  1. #1901
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał R&K Zobacz post

    " Na dworze + 27, wymiennik przerzuciłem za reku żeby wentylatory powietrza nie podgrzewały. No i pieknie schładza powietrze. Prawie o 10 stC. Na anemostatch + 19 do 20 stC"

    jeśli do domu ładujemy 19-20 stopni a nie 27 - to chyba jest różnica!!!!???
    do domu nawiewasz 19*...
    z domu usuwasz powietrze o temp.24*...
    przy przepływie 600m3/h to jest dopiero 1kwh chłodu...
    o tym że wyrzucasz chłodniejsze niż jest na zewnątrz to nawet nie wspomnę...
    jak chcesz utrzymać chłód to najpierw przez rekuperator a dopiero potem przez wymiennik

    dalej odwołam sie do J-J i tego co jasiek napisał
    mój dom jest zblizony parametrami do J-J - przynajmniej teoretycznie - choć nieco większy

    "GWC do chłodzenia owszem ale przy dużo wiekszych wydajnościach "
    wymiennik i centrale mam znacznie większą niż zapotrzebowanie
    to że będziesz miał w nim chłodno to bardziej zasługa wielkiej akumulacji i izolacji...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  2. #1902
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Artur201 Zobacz post
    Jasiek 50m2 *3m wysokości tj 150m3 jak otworze drzwi to dodatkowe 100m3. Nic nie docieplone po jednej szybie.Mam tam osobną pętlę ogrzewania .
    Chodziło o zmniejszenie temperatury w lecie przy 35 stopni ciężko jest cokolwiek robić po drugie w zimie trzeba było dogrzewać ryzyko zamarzania wody.
    Więc nigdy nie spadło poniżej 6C nawet -25 na zewnątrz w lecie raz było 28 na zewnątrz dochodziło do 40.
    Doświadczenie trwa od 8 lat
    do puki usuwasz w lecie cieplejsze niż na zewnątrz to będzie tak działało...
    pomaga w tym brak izolacji i akumulacja budynku ...
    tak samo w zimie...
    nawiewasz cieplejsze niż z niego usuwasz ...

    w domu tak se ne da ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  3. #1903
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar SUSPENSER
    Zarejestrowany
    Sep 2006
    Skąd
    Miłoszyce
    Kod pocztowy
    55-220
    Posty
    7.106

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    słowo się rzekło ...
    t. zewn. 24,2*
    t. wewn 22,6*
    t. nawiewu 13,8*

    czyli wewnętrzna dalej rośnie... ( no prawie stoi... )

    kto ma takie temp. na kanałach i taką wydajność reku w tak małym domu ?
    a to wszystko będzie za mało jak będzie cieplej a temp. wody w studni się podniesie ... (w tamtym roku było max. 12,6* )
    przede wszystkim jak się ma do tego GWC które w lecie daje w porywach z 19-20* na anemostatach...
    Przy dużych stratach chłodu w kanałach tak jest, ale ... ja np. poradziłem sobie z tym tak, że podłączam wylot z centrali wprost do domu o mijając kanały nawiewne i wtedy mam 16 st na wlocie do domu.
    Dzisiaj powietrze na wlocie z GWC rurowego do centrali miało maksymalnie 13 st.

    Czy ktoś potrafi obliczyć jaką moc chłodniczą można wyciągnąć nawiewając +16 st o wilgotności 90% z wydajnością 320 m3/godz do domu w którym jest +24 st i 40% wilgotności.

    Pewnie jest to niewiele [z 1-2 kW], ale kosztem 130 W prądu - która klimatyzacja da taką sprawność ?

    Taki jak mój GWC można zbudować za kilkaset zł.
    Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu

  4. #1904
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał SUSPENSER Zobacz post
    Dzisiaj powietrze na wlocie z GWC rurowego do centrali miało maksymalnie 13 st.
    to jest dzisiaj ...
    porozmawiamy w lipcu/sierpniu o tej wielkiej mocy chłodniczej kiedy grunt będzie miał 14-15*
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #1905
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Artur201
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    64

    Domyślnie

    Panowie nie wymagam od gwc nic poza komfortem klimatycznym.Obniżenie temperatury o10 C przy 35 na zewnątrz da mi komfort klimatyczny
    Panowie pracowałem w bardzo klimatyzowanych pomieszczeniach i pojazdach nie w Polsce oczywiście na zewnątrz do 50 wewnątrz zawsze
    21 C i wiecie co wiecznie przeziębiony.Wysiadasz z auta a tutaj jakbyś gorącom patelnią w łeb dostał.Jak dla mnie zbyt duże różnice
    temperatur są zabójcze.
    Co do wentylacji mechanicznej jestem za bo budynek dobrze zaizolowany i uszczelniony bez tego się nie obejdzie,chociaż w moim przypadku
    Będą to dwa lub trzy osobne systemy wentylacyjne.

  6. #1906

    Domyślnie

    Artur - tylko dyskusja jest o tym, czy GWC schładza bardziej niż o 0,5stC, a nie 10
    Ja zrezygnowałem, zastanawiam się nad klimatyzacją, ale chyba też nie założę, bo małżonka jest uczulona na słowo 'klimatyzacja'

  7. #1907
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Posty
    5.062
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    konkluzja jest taka
    jest roznica czy do domu sie wtlacza powietrze o temperaturze 20 czy 24 lub 27 stopni gdy na zewnatrz jest upał

    gwc moze nie schladza ale nie pozwala tez na wzrost temperatury

  8. #1908
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Artur201
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    64

    Domyślnie

    R&k MASZ RACJĘ krajan jak nie dopuszcza to ok może to bicie piany się skończy.

  9. #1909
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    konkluzja jest taka
    jest roznica czy do domu sie wtlacza powietrze o temperaturze 20 czy 24 lub 27 stopni gdy na zewnatrz jest upał

    gwc moze nie schladza ale nie pozwala tez na wzrost temperatury
    ale do tego wystarczy dobry rekuperator...
    dlaczego ...?
    bo w upalny dzień większość ciepła i tak wyrzuci na zewnątrz...
    zamiast GWC wystarczy zacienić jakąś gęstą moskitierą jedno okno od zachodu...
    efekt energetyczny dokładnie ten sam

    ja naprawdę nikomu nie bronie budować...
    naświetlam tylko jakie daje efekty GWC ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  10. #1910
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Co to znaczy nie ochlodzi domu?
    Jesli z GWC jest nawet o 0.5 stopnia chlodniej to juz jest cos bo przeciez to z praw fizyki wynika ze jak do pomieszczenia wprowadzisz chlodniejsze powietrze to bedzie w nim chlodniej niz gdybys go nie wprowadzil.
    wszystko się zgadza...
    po tygodniowych upałach i ciepłych nocach w domu z samym rekuperatorem będziesz miał 26*...
    a w domu z GWC 25,5*...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  11. #1911

    Domyślnie

    Jest jeszcze coś o czym zapominacie. Mianowicie schładzanie domu bez osuszania jest wyjątkowo idiotyczne gdyż powoduje wzrost wilgotności w domu i co za tym idzie zmniejsza istotnie komfort mieszkańców.
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.

  12. #1912
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Witajcie.
    Ja mam inny problem wydaje mi się.
    przez caly czas mam w tej chwili 19 stopni wewnątrz na parterze
    20 na poddaszu.
    to jeszcze budowa i nie mieszkam - mam rozumiec ze jak bedzie rekuperator to temp wzrosnie ????
    nie mam GWC
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.

  13. #1913

    Domyślnie

    witam

    mam domek 160m2 z poddaszem uzytkowym i mam problem

    Chcaiałem zakupic centrale brinka medium za ok 5500 brutto ale dostałem propozycje selen 500 za 5700 brutto - czy warto kupic selen.
    jest duzo wiekszy, ale podobno duzo lepszy , jakie macie zdanie na ten temat?

  14. #1914
    Banned
    miki121

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Żywiec
    Kod pocztowy
    34-300
    Posty
    3.081
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Witam.
    Selen 500 lepszy od BRINKA to trochę ktoś sobie zażartował

  15. #1915

    Domyślnie

    czyli nie lepszy? cos wiecej powiesz?

  16. #1916
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    Krzyżacka ziemia
    Posty
    1.349
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    15

    Domyślnie

    może ktoś przeanalizować moje obliczenia

    https://docs.google.com/spreadsheet/...zRqMG9mcjg0eUE




    LP pomieszczenie pow kubatura wywiew nawiew predkość rura ilośc pow ilość ame sumy wymiany
    1 salon 45,57 119,8491 120 1,5 100 42,39 3 127,17
    2 gabinet 13,32 35,0316 30 1,5 100 42,39 1 42,39
    3 pokój dzieci 25,62 64,05 60 1,5 100 42,39 1 42,39
    4 sypialnia 19,952 47,8848 60 1,5 125 66,234375 1 66,234375
    5 pokój 1 19,136 45,9264 30 1,5 100 42,39 1 42,39
    6 pokój 2 17,656 42,3744 30 1,5 100 42,39 1 42,39
    7 rekreacja 15,83 37,992 30 1,5 100 42,39 1 42,39
    8 kuchnia 11,03 29,0089 80 1,5 100 42,39 2 84,78
    9 spiżarnia 2,2 5,786 20 1,5 100 42,39 1 42,39
    10 przedsionek 4,6 12,098 30 1,5 100 42,39 1 42,39
    11 łazienka 4,42 11,6246 50 1,5 100 42,39 1 42,39
    12 lazienka duża 13,12 32,144 70 1,5 100 42,39 2 84,78
    13 hol 32 81,6 100 1,5 125 66,234375 1 66,234375


    SUMY 350 360

  17. #1917
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał michal_ludwin Zobacz post
    Proponuję rzut oka na pomiary domu pasywnego - stoi niedaleko Częstochowy - byłem w nim, więc mogę poświadczyć, że nie jest to jakoś marketingowy "pic na wodę":

    http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online
    obserwuje ten domek od dwóch dni...
    powiedz mi jakim cudem na wyciągu ma cały czas znacznie wyższa temperaturę niż pokazuje we wnętrzu ...
    czyżby były pomieszczenia znacznie cieplejsze ?
    oczywiście nie pokazane na animacji...
    wystarczyły dwa dni upałów a temp. we wnętrzu pojechała do 25*
    te 17-18* z GWC to jest stanowczo za mało...
    niestety wydatek powietrza na wentylacji też nie jest podawany...
    jednym słowem pokazują to co chcą pokazać...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  18. #1918
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kalio
    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    Krzyżacka ziemia
    Posty
    1.349
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    15

    Domyślnie

    i co nikt nie pomoże

  19. #1919

    Domyślnie

    Arturo,
    Pomijasz bardzo ważną sprawę. To twoje urządzenie jest w stanie ochłodzić z reguły JEDNO pomieszczenie.
    A GWC ze swoją wcale nie taką małą mocą chłodniczą - ma "chłodzić" CAŁY DOM.
    Więc co ty porównujesz...

    Tak, mam GWC, i wg mnie działa wyśmienicie. Bo z obserwacji wynika, że u mnie obniża temp. w całym domu o ok 1,5 - 2st. TO DUŻO! A i w sam raz.
    Chcesz mieć w domu 20st gdy na zewnątrz mamy +30? Ja bym nie chciał.
    Dodam tylko, że może nie obniża temp., a mocno zwalnia tempo jej podnoszenia. W poprzednie upały (długie dość) nie przekroczyłem 24st na poddaszu!
    Projekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
    BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
    WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
    Dziennik Budowy Update 05.10.2011
    Komentarze do Dziennika Budowy

  20. #1920
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    nydar

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Bydzia
    Kod pocztowy
    85-638
    Posty
    9.859

    Domyślnie

    Każde obniżenie temperatury powietrza nawiewanego (300m3/h) do domu o jeden st.C w taki dzień jak dzisiaj to ok.o,25KW energii.Przy 10 oC robi się 2,5Kw.Czy to dużo?Dla domu pożeracza energii to nic,ale dla domu energooszczędnego to bardzo dużo.W domu energooszczędnym przy dobrze dobranym GWC klimatyzacja jest zbędna.

Strona 96 z 98

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony