    Domyślnie jaka moc? jakie zabezpieczenie?

    Witam serdecznie.
    Zwracam sie do Was z wielką prosba o udzielenie wskazówki do jakiej mocy zwiekzyć przyłącze i o jakie zabezpieczenie zwrócic się do energetyki.
    W tej chwili mam przyłącze na czas budowy 11KW. Taryfe mam już zmienioną na G12. tak na marginesie - w ZE Częstochowa aby przejść z taryfy budowlanej na zwykłą G11 lub G12 nie potrzeba odbioru budynku. Wystarczy złożyć oświadczenie o prawidłowo wykonanej instalacji. to tak dla zainteresowanych

    Muszę zwiększyc przyłącze w związku z zaistalowanymi urządzeniami:
    - przepływowy ogrzewacz wody - 24kW (3 fazy)
    - ogrzewanie podłogowe - ok. 4 kW
    - płyta indukcyjna - 6,4kW (2 fazy)
    - piekarnik 3,7 kW
    - inne : lodówka A+, pralka A+,zmywarka A+, odkurzacz centralny, hydrofor, czajnik elektryczny, telewizor, radio, alarm, oświetlenie)
    Zatem o jaką moc docelową i jakie zabezpieczenie wystąpić do ZE?
    Pozdrawiam

  2. #2

    Domyślnie

    Bezpieczniki 50A => 35kW
    Ale jeśli elektryk nie pomyślał wcześniej o prawidłowym rozdziale mocy na 3 fazy to będzie to za mało.
    A co z przyłączem do budynku, instalacją do ogrzewacza - wytrzyma?

  3. #3

    Domyślnie

    do budynku jest poprowadzony kabel 10mm2.czy to wystarczy? instalacja do ogrzewacza jest zgodna z wymaganiami producenta (kabel 6mm2)

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blackraven
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Kraków S
    Posty
    132

    Domyślnie

    Zakładam, że mówisz o YKY 4 ub 5 x 10mm2. Dla 11kW jest ok. Dla mocy 35kW wymień na większą srednice 16-25mm2. Jaka jest odległość budynku od złącza?
    Ostatnio edytowane przez blackraven ; 03-02-2012 o 13:50

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony