czyli jakiś tam procent central wydaje nieporządane dźwięki i/lub są głośne?
Przy zdjętej obudowie i wyłączeniu silnika wyciągowego słychać wyraźną różnicę pomiędzy:
- oba silniki włączone
- silnik nawiewu wyłączony (przekręcenie termostatu antyzamrożeniowego)
Słychać wyraźnie, że silnik nawiewu jest głośniejszy. Przedstawiciel Dospela to stwierdził i 2 dni później serwisant wymienił silnik. Niestety mnie przy tym nie było, natomiast po przybyciu okazało się, że nie ma żadnej różnicy w dźwięku.
Załączam fotki reku po lewej i po prawej stronie. Może Wam przyjdzie również coś na myśl po ich obejrzeniu.
Prawa strona jest na wszystkich "zakrętach" na kanałach sztywnych. Lewa strona na nawiewie jest na przewodzie miękkim i to zakręcającym do góry (zdjęcie z góry1). Zagięcia, na "miękkim zakręcie" są naprawdę niewielkie (widać je po zdjęciu kanału nawiewowego z rekuperatora - na zewnątrz wygląda to gorzej, ale tak układa się izolująca wełna). Chociaż na początku byłem pewien, że zagięcia te mogą być powodem hałasu. Jednak pracownicy wykonawcy instalacji pokazali mi, że hałas jest identyczny gdy przewód nawiewowy jest odłączony od rekuperatora, czyli reku pracuje bez oporów. Poza tym kanał nawiewu to fi 200, natomiast to co jest w rekuperatorze za silnikiem na wyjściu to kwadrat o boku ok 10cm, czyli znacznie mniejszy przekrój wchodzi w większy. Nawiewy hałasują, wywiewy dają przyjemny dla ucha szum.