Wentylacja grawitacyjna
Ostatnio nawiewa mi zimne powietrze do kuchni przez kratkę wentylacji grawitacyjnej wyciągowej. Dodam, że kuchnia znajduje się na parterze
a zjawisko to pojawia się, gdy zaczynam palić w kotle na paliwo stałe.
Kotłownia ta znajduje się na parterze i posiada otwór nawiewny w ścianie
na wysokości 30 cm nad podłogą i średnicę 110 cm(PCV), kanał dymowy
o wysokości 10m i wymiarach 14x28cm.
Może Ktoś wie i mógłby mi pomóc wyjaśnić co jest nie tak, że wentylacja działa nieprawidłowo?
Proszę o wszelkie porady.
-
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Zbyt szczelne okna w kuchni. Należy zamontować nawiewnik w kuchni, lub po prostu otwierać okno na tyle długo, aż problem ustąpi.
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Proponuję zwiększyć nawiew w kotłowni np. na 200 cm2 - powinno pomóc.
Pozdro...kominiarz
-
Okna w kuchni mam sterego typu("skręcane")-drewniane 2 szyby.
Jeżeli uchylę trochę okno w kotłowni to ciąg w kanale wentylacyjnym w kuchni jest dobry(wyciąga powietrze).
A jeśli chodzi o ten nawiew w kotłowni to jest to rura 110mm poziomo wmontowana w ścianie bez zetki, może to jest problemem?
-
ELITA FORUM (min. 1000)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
110 to troszkę za mało dla potrzeb kotła i wentylacji kotłowni dlatego
wentylacja kuchni może trochę "pomagać" w całej tej sprawie
nadmuchując brakującą w kotłowni ilość powietrza.
-
Czyli mam zamontować w kotłowni rurę fi160, czy większą?
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Komiiarz ma rację. Pole przekroju otaworu nawiewnego powinno wynosic minimum 200cm 2
-
Dzisiaj nie paliłem w kotle, a w kuchni znów mi nawiewa. Natomiast, gdy uchylam okno w kotłowni to ciąg się odwraca(wywiewa).
Dlatego pytam jeszcze raz czy to napewno jest wina otworu nawiewnego czy może to co innego, skoro ja nie palę w kotle to ilość powietrza w kotłowni powinna być wystarczająca (otwór fi160mmm)? A może lepiej zamurować otwór nawiewny a uchylać okno w kotłowni ?
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Wystarcz że policzysz zgrubnie przekroje przewodów
14*28cm = 392cm2 - kanał spalinowy
? - kanał wentylacyjny
rura 11cm = 95cm2 - kanał nawiewny
proste- powietrze szuka sobie mniejszych oporów przepływu dlatego jak otworzysz okno ciąg się odwraca.
Nie jestem znawcą, ale wydaje mi się że przekroje przwodów wywiewnych (spalinowy i wentylacyjny) w kotłowni powinny być co najmniej porównywalne z nawiewnymi - u ciebie jest 4 krotnie mniej
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
A czy powierzchnia kanału nawiewnego to nie jest pi*r^2, czyli pi*10^2=314 cm2?
-
r to jest promień rury i wynosi 5cm a nie 10cm jak podstawiłeś
pole przekroju setki to 78,5cm2
pozdr.
woreczek
-
Woreczek średnica rury 100mm
powierzchnia 95cm2!!!!!!!!!!
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
średnica 110 - powierzchnia 95cm2
średnica 100 - powierzchnia 78,5cm2
wszystko gra
-
Czyli mam dać rurę fi160mm (200cm2), czy może większą?
-
Przez ostatnie 4 dni nie paliłem kotłem węglowym a dalej nawiewa mi do kuchni. Może to jest spowodowane tym iż na parterze mam wentylację grawitacyjną w każdym pomieszczeniu nawet w pokoju?
Proszę o wszelkie uwagi i porady co mam zrobić
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Może to banalna rada , ale oglądał to jakiś porządny kominiarz. I czy całą wentylację w domu masz przemyślaną . U siebie konsultowałam własne pomysły z kominiarzem - praktykiem i mam nadzieję nie mieć kłopotów.
Pozdrawiam Marzena
-
Kominiarz nie oglądał, ale w kuchni wentylacja powinna być w łazience też
a i w kotłowni także. A właśnie te pomieszczenia znajdują się u mnie na parterze oraz pokoj w którym też jest wentylacja grawitacyjna.
A jeśli chodzi o budynek to ma on już 23 lata.
-
STAŁY BYWALEC (min. 300)
Wiesz ,naprawdę radzę dobrego kominiarza. W domu w którym teraz mieszkam ( ma ok.50 lat) .trzeba było zrobić pod sufitem połączenie kuchni z łazienką ,aby wentylecja funkcjonowała. Fakt, że jest to idiotyczne - ale smrodków żadnych nie ma.
Pozdrawiam Marzena
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum