Najlepiej dać 4mm2.![]()
Może kiedyś ktoś nagrzewnicę lub spawarkę będzie chciał podłączyć( mówimy o pokojach , bo z zasadnością 2,5 w łazienkach ,kuchni oraz pomieszczeniach gospodarczych nie dyskutuję).![]()
Najlepiej dać 4mm2.![]()
Może kiedyś ktoś nagrzewnicę lub spawarkę będzie chciał podłączyć( mówimy o pokojach , bo z zasadnością 2,5 w łazienkach ,kuchni oraz pomieszczeniach gospodarczych nie dyskutuję).![]()
Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
Dostępne w wersji mobilnej
kiedy do was dojdzie, że obciążalność to nie jest jedyne kryterium doboru przewodów.Napisał klimaw
przy długich obwodach, przy 1,5 mm impedancja pętli zwarcia może być za duża, by w odpowiednim czasie wyzwolić zabezpieczenie np. przy uszkodzeniu izolacji podłączanego urządzenia. A to oznacza porazenie prądem elektrycznym!
I przed tym ma uchronić stosowanie przekroju 2,5 mm
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Dostępne w wersji mobilnej
Czy długości w granicach 15-20 mb uważasz za długie?Napisał retrofood
![]()
Osobiście mam takie , były mierzone po wykonaniu i są w normie , więc nie można w czambuł pisać , że 1,5 be ,a 2,5 cacy.![]()
Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
Dostępne w wersji mobilnej
Ta dyskusja przypomina mi temat czy montować odkurzacz centralny czy nie.
Ci co maja lub chcą mieć byli za i prezentowali wspólne stanowisko, ci co przeciw nie mieli. I tu nasuwa sie pytanie czy nie mieli bo słyszeli że rury od OC to zbiorowisko wszelkiej bakterii i trucizn i że w ogóle śmierdzi w domu. Właśnie słyszeli - wytaczali dział jak to nie jest potrzebny taki wynalazek bo maja przecież odkurzacze wodne z filtrami Hepa.
To jest podobnie tylko skala zagrożenia inna.
Dopiero co było o tym aby w domu mieć instalację 12V. Autor wątku chiał ale nie wiadomo dokładnie co. Dyskusja była długa i zażarta, tylko brak było precyzji w definicji tematu.
Z instalacją elektryczną też jest tak, że nikt tu nie przekonuje w czambuł że wszędzie ma być 2,5mm2. Należy spełnić warunki ochrony przeciwporażeniowej, właściwego zabezpieczania obwodów i z tego wynika co ma być.
Inna sprawa czy ktoś świadomie stosuje te 2,5mm2 dla wszelkich gniazd, nawet gdyby z obliczeń wynikało że nie musi. Czasem nie warto z oszczędności dzielić włosa na 4. Bo tu akurat to nie są duże oszczędności.
A swoją drogą 2,5mm2 to nie jest największy przekrój w instalacji domowej. Pomyślmy np. o zasilaniu płyty ceramicznej. A WLZ? Czy wystarczy 10mm2 a może 6 jak krótko. Położenie 16mm2 też nie jest przesadą biorąc pod uwagę fakt posiadania instalacji odgromowej.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Daleki jestem od minimalnych wielkości, czy 5x10mm to całkowicie wystarczająca wielkość?, przypuszczam że będe miał krótkotrwałe znaczne pobory pradu, elektryczne ogrzewanie+ CW, ewentualne inne elektryczne urządzenia które planuje załączać w II taryfie, typu pralka, suszarka itd.
Nie znam się na elektryce, dlatego chcą zbudować tak instalacje aby nie było z nia najmniejszych problemów w przyszłości,
Pozdrawiam, dzięki za odzew
Dostępne w wersji mobilnej
Przyjmując zgłoszone zapotrzebowanie ma moc 20kW oraz przekrój żyły 10mm2 a także odległość 25m a także zakładając wyjątkową niesymetrię obciążenia można się spodziewać spadku napięcia na WLZ ok 5-7V.
Trudno więcej powiedzieć o symetrii bo to zależy od projektu instalacji, w szczególności ogrzewania elektrycznego.
Ale mając na względzie to ostatnie ja dałbym 5x16mm2.
Sam mam taką WLZ i podobną jej długość ale mam też instalację odgromową i wolę spać spokojnie.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Chodzi u uderzenie bezpośrednie czyli w instalację odgromowa na dachu. Prąd udarowy spłynie w zdecydowanie większej części do ziemi poprzez uziom otokowy lub fundamentowy, do którego ta instalacja musi być podłączona, ale część tego prądu popłynie głównie przewodem PE do uziomu w miejscu rozdziału sieci. Warto aby ten przewód się nie rozgrzał do takiego stopnia że zniszczy WLZ.
Dla przykładu - jeżeli instalacja odgromowa jest wykonana z drutu miedzianego o średnicy 8mm to uderzenie pioruna przy dwóch zwodach podgrzej ten drut do temp ok 50stC. Energia rozładowania uderzenia pioruna jest bardzo duża a przy tym prąd ma charakter nieliniowy i jest bardzo trudno przewidywalny co do skutków bezpośrednich jaki pośrednich.
Dostępne w wersji mobilnej
Jak miło posłuchać ludzi ktorzy wiedza o czym mówią, dziękuje bardzo![]()
Ale skoro mamy tu takich fachowców to może jeszcze na jedno pytanie uzyskam odpowiedź:
Napominany przez elektryków wykonałem w ławach fundamentowych otok z bednarki stalowej wyprowadziłem ten otok ocynkowanymi płaskownikami w pomieszczeniu technicznym oraz w rejonie kuchni (schowek).
Czy do tego otoku mogę podłączyć odgrom i zarazem podłączyć urządzenia wewnątrz domu np.wanne, rury itd. Co ewentualnie warto uziemnić takim otokiem?
Zastanawiam sie też czy jest sens wykonywać odgrom, w odległości 120m od domu mam słup wysokiego napięcia, oraz wysokie drzewa w okolicy?
Będe bardzo wdzięczny za wszelkie odpowiedzi![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Dzisiaj byłem na budowie i przyjrzałem się dokładnie instalacji, wygląda tak:
parter:
- obwód oświetleniowy 1,5 mm
- obwód gniazdkowy pokoju 1,5 mm
- obwód gniazdkowy salonu 1,5 mm
- obwód pralki i jednego gniazdka łazienki 1,5 mm
- obwód piekarnika elektrycznego 2,5 mm
- obwód zmywarki 2,5 mm
- obwód gniazdkowy kuchni 1,5 mm
poddasze:
- obwód oświetleniowy 1,5 mm
- obwód gniazdkowy 2 pokoi (najdłuższy - około 20 m) przewodem 2,5 mm
- obwód gniazdkowy sypialni 1,5 mm
- obwód kotła gazowego 1,5 mm
- obwód łazienki 2,5 mm
Elektryk mówi, że obwody 1,5 mm zabezpiecza bezpiecznikiem 10 A, obwody 2,5 mm bezpiecznikiem 16 A.
Dostępne w wersji mobilnej
Obwód pralki jest ewidentnie do przeróbki. Powinien to być niezależny obwód 2,5mm2 bo ten obwód zabezpiecza się bezpiecznikiem 16A.Napisał oxygen
Co z obwodem alarmu? Jak wyposażona rozdzielnica? Ile różnicówek? Co z obwodami oświetlenia zewnętrznego? Co z oświetleniem ogrodu? Dodatkowego gniazda na zewnątrz? Gniazda 3-fazowego w garażu?
Masz wodociąg? Jak nie to hydrofor. Zasilanie napędu bramy garażowej i ogrodzeniowej.
Dostępne w wersji mobilnej
Właśnie, ten obwód pralki też mi jakoś nie pasuje. Obwód alarmu będzie robił instalator od alarmu, Oświetlenie zewnętrzne (dwa wypusty - jeden z przodu przy drzwiach wejściowych, drugi przy drzwiach tarasowych) na obwodzie oświetlenia parteru. Oświetlenia ogrodu nie planowałem bo i ogród mały więc chyba nie ma co przesadzać. Gniazd na zewnątrz też nie planowałem, choć może z jedno by się przydało. Wodociąg jest. Obwodu do napędu bramy garażowej i garażu (wolnostojący) jeszcze nie ma, będzie pozostawione miejsce w rozdzielnicy. Różnicówki będą na każdym obwodzie gniazdkowym.Obwód pralki jest ewidentnie do przeróbki. Powinien to być niezależny obwód 2,5mm2 bo ten obwód zabezpiecza się bezpiecznikiem 16A.
Co z obwodem alarmu? Jak wyposażona rozdzielnica? Ile różnicówek? Co z obwodami oświetlenia zewnętrznego? Co z oświetleniem ogrodu? Dodatkowego gniazda na zewnątrz? Gniazda 3-fazowego w garażu?
Masz wodociąg? Jak nie to hydrofor. Zasilanie napędu bramy garażowej i ogrodzeniowej.
Dostępne w wersji mobilnej
Generalna zasada to aby obwody zewnętrzne były na osobnym zabezpieczeniu i różnicówce, bo jak ktoś nieżyczliwy będzie chciał pozbawić dom alarmu to wystarczy że zewrze kabelek N do PE bez potrzeby wywoływania zwarcia w instalacji i po kłopocie. Jak aku się wyładuje wchodzi ja do swojego domku.
Instalator od alarmu wykona za elektryka podejście od rozdzielnicy 230V i osobno je zabezpieczy?![]()
To musi być dobry instalator.
Alarm powinien być na osobnym obwodzie podobnie jak kocioł i to nie ze względów na obciążenie rzecz jasna.
Pomyśl o gnieździe na zewnątrz póki jeszcze możesz. Przyda się do podkaszarki, czasem do wiertarki jak coś przyjdzie na zewnątrz zrobić, czasem piły tarczowej.
Oświetlenie ogrodu nawet małego sympatycznie wygląda i dodaje uroku domkowi i ogrodowi. Przyjemnie jest też w nocy wyjrzeć nie mając za oknem egipskich ciemności.
Pamiętaj że zewnętrzne obwody należy wykonać kablem YKY (o właściwej izolacji).
Dostępne w wersji mobilnej
Polecam lekturę mojego dziennika, zdjęcia co prawda chwilowo zablokowane, ale poczytać można. Do okoła wysokie drzewa, wyższy dom z odgromówką, słup energetyczno - oświetleniowy, a pi...lnąć musiało w mój komin.Napisał pkm
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej