Czy wystarczy przewód 4 mm2 pomiedzy licznikiem a rozdzielnią, zabezpieczenie główne mam 25 A wiec taki przekrój powinien bez obaw wystarczyc, ale czekam na waszą opinię
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że ma to być przyłącze trójfazowe .
Korzystamy ze wzoru I=P/(1,7*400*cos fi)
Jeśli cos fi przyjmiemy na poziomie 0,95 wyjdzie nam ok.24,7A czyli 25A i taki ma być zabezpieczenie przedlicznikowe.
Dalej na podstawie tabel dobierasz kabel.Z nich by wynikało że 6mm2 starczy, ale to jest inwestycja na lata i na Twoim miejscu bym dał 10mm2.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen "wszelki wypadek" to raczej nie będzie rzeczywiste zwiększenie pobieranej mocy, lecz możliwość (w przyszłości) wymiany zabezpieczenia głównego na większe, tak aby polepszyć selekcję działania zabezpieczeń obwodów odbiorczych (16A) względem zabezpieczenia głównego.Napisał iszczep
Obecnie zakłady energetyczne mają brzydki zwyczaj strzec nieprzekraczania przyznanej mocy umownej przy pomocy ograniczenia przyznanego zabezpieczenia głównego, nie troszcząc się o to, że trzeba będzie po zwarciu w jednym z obwodów także włączać zabezpieczenie główne (zwykle w szafce na ulicy).
To ograniczenie z pewnością się w przyszłości zmieni i będzie tak jak n.p. w Niemczech, gdzie już dawno rozwiązano ten problem, zezwalając na większe zabezpieczenia główne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie zakład swoją część (około 40m) też daje YAKY, ale 4x25mm. Dalej do domu już YKY 5x10mm2. Moc przyznana to chyba 16kW A wracając do tematu - rodzice mają dłuugi odcinek YKY 4x4 (około 100m) i przy załączonych bojlerach, kuchni elektrycznej, czajniku i mikroweli napięcie spada na gniazdach do 160 - 170VNapisał M@riusz_Radom
Pozdrawiam,
Krisker
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście przy długim odcinku i zbyt cienkim kablu będą spadki napięć i tam potrzeba minimum 10mm2.
W twoim przypadku iszczep (14m) w zupełności wystarczy 5x6mm2 lub 4x6mm2 w zależności jakie masz warunki (ja mam 4x bo uzienienie (ochronę) mam swoje). Tak na marginesie to nie należy liczyć dosłownie tego co piszą producenci urządzeń, bo np. przepływowy podgrzewacz wody 21kW powinien pobierać prawie 50A prądu - a kto tyle ma ? Ale wracając do tematu kablem 6mm2 możesz bez problemu przepuścić ciągłego prądu 35A bez znaczących spadków napięcia (na odległości, którą podajesz).
kabelek czwóreczka, o który pytasz na początku jest na pograniczu i lepiej go niedawać (choć nic niepokojącego raczej byś nie zauważył).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedz sobie na pytanie: czy w przyszłości będziesz chciał lub będziesz zmuszony zwiększyć pobór mocy? Jeśli NIE to daj te 4. Jeśli jednak za parę lat nie chcesz wkopywać drugiego kabla to sypnij trochę groszem i zainwestuj w 2 razy grubszy kabel. Jak jużgo kupisz i położysz uwierz mi że poczujesz satysfakcję a o wydanej kasie szybko zapomnisz. Ja tak zrobiłem bo miałem dokładnie ten sam dylemat co Ty. Położyłem 5x10mm2. Teraz jak włączam spawarkę i spawam to nic mi nie przygasa.Napisał iszczep
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych