Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo 8h pracy dzisiaj +0,4/-4,1
Trzymalo 8 dni +0,5. Wczoraj spadlo o 0,1*C i teraz zobaczymy ile pociagnie na +0,4
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj zrobiłem eksperyment tzn. zagrzałem wodę w baniaku cwu . Całkowity czas grzania baniaka 400L z 14 do 43 stopni - 1h7min , pobór mocy z sieci w tym czasie 3,7kW . Jeśli cały baniak osiągną tę temperaturę to potrzebowałem około 17,5kW , czyli cop pompy to 4,7 ? (baniak solarny z podwójną wężownicą , możliwe że dołem jest chłodniej, o ile tego niestety nie wiem)
Sprawdziłem po nocy odczyty temperatur poszczególnych pętli DZ , temp. minimalna 3.0 do 3.1 stopnia na trzech pętlach a na jednej 2.5 stopnia ! czyżby jedna pętla pracowała więcej od reszty ?
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczekaj ze 2 dni az sie nieco wychlodzi i zrob testa ponownie. Delta temperatury wody bedzie wtedy bardziej "wiqarygodna" niz przy grzaniu wychlodzonego w calej objetosci baniaka.
Liczanie COP z tak krotkiego wycinka pracy PCi i przy takiej dokladnosci pomiaru temperatiry oraz objetosci faktycznie grzanej wody do tej temperatury to narazanie sie na ogromny rozrzut wynikow (jak pokazuje przyklad).
Wyglada, ze idzie przez nia wiekszy przeplyw, bo zakladam, ze warunki gruntowe ma podobne.
Moze to ta "srodkowa", ktora w ziemi sasiaduje z tymi pozostalymi dwiema?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdaję sobie z tego sprawę że moje wyliczenia są obarczone błędem. Sprawdzanie cop-a na cwu chyba raczej nie ma sensu bo PCi pracuje dość krótko.
Zimna pętla to trzecia , odstępy między pętlami mam około 2-2,5m , teoretycznie dwójka też powinna być chłodniejsza . Zrobię jeszcze kilka pomiarów , wyeliminuję ewentualny błąd pomiaru.
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRuch wód gruntowych jest i to dość spory . Wynikałoby z tego że "3" nie dostaje wody , dziwne bo zakopywałem je w zasadzie po kolana w wodzie . A może "3" ma mniejszy opór od reszty ?
Tak czy inaczej już nic nie zmienię , myślę że po kilku pomiarach sprawa się wyjaśni.
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze 3 dostaje wode, ale ta ktora najpierw przeszla w sasiedztwie 1 i 2. O to bardziej mi chodzilo.
NA pocieszenie powiem, ze jako jeden z ostatnich na tym forum masz powod do zmartwien zwiazanych z temperatura DZ
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 23-02-2012 o 11:53
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWynik jak najbardziej przyzwoity. Zwłaszcza jak na cwu. W warunkach rzeczywistych wyjdzie trochę słabiej, bo nie będziesz przecież czekał aż w zasobniku spadnie do 14C . Nagrzej wodę z np. 38C do 43C to będziesz miał w miarę wiarygodny wynik cop-u dla cwu. Z ciepłomierzem się zastanów przed kupnem - jak za bardzo zaoszczędzisz i kupisz maliznę z mechanicznym przetwornikiem przepływu (czytaj: wodomierzem) to dołożysz sporo oporów przepływu. Raczej celuj w ultradźwiękowy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i w naszych pompach (Kamieniarza i mojej) jest konstrukcyjnie trudno zamontowac, bo zaraz za skraplaczem mamy trojnik na CO i CWU. Trzea by sie troszke nalutowac.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to rozwiązałem bez rozbebeszania PCi. Czujnik temperatury zasilania przed rozdzieleniem - na wspólnym odcinku (u mnie przylgowo). Powrót jest wspólny - to przepływomierz na powrocie (trzeba sprawdzić jaka jest wersja ciepłomierza: występują z pomiarem przepływu na zasilaniu lub, częściej, na powrocie, czasami można ustawić samemu). Czujnik temp powrotu to już prościzna, nie sposób spaprać montażu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak miałem tylko c.o. to zainstalowałem czujnik temp. zasilania w pochwie na rurce zasilania c.o.. Po odpaleniu cwu nie chciałem ingerować w konstrukcję PCi, a żeby mierzyć całkowitą en. cieplną musiałem przenieść czujnik temp. zasilania do wnętrza PCi. Wsadziłem toto pod izolację cieplną na rurkę zasilania. Prawidłowo stosuje się dodatkowo pastę przewodzącą ciepło i opaskę do rur, ale stwierdziłem, że nie prowadzę badań laboratoryjnych i dodatkowy błąd rzędu kilku procków nie spowoduje końca świata. Ot cała filozofia...