jaka moc? jakie zabezpieczenie?
Witam serdecznie.
Zwracam sie do Was z wielką prosba o udzielenie wskazówki do jakiej mocy zwiekzyć przyłącze i o jakie zabezpieczenie zwrócic się do energetyki.
W tej chwili mam przyłącze na czas budowy 11KW. Taryfe mam już zmienioną na G12. tak na marginesie - w ZE Częstochowa aby przejść z taryfy budowlanej na zwykłą G11 lub G12 nie potrzeba odbioru budynku. Wystarczy złożyć oświadczenie o prawidłowo wykonanej instalacji. to tak dla zainteresowanych
Muszę zwiększyc przyłącze w związku z zaistalowanymi urządzeniami:
- przepływowy ogrzewacz wody - 24kW (3 fazy)
- ogrzewanie podłogowe - ok. 4 kW
- płyta indukcyjna - 6,4kW (2 fazy)
- piekarnik 3,7 kW
- inne : lodówka A+, pralka A+,zmywarka A+, odkurzacz centralny, hydrofor, czajnik elektryczny, telewizor, radio, alarm, oświetlenie)
Zatem o jaką moc docelową i jakie zabezpieczenie wystąpić do ZE?
Pozdrawiam
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Bezpieczniki 50A => 35kW
Ale jeśli elektryk nie pomyślał wcześniej o prawidłowym rozdziale mocy na 3 fazy to będzie to za mało.
A co z przyłączem do budynku, instalacją do ogrzewacza - wytrzyma?
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
do budynku jest poprowadzony kabel 10mm2.czy to wystarczy? instalacja do ogrzewacza jest zgodna z wymaganiami producenta (kabel 6mm2)
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Zakładam, że mówisz o YKY 4 ub 5 x 10mm2. Dla 11kW jest ok. Dla mocy 35kW wymień na większą srednice 16-25mm2. Jaka jest odległość budynku od złącza?
Ostatnio edytowane przez blackraven ; 03-02-2012 o 13:50
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum