  1. #7161
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Zarejestrowany
    Apr 2004
    Skąd
    Okolice Warszawy
    Posty
    996

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    Witam serdecznie po raz pierwszy, przebrnąłem przez ten wątek starając się wynieść z niego jak najwięcej. Interesuje mnie ochrona domu w wersji obwodowej plus kilka czujek PIR wewnątrz. Planuje użycie centrali Satel Integra 64, 59 wejść, 25 wyjść (1 sygnalizator, 6 oświetlenie zewnętrze, 6 prosta symulacja obecności, więc podwójnie 1 na set 1 na reset przy przekaźnikach bistabilnych grupowych). Pobór prądu wyszedł mi w okolicach 2,7A - ale czy aby nie za mało?:

    Kontaktrony: 30 x 0 = 0
    inercyjne: 21 x 0,05 = 1,05
    PIR: 5 x 0,01 = 0,05
    Dymu: 3 x 0,012 = 0,036
    Sabotaż: 3 x 0 = 0
    Manipulator: 3 x 0,033 = 0,099
    Sygnalizator: 1 x 0,2 = 0,2
    Wejścia NC: 59 x 0,005 = 0,295 (na podstawie instrukcji)
    Exp. wejść: 6 x 0,018 = 0,108
    Exp. wyjść: 2 x 0,017 = 0,034
    Centrala: 1 x 0,337 = 0,337
    Prąd ładowania: 0,5

    RAZEM 2,709A

    Inercyjne to czujki Impaq, kontaktrony 2EOL. Sygnalizator SP-4006. Wyjścia będą zasilać cewkę przekaźnika. Wiem, że potrzebować będę pewnie ze dwie szafki AWO256 ale jak to sensownie podzielić odnośnie zasilania? Na razie jest to sfera planów, na początek chce przygotować odpowiednią ilość kabli aby potem nie pruć ścian. Czy będzie tu trzeba zastosować dwa zasilacze z akumulatorami np. 17Ah? Obawiam się że dla zachowania sensownego czasu działania przy braku prądu to pewnie będzie to obowiązkowe... Na razie w rozmyślaniach zastosowałem same expandery wejść/wyjść, ale może trzeba raczej skorzystać z podcentrali aby moduły rozdzielić pomiędzy centralę i podcentralę i wtedy oddzielne zasilania z akumulatorami.

    Z góry dziękuję za pomoc.

    Napewno w takiej konfiguracji nie stosuj integry 64 tylko 128 lub 128wrl. Z integrą 64 miałbyś kłopot z liniami klawiaturowymi, pozatym 5 wejść wolnych to masakra ,nie bedzisz mógł nic zrobić na wejściach wirtualnych. Polecam tez zastosowanie przynajmniej jednej podcentrali ca-64PP, obudowa? to dosyć duży system i nie bedzie najtańszy więc warto zainwestować w jedną dużą obudowę, ja stosuję w takich przypadkach obudowy Legranda lub Moelera, w dwóch obudowach awo 256 raczej się nie zmieścisz.Przykładowe zdjęcie takiej obudowy mogę podesłać na priv.
    przykład

  2. #7162

    Domyślnie

    Bardzo poproszę o te zdjęcia - z góry dziękuję.

    Co do samego systemu to obiekt nie jest w cale duży, ale ilość okien + ochrona obwodowa rozdmuchują niesamowicie system. Mam co prawda każdy kontaktron 2EOL ale nawet grupując je z jednego okna to bym zaoszczędził jedynie 8 wejść. Tak jak pisałem to chcę na razie przygotować miejsce aby potem nie narzekać na ilość miejsca bądź zbyt małą ilość pociągniętych teraz kabli. Zakładam, że system będzie raczej przez dłuższy czas rozbudowywany, a to co policzyłem to raczej max na jaki sobie pozwolę, ale dziękuje za sugestie o integrze 128, faktycznie jak teraz myślę to 64 będzie za mała. Skoro 2 x awo256 będzie mało to raczej w jaki rozmiar powinienem celować?

  3. #7163
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Zarejestrowany
    Apr 2004
    Skąd
    Okolice Warszawy
    Posty
    996

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    Bardzo poproszę o te zdjęcia - z góry dziękuję.

    Co do samego systemu to obiekt nie jest w cale duży, ale ilość okien + ochrona obwodowa rozdmuchują niesamowicie system. Mam co prawda każdy kontaktron 2EOL ale nawet grupując je z jednego okna to bym zaoszczędził jedynie 8 wejść. Tak jak pisałem to chcę na razie przygotować miejsce aby potem nie narzekać na ilość miejsca bądź zbyt małą ilość pociągniętych teraz kabli. Zakładam, że system będzie raczej przez dłuższy czas rozbudowywany, a to co policzyłem to raczej max na jaki sobie pozwolę, ale dziękuje za sugestie o integrze 128, faktycznie jak teraz myślę to 64 będzie za mała. Skoro 2 x awo256 będzie mało to raczej w jaki rozmiar powinienem celować?
    nie wiem dlaczego ale nie mogę wysłać priva
    http://arm.pl/foty/

  4. #7164

    Domyślnie

    Dziękuję, to chyba jakieś problemy nowego forum, też próbowałem ale dostałem komunikat: arm.pl has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space. Ta obudowa Legrand'a to jakie ma mniej więcej wymiary, czy powinienem się w takiej zmieścić?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej_ ; 11-04-2010 o 12:34

  5. #7165
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Zarejestrowany
    Mar 2003
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    4.549
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    Witam serdecznie po raz pierwszy, przebrnąłem przez ten wątek starając się wynieść z niego jak najwięcej. Interesuje mnie ochrona domu w wersji obwodowej plus kilka czujek PIR wewnątrz. Planuje użycie centrali Satel Integra 64, 59 wejść, 25 wyjść (1 sygnalizator, 6 oświetlenie zewnętrze, 6 prosta symulacja obecności, więc podwójnie 1 na set 1 na reset przy przekaźnikach bistabilnych grupowych). Pobór prądu wyszedł mi w okolicach 2,7A - ale czy aby nie za mało?:

    Kontaktrony: 30 x 0 = 0
    inercyjne: 21 x 0,05 = 1,05
    PIR: 5 x 0,01 = 0,05
    Dymu: 3 x 0,012 = 0,036
    Sabotaż: 3 x 0 = 0
    Manipulator: 3 x 0,033 = 0,099
    Sygnalizator: 1 x 0,2 = 0,2
    Wejścia NC: 59 x 0,005 = 0,295 (na podstawie instrukcji)
    Exp. wejść: 6 x 0,018 = 0,108
    Exp. wyjść: 2 x 0,017 = 0,034
    Centrala: 1 x 0,337 = 0,337
    Prąd ładowania: 0,5

    RAZEM 2,709A

    Inercyjne to czujki Impaq, kontaktrony 2EOL. Sygnalizator SP-4006. Wyjścia będą zasilać cewkę przekaźnika. Wiem, że potrzebować będę pewnie ze dwie szafki AWO256 ale jak to sensownie podzielić odnośnie zasilania? Na razie jest to sfera planów, na początek chce przygotować odpowiednią ilość kabli aby potem nie pruć ścian. Czy będzie tu trzeba zastosować dwa zasilacze z akumulatorami np. 17Ah? Obawiam się że dla zachowania sensownego czasu działania przy braku prądu to pewnie będzie to obowiązkowe... Na razie w rozmyślaniach zastosowałem same expandery wejść/wyjść, ale może trzeba raczej skorzystać z podcentrali aby moduły rozdzielić pomiędzy centralę i podcentralę i wtedy oddzielne zasilania z akumulatorami.

    Z góry dziękuję za pomoc.
    Małe poprawki:
    Czujka inercyjna Impaq+ pobiera max. 0,02 A
    Manipulator (w większej wersji) średnio pobiera 0,06 A, a max 0,15 A
    Trzeba zapewnić awaryjne zasilanie sygnalizatora w stanie alarmu przez 15 minut.

    Ja w przeciwieństwie do kolegi arm.pl, jestem zwolennikiem wykonywania systemów rozproszonych, a nie scentralizowanych. Zmniejsza to ilość okablowania, a w niczym nie przeszkadza. Dodatkowo nie musimy mieć dużo miejsca na ścianie w jednym miejscu. W systemie rozproszonym jedną obudowę AWO256 (z centralą i 1 akumulatorem) montujemy w jednym miejscu, drugą obudowę AWO256 (z dodatkowym zasilaczem systemowym i 2 akumulatorem, np. moduł EPS lub PP + max. 3 ekspandery E) montujemy w innym miejscu i trzecią obudowę, np. AWO150 (z dodatkowymi ekspanderami E) montujemy w trzecim miejscu, np. na poddaszu. Jeśli musimy zamontować tylko dwa - trzy ekspandery E, to stosujemy małą obudowę AWO 453. Wszystkie obudowy łączymy z centralą dwoma przewodami 10 x 0,5.
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.

    Piszcie na adres: [email protected]

  6. #7166

    Domyślnie

    Cytat Napisał _ZBYCH_ Zobacz post

    Ja w przeciwieństwie do kolegi arm.pl, jestem zwolennikiem wykonywania systemów rozproszonych, a nie scentralizowanych. .
    A to jestem teraz zaskoczony bo wydawało mi się że jesteś zawsze za systemem zcentralizowanym.


    Tak mi się wydaje że tak było jeszcze dwa lata temu jak zacząłem czytać ten wątek.

    Co spowodowało że zmieniłeś swoje poglądy bo jak kiedyś pogoniłem instalatora który proponował mi Paradoxa w systemie rozproszonym a ja wtedy naczytałem się Twoich poglądów na temat systemów alarmowych i nie przyjmowałem innych
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  7. #7167

    Domyślnie

    Jak sprawdzić kontaktron który nie jest wpięty do systemu czy jest sprawny.

    Mam do dyspozycji uniwersalny miernik.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  8. #7168

    Domyślnie

    Miernik ustawiamy na sprawdzanie przejścia, jeśli kontaktron będzie zamknięty to będzie piszczało, lub badamy oporność, jeśli kontaktron zamknięty będzie zero, otwarty nieskończoność. Dla kontaktronu np. 2EOL badamy oporność, otwarty 2,2kOhm, zamknięty 1,1kOhm (przy założeniu rezystancji parametrycznej 1,1kOhm).

  9. #7169

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    Miernik ustawiamy na sprawdzanie przejścia, jeśli kontaktron będzie zamknięty to będzie piszczało, lub badamy oporność, jeśli kontaktron zamknięty będzie zero, otwarty nieskończoność. Dla kontaktronu np. 2EOL badamy oporność, otwarty 2,2kOhm, zamknięty 1,1kOhm (przy założeniu rezystancji parametrycznej 1,1kOhm).

    Piszczałki w mierniku nie mam

    Jak kontaktron jest zamknięty to miernik pokazuje 0.5 jak otwarty to chyba nieskończoność bo jest 1 przy pomiarze oporności.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  10. #7170
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Zarejestrowany
    Mar 2003
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    4.549
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    A to jestem teraz zaskoczony bo wydawało mi się że jesteś zawsze za systemem zcentralizowanym.


    Tak mi się wydaje że tak było jeszcze dwa lata temu jak zacząłem czytać ten wątek.

    Co spowodowało że zmieniłeś swoje poglądy bo jak kiedyś pogoniłem instalatora który proponował mi Paradoxa w systemie rozproszonym a ja wtedy naczytałem się Twoich poglądów na temat systemów alarmowych i nie przyjmowałem innych
    A gdzie o tym pisałem?
    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.

    Piszcie na adres: [email protected]

  11. #7171

    Domyślnie

    Cytat Napisał arm.pl Zobacz post
    nie wiem dlaczego ale nie mogę wysłać priva
    http://arm.pl/foty/
    Trzeba przyznać że ładne są te obudowy Legranda.

    Masz jakieś fotki Moellera
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  12. #7172

    Domyślnie

    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    Piszczałki w mierniku nie mam

    Jak kontaktron jest zamknięty to miernik pokazuje 0.5 jak otwarty to chyba nieskończoność bo jest 1 przy pomiarze oporności.
    Proponuje ustawić miernik na najmniejszy zakres oporności, kontaktron po prostu zwiera styki więc powinno być bardzo blisko zera, nie wiem za bardzo jak zinterpretować ten wynik 0,5.

  13. #7173

    Domyślnie

    Rozpatrując piętrami wyszło mi:



    czyli w jednej szafce centrala + 4 moduły, w drugiej podcentrala i 3 moduły Czy da radę upchnąć centralę i 4 moduły w AWO256?

  14. #7174
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar szafa
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    130
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    jakie czujki dymu wybrałeś do swojej instalacji ?

  15. #7175

    Domyślnie

    Cytat Napisał _ZBYCH_ Zobacz post
    A gdzie o tym pisałem?
    Oj teraz to trudno mi będzie to odnaleźć ale w tym wątku ale powtarzam że tak me się wydaje i wcale nie jestem pewny. Może to chodziło o linie adresowalne sam już nie wiem.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie

  16. #7176
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Zarejestrowany
    Mar 2003
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    4.549
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    31

    Domyślnie

    Przykładowy bilans prądów wygląda tak:



    Dlaczego wpisałeś pobór prądu dla wejść?

    Odnośnie obudów i sprzętu w nich, to dla zachowania porządku w obudowach, w jednej AWO 256 umieszczasz centralę i w ostateczności jeden ekspander E (na bocznej ściance). Jeśli w tym miejscu potrzebujesz zamontować więcej ekspanderów E, to zastosuj do nich obudowę AWO 453 lub większą AWO 150.
    Jeśli chodzi o dodatkowy zasilacz systemowy (ekspander EPS lub PP), to razem z nim w obudowie AWO 256 można zamontować trzy ekspandery E.







    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.

    Piszcie na adres: [email protected]

  17. #7177

    Domyślnie

    szafa czujek dymu jeszcze nie wybrałem, do zestawienia przyjąłem czujkę czadu Satel'a.

    _ZBYCH_ pobór prądu dla wejść wpisałem na podstawie bilansu obciążenia przedstawianego w instrukcji do centrali, ale czy to jest poprawne to nie wiem. Do kompletu chyba by trzeba było jeszcze przyjąć niewielkie obciążenie na wyjściach, wystarczające do wysterowanie cewki przekaźnika. Po zdjęciach widzę, że o dwóch szafkach AWO256 mogę zapomnieć. Ale czy AWO150 nie jest jeszcze mniejsza? W karcie katalogowej jest 280x290, AWO453 260x170 natomiast AWO256 325x400. Jeśli zostawię podział na piętro, parter to na piętrze AWO256 wystarczy, a na parter to pewnie AWO256 na centrale i AWO206PU 325x305 na rozszerzenia.

    Ok, teraz doczytałem poprawnie, że AWO150 lub AWO453 to dla samych modułów.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej_ ; 11-04-2010 o 16:52

  18. #7178
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Zarejestrowany
    Apr 2004
    Skąd
    Okolice Warszawy
    Posty
    996

    Domyślnie

    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    Trzeba przyznać że ładne są te obudowy Legranda.

    Masz jakieś fotki Moellera
    jak znajdę to zamieszczę, moeller wychodzi jakieś 15% taniej ale legrand jest dużo sztywniejszy, ma demontowane boki,górę i dół na czas podłączania,dużo lepiej jest dopracowane zamknięcie samej obudowy (zamek).Nie jestem jakoś szczególnie za systemem scentralizowanym ale czasmi w niektórych domach nie ma miejsca (czytaj: uzytkownik nie chce) aby mocować jakieś skrzynki w kilku miejscach.

  19. #7179
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar _ZBYCH_
    Zarejestrowany
    Mar 2003
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    4.549
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej_ Zobacz post
    szafa czujek dymu jeszcze nie wybrałem, do zestawienia przyjąłem czujkę czadu Satel'a.

    _ZBYCH_ pobór prądu dla wejść wpisałem na podstawie bilansu obciążenia przedstawianego w instrukcji do centrali, ale czy to jest poprawne to nie wiem. Do kompletu chyba by trzeba było jeszcze przyjąć niewielkie obciążenie na wyjściach, wystarczające do wysterowanie cewki przekaźnika. Po zdjęciach widzę, że o dwóch szafkach AWO256 mogę zapomnieć. Ale czy AWO150 nie jest jeszcze mniejsza? W karcie katalogowej jest 280x290, AWO453 260x170 natomiast AWO256 325x400. Jeśli zostawię podział na piętro, parter to na piętrze AWO256 wystarczy, a na parter to pewnie AWO256 na centrale i AWO206PU 325x305 na rozszerzenia.
    W bilans prądów nie wpisuje się żadnego obciążenia dla wejść, ale dla wykorzystanych wyjść owszem (czyli np. prąd pobierany przez cewki przekaźników).

    Obudowa AWO 150 jest mniejsza od AWO 256. Ona w wersji bez trafa (czyli model AWO 150 PUSTA) może być zastosowana do montażu samych ekspanderów E.
    Ja montuję w takiej obudowie max. 4 szt. - trzy na górze, po środku kanał zębaty i jeden do góry kostkami po prawej stronie na dole.



    Do obudowy AWO 453 można zamontować max. 3 ekspandery E (ale na styk).

    Systemy alarmowe, to moja pasja... i praca.

    Piszcie na adres: [email protected]

  20. #7180
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ar***pl
    Zarejestrowany
    Apr 2004
    Skąd
    Okolice Warszawy
    Posty
    996

    Domyślnie

    Cytat Napisał _ZBYCH_ Zobacz post
    Przykładowy bilans prądów wygląda tak:



    Dlaczego wpisałeś pobór prądu dla wejść?

    Odnośnie obudów i sprzętu w nich, to dla zachowania porządku w obudowach, w jednej AWO 256 umieszczasz centralę i w ostateczności jeden ekspander E (na bocznej ściance). Jeśli w tym miejscu potrzebujesz zamontować więcej ekspanderów E, to zastosuj do nich obudowę AWO 453 lub większą AWO 150.
    Jeśli chodzi o dodatkowy zasilacz systemowy (ekspander EPS lub PP), to razem z nim w obudowie AWO 256 można zamontować trzy ekspandery E.



    Widzę że tez wiercisz nowe otwory pod moduły,te fabryczne są jakoś dziwnie porozmieszczane.

Strona 359 z 562

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony