrukcji i dostosuj je powoli do swojego domu. Bo wiele zależy od groszku, wilkości mieszkania, zapotzrebowania na energie. Obserwuj i dostosowywuj. Inaczej sie nie da, bo moje ustawienia nie sprawdza sie pewnie u Ciebie.

    Napisz z czym masz problem to moze coś poradzimy, ale gotowego rozwiazania raczej nie dostaniesz.
    Kiwal
    gg:19496

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony