    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    ...Dzisiaj po nocy PCi zużyła 27,8kWh , im cieplej mam w domu tym PCi mniej pobiera z sieci.
    I prawidłowo. Tak ma być. Pewnie nie pracuje całej nocy bo nagrzała i się wyłącza. Założę się, że pobór mocy na początku pracy jest mniejszy, a jak temp gz wzrośnie to i moc na zasilaniu się dźwiga. Cudów nie ma - im wyżej pompujesz ciepło tym bardziej się spocisz .

  2. #1182
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Po 8h pracy dzisiaj +0,4/-4,1
    Trzymalo 8 dni +0,5. Wczoraj spadlo o 0,1*C i teraz zobaczymy ile pociagnie na +0,4
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  3. #1183

    Domyślnie

    Wczoraj zrobiłem eksperyment tzn. zagrzałem wodę w baniaku cwu . Całkowity czas grzania baniaka 400L z 14 do 43 stopni - 1h7min , pobór mocy z sieci w tym czasie 3,7kW . Jeśli cały baniak osiągną tę temperaturę to potrzebowałem około 17,5kW , czyli cop pompy to 4,7 ? (baniak solarny z podwójną wężownicą , możliwe że dołem jest chłodniej, o ile tego niestety nie wiem)

    Sprawdziłem po nocy odczyty temperatur poszczególnych pętli DZ , temp. minimalna 3.0 do 3.1 stopnia na trzech pętlach a na jednej 2.5 stopnia ! czyżby jedna pętla pracowała więcej od reszty ?
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  4. #1184
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Wczoraj zrobiłem eksperyment tzn. zagrzałem wodę w baniaku cwu . Całkowity czas grzania baniaka 400L z 14 do 43 stopni - 1h7min , pobór mocy z sieci w tym czasie 3,7kW . Jeśli cały baniak osiągną tę temperaturę to potrzebowałem około 17,5kW , czyli cop pompy to 4,7 ? (baniak solarny z podwójną wężownicą , możliwe że dołem jest chłodniej, o ile tego niestety nie wiem)
    Poczekaj ze 2 dni az sie nieco wychlodzi i zrob testa ponownie. Delta temperatury wody bedzie wtedy bardziej "wiqarygodna" niz przy grzaniu wychlodzonego w calej objetosci baniaka.
    Liczanie COP z tak krotkiego wycinka pracy PCi i przy takiej dokladnosci pomiaru temperatiry oraz objetosci faktycznie grzanej wody do tej temperatury to narazanie sie na ogromny rozrzut wynikow (jak pokazuje przyklad).

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Sprawdziłem po nocy odczyty temperatur poszczególnych pętli DZ , temp. minimalna 3.0 do 3.1 stopnia na trzech pętlach a na jednej 2.5 stopnia ! czyżby jedna pętla pracowała więcej od reszty ?
    Wyglada, ze idzie przez nia wiekszy przeplyw, bo zakladam, ze warunki gruntowe ma podobne.
    Moze to ta "srodkowa", ktora w ziemi sasiaduje z tymi pozostalymi dwiema?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  5. #1185

    Domyślnie

    Zdaję sobie z tego sprawę że moje wyliczenia są obarczone błędem. Sprawdzanie cop-a na cwu chyba raczej nie ma sensu bo PCi pracuje dość krótko.

    Zimna pętla to trzecia , odstępy między pętlami mam około 2-2,5m , teoretycznie dwójka też powinna być chłodniejsza . Zrobię jeszcze kilka pomiarów , wyeliminuję ewentualny błąd pomiaru.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  6. #1186
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Zimna pętla to trzecia , odstępy między pętlami mam około 2-2,5m , teoretycznie dwójka też powinna być chłodniejsza . Zrobię jeszcze kilka pomiarów , wyeliminuję ewentualny błąd pomiaru.
    A moze to ta lezaca od "zawodnej" Tzn kierunek splywu wod gruntowych jest taki, ze ta 3cia jest jako ta obmywana woda z pozostalych. U Ciebie przy tak wysokich temp DZ na pewno masz ruch wody w gruncie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #1187

    Domyślnie

    Ruch wód gruntowych jest i to dość spory . Wynikałoby z tego że "3" nie dostaje wody , dziwne bo zakopywałem je w zasadzie po kolana w wodzie . A może "3" ma mniejszy opór od reszty ?
    Tak czy inaczej już nic nie zmienię , myślę że po kilku pomiarach sprawa się wyjaśni.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  8. #1188
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Moze 3 dostaje wode, ale ta ktora najpierw przeszla w sasiedztwie 1 i 2. O to bardziej mi chodzilo.

    NA pocieszenie powiem, ze jako jeden z ostatnich na tym forum masz powod do zmartwien zwiazanych z temperatura DZ
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 23-02-2012 o 11:53
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #1189

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Wczoraj zrobiłem eksperyment tzn. zagrzałem wodę w baniaku cwu . Całkowity czas grzania baniaka 400L z 14 do 43 stopni - 1h7min , pobór mocy z sieci w tym czasie 3,7kW . Jeśli cały baniak osiągną tę temperaturę to potrzebowałem około 17,5kW , czyli cop pompy to 4,7 ?
    Mnie wychodzi 13,5 kWh ciepła i COP 3,65

  10. #1190
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Mnie wychodzi 13,5 kWh ciepła i COP 3,65
    Tak, dokladnie tyle wychodzi zakladajac, ze cala objetosc zbiornika ma te 43*C (co jest nierealne).
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  11. #1191

    Domyślnie

    Tak czy inaczej to chyba całkiem dobry wynik ? , kusi mnie zakup ciepłomierza , tylko te ceny
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  12. #1192

    Domyślnie

    Wynik jak najbardziej przyzwoity. Zwłaszcza jak na cwu. W warunkach rzeczywistych wyjdzie trochę słabiej, bo nie będziesz przecież czekał aż w zasobniku spadnie do 14C . Nagrzej wodę z np. 38C do 43C to będziesz miał w miarę wiarygodny wynik cop-u dla cwu. Z ciepłomierzem się zastanów przed kupnem - jak za bardzo zaoszczędzisz i kupisz maliznę z mechanicznym przetwornikiem przepływu (czytaj: wodomierzem) to dołożysz sporo oporów przepływu. Raczej celuj w ultradźwiękowy.

  13. #1193
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    No i w naszych pompach (Kamieniarza i mojej) jest konstrukcyjnie trudno zamontowac, bo zaraz za skraplaczem mamy trojnik na CO i CWU. Trzea by sie troszke nalutowac.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  14. #1194
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    Tak czy inaczej to chyba całkiem dobry wynik ? , kusi mnie zakup ciepłomierza , tylko te ceny
    No jeszcze troszke "zamace".
    Jak przyjmiemy, ze woda u gory ma 43*C a na dole tylko 37*C to COP wychodzi juz na poziomie 3,3.
    Przy grzaniu od wyzszych temparatur oczatkowych bedzie to pewnie w okolicach 3. IMHO i tak bardzo przyzwoicie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  15. #1195
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.682

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    No i w naszych pompach (Kamieniarza i mojej) jest konstrukcyjnie trudno zamontowac, bo zaraz za skraplaczem mamy trojnik na CO i CWU. Trzea by sie troszke nalutowac.
    A na powrocie?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  16. #1196
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    A na powrocie?
    Co na powrocie?
    Trzeba na powrocie utrzadzenie a czujnik tez na zasilaniu (czy o czyms nie wiem).
    Taka opcje rozwazalem. U nie pomiedzy skraplaczem a trojnikiem jest moze ze 3cm prostej rurki.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  17. #1197

    Domyślnie

    Ja to rozwiązałem bez rozbebeszania PCi. Czujnik temperatury zasilania przed rozdzieleniem - na wspólnym odcinku (u mnie przylgowo). Powrót jest wspólny - to przepływomierz na powrocie (trzeba sprawdzić jaka jest wersja ciepłomierza: występują z pomiarem przepływu na zasilaniu lub, częściej, na powrocie, czasami można ustawić samemu). Czujnik temp powrotu to już prościzna, nie sposób spaprać montażu.

  18. #1198

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamieniarz Zobacz post
    kusi mnie zakup ciepłomierza , tylko te ceny
    Robimy machniom? Ja Ci zamontuję ciepłomierz (najchętniej używkę w dobrym stanie) na Twoją pompę ciepła, a Ty mi zamontujesz kostkę granitową (najchętniej używkę w dobrym stanie) na mój podjazd i chodniczki wokół domu.
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 23-02-2012 o 18:25

  19. #1199
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Ja to rozwiązałem bez rozbebeszania PCi. Czujnik temperatury zasilania przed rozdzieleniem - na wspólnym odcinku (u mnie przylgowo).
    Przylgowo - to moze byc slowo-klucz. Sa takie wersje?
    Wszegdzie jak ogladalem to mialy taka mufke z gniazdem ktora sie wstawialo jakoa czesc orurowania.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  20. #1200

    Domyślnie

    Jak miałem tylko c.o. to zainstalowałem czujnik temp. zasilania w pochwie na rurce zasilania c.o.. Po odpaleniu cwu nie chciałem ingerować w konstrukcję PCi, a żeby mierzyć całkowitą en. cieplną musiałem przenieść czujnik temp. zasilania do wnętrza PCi. Wsadziłem toto pod izolację cieplną na rurkę zasilania. Prawidłowo stosuje się dodatkowo pastę przewodzącą ciepło i opaskę do rur, ale stwierdziłem, że nie prowadzę badań laboratoryjnych i dodatkowy błąd rzędu kilku procków nie spowoduje końca świata. Ot cała filozofia...

Strona 60 z 319

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony