Wykonawca instalacji c.o., wod-kan i gaz ma w obowiazku dokonac kontroli szczelnosci. Jak to sie fachowo robi?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpinasz całość instalacji co+wu, w jednym miejscu montujesz manometr (najlepiej z dużą tarczą) i pompujesz powietrze . Potem zostaje poczekać na wskazania manometru o ile i czy w ogóle spadnie.
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzepisy mówią na temat instalacji gazowej
próbia szczelności sprężonym powietrzem o ciśnieniu:
0,05 MPa przez okres 30 minut
0,1.MPa przez pokoje mieszkalne piwnice i garaże przez okres 30 min
5 kPa gazomierz wraz z przyborami gazowymi przez okres 15 min.
podstawa prawna Prawo Budowlane i Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
instalacja z tworzywa, czas i sposób określa producent,
ze względu na to, że rury muszą się mieć czas rozprężyć, z reguły próbę powinno się rozpocząć po dwóch godzinach od napełnienia wodą instalacji,
po tym czasie uzupełnić wodę do ciśnienia próby i sprawdzać przy 1,5 ciśnienia roboczego tj.
co 0,45 MPa
woda 0,9 MPa
obydwie próby przez pół godziny
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa zawsze robiłem próbę na instalacji wodnej -wodą a na instalacji sprężonego powietrza , gazu - powietrzem. Zawsze nabijałem o połowę więcej niż ma pracować instalacja , jeżeli woda ma mieć 4 bary to nabijałem 6,5 bara i czekamy godzinę zerkając na manometr.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanko, o ile może spaść wartość ciśnienia dla instalacji wody i co. Instalatorzy napompowali instalację wody do 10,1 bara po 2 dniach spadło do 8,7bara, instalacja co nabita była do 6,1 jest 5,1. Czy oznacza to, że gdzieś ta woda ucieka czy to normalne ??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Założyłem instalację miedziana na układzie cisnieniowym. Kocioł jest podlaczony do instalacji z zasobnikiem przez wymiennik plytowy 30kw. Zamontowalem naczynie przepłonowe 30l. Przez 2 dni dopuszczalem wode na 3bar i caly czas spaduje do 0. Przewiduje przeciek, tylko jest taki problem, ze sa polozone juz plytki. Jak sprawdzic gdzie leci? czy jest jakis przedmiot do tego? gdy robilem proby szczelnosci przed zalaniem byla pozytywna.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych