Napisał
Grzesiek13
Napisał
hlasco
Podsumowując: nie jest ważna temperatura w szafce i spokojnie mogę założyć RTL-e takie jakie pokazałem w linku na początku wątka. Czy tak?
temperatura w szafce raczej nie przewyższy temperatury pracy i nie nagrzeje korpusu zaworu.
W szafce z rozdzielaczami są dwie listwy - zasilania i powrotu . RTLe montuje sie na powrocie. Jeżeli na zasilaniu mamy zadaną tempertaure wody kotłowej 50 stopni , a na RTLach ustawiona temp dławienia 30 stopni to temperatura wewnątrz zamkniętej szafki bez problemu przewyższy 30 stopni ...
Listwy rozdzielaczy nie są izolowane i listwa zasilania nagrzana do temperatury wody która przez nią przepływa - czyli 50 stopni , bez problemu po kilkudziesięciu minutach nagrzeje powietrze w zamkniętej i nie wentylowanej szafce ...