dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
  1. #1
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    982
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    43

    Domyślnie lokalizacja rozdzielni a licznik wody

    Witam,

    rozdzielnię w garażu chciałbym umieścić jak na poniższym rysunku:


    Rozdzielnia byłaby umieszczona w zasadzie nad licznikiem wody. W tym miejscu wchodzi woda do garażu. Czy mogę w tym miejscu umieścić rozdzielnię?

    Jeśli nie mogę, to jaką odległość należy zachować od licznika z wodą?

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    elrem

    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Wrrszawa
    Kod pocztowy
    04-416
    Posty
    13

    Domyślnie

    Witam.
    W zasadzie rozdzielnia powinna byc zlokalizowana nad uziemieniem lub, bednarka uziemiająca doprowadzona pod rozdzielnię (jeżeli pod wylewką to połączenie galwaniczne do istniejącej ) .Rozdzielnia "odstawiona" od ujęcia wody ponad metr lub przeniesiona na 2 stronę ściany.

  3. #3

    Domyślnie

    Będziesz miał problem z ewentualnym dołożeniem kabla do rozdzielnicy.
    Poza tym nie ma problemu.
    Weź pod uwagę, że szafka wodomierzowa ma swoje wymiary.

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    982
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    43

    Domyślnie

    Szafka z licznikiem wody byłaby raczej na dole a rozdzielnia elektryczna nad nią, więc nie ma problemu. Pytam raczej w kwestii przepisów, czy nie ma jakichś prawnych przeciwwskazań...

    Chyba jednak rozdzielnię dam na ścianie w garażu w rogu przy pomieszczeniu gospodarczym.

    Od bednarki do rozdzielni pójdzie przewód? Rozumiem, że tam gdzie kończy się bednarka będzie puszka (prostokątna) i w tej puszce połączenie bednarki z przewodem? Przewód ułożyć w mocnym peszlu w wylewce?

    Pozdrawiam,
    BWP

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał brunet wieczorową Zobacz post
    Od bednarki do rozdzielni pójdzie przewód? Rozumiem, że tam gdzie kończy się bednarka będzie puszka (prostokątna) i w tej puszce połączenie bednarki z przewodem? Przewód ułożyć w mocnym peszlu w wylewce?
    Bednarkę przedłużasz przewodem, 10-16mm2 wystarczy (miedź oczywiście).
    Przy tym przekroju możesz, ale nie musisz dawać peszla, nie jesteś w stanie uszkodzić takiego przewodu bez użycia narzędzi.

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    Langi_84

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Choczewo
    Kod pocztowy
    84-210
    Posty
    33

    Domyślnie

    Cytat Napisał brunet wieczorową Zobacz post
    Od bednarki do rozdzielni pójdzie przewód? Rozumiem, że tam gdzie kończy się bednarka będzie puszka (prostokątna) i w tej puszce połączenie bednarki z przewodem? Przewód ułożyć w mocnym peszlu w wylewce?

    Pozdrawiam,
    BWP
    W zasadzie powinna w tejże puszce znajdować się GSW (główna szyna wyrównawcza), wszystkie połaczenia powinny się zejść w tej puszce.

    Co się tyczy umiejscowienia rozdzielnicy - "prąd jak najdalej od wody"