Witam zainteresowanych .
Kilka tygodni temu udało mi się wykonać gruntowy wymiennik oparty na odwiercie pionowym .
No to po kolei ,,,
Przygotowany odwiert, rura fi 150 mm sięgająca 50 m wgłąb .
Kolektor został wykonany z rury PP o średnicy 25 mm .
Na końcu znalazły się kolana 90 st. połączone tymczasowo taśmą i drutem .
Później zgrzałem rury na odpowiednią długość i z 4 nitek zrobiłem 2 .
W obawie o późniejsze kłopoty w nabiciu kolektora glikolem zrobiłem to jeszcze przed umieszczeniem go w odwiercie .
Po napełnieniu zaślepiłem korkami .
Co 2 m wstawione zostały dystanse wykonane z rury pcv , kawałki cięte na kilka cm okazały się wystarczająco mocne .
Chodziło o to aby rurki się nie stykały .
Kolejnym etapem było włożenie prawie 4x50 m rurki napełnionej glikolem do wąskiej dziury, poszło bardzo dobrze .
Grawitacja zrobiła swoje, ostatnie 10 m trzeba było lekko wcisnąć i to wszystko .
Na końcu 2 nitki pobiegły do domu i w odpowiednim miejscu zostały podłączone standardowo do grupy pompowej a ta do nagrzewnicy .
Dobicie glikolu zajęło kilka minut a całkowite odpowietrzenie układu nie trwało dłużej niż godzinę .
Odwiert został dodatkowo zasypany piaskiem aby spowolnić zjawisko uwarstwienia i tym samym usztywnić temp.
Będę obserwował temp. i sprawność układu, system został wykonany w Kaliszu dla centrali Jan-gaz o max wydatku 350 m3/h .
Pozdrawiam, piczman