Ja z ciekawosci przeliczylem dwa przypadki ocieplania welna 17cm 0.044W/mKi 0.032W/mk miedzykrokwiowo, i 10cm podkrokwiowo 0.032.
Zalozenia :
wysokosc krokwi 17cm
przewodnictwo sosny 0.16W/mk (polska sosna, kanadyjska ma ponoc 0.11)
dach 120m2
srednia roznica temperatur 25C ( na zewnatrz -5, przez caly dzien)
ilosc dni grzewczych 200 ( ekstremalny przypadek, trudno przez 200 dni w roku miec srednio -5C na zewnatrz)
Rozstaw krokwi 90cm
Szerokosc krokwi 8cm
10cm welny 0.032 podkrokwiowo - przewodnictwo cieplne 0.032, opor (3.125)
Cena welny 0.032 - 24PLN 17cm
Cena welny 0.044 - 9PLN 17cm
W nawiasach podano opor cieplny
przewodnosc cieplna welny 0.044 o gr 17 cm = 0.26W/m2K (3.85)
analogicznie dla sosny = 0.88W/m2K (1.13)
Przewodnosc cieplna polaci z jedna warstwa ocieplenia , 91.2%*0.26+8.8%*0.88 = 0.315W/m2K (3.175),
W tym przypadku 25% ciepla przenika przez wizbe, 75% przez welne.
Po dodaniu drugiej warstwy super welny, czyli 3.175+3.125 = 6.25m2K/W, czyli przewodnictwo cieplne dachu wynosi ok 0.16W/m2K
Analogicznie dla welny 0.032 stosowanej miedzykrokwiowo:
Przewodnosc cieplna polaci z jedna warstwa ocieplenia 0.275W/m2K (3.62)
tym przypadku 28.5% ciepla przenika przez wizbe, 71.5% przez welne
Po dodaniu drugiej warstwy super welny, czyli 3.62+3.125 = 6.75m2K/W, czyli przewodnictwo cieplne dachu wynosi ok 0.148W/m2K
Roznica dla calego dachu w stratach ciepla to 7.5%
Strata mocy w pierwszym wypadku wynosi 120m2*0.16*25C to 480W, z czego 7.5% jakie mozna zaoszczedzic stosujac welne 0.032 wynosi 36W.
Strata dzienna energi to 36W*24h to niecale 0.9kWh, co przy ogrzewaniu gazem daje jakies 20 groszy, rocznie (200 dni grzewczych) 40PLN. Roznica w cenie pomiedzy welnami 24-9 = 13PLN/m2 *120m2 = 1500-1600PLN, inwestycja w drozsza mate zwroci sie po 30-40 latach, przy zalozeniu ze ceny energii nie zmienia sie, i ze ogrzewasz drogim gazem. Przy tanszym paliwie okres zwrotu sie wydluzy.
Poza tym, dane dotyczace zimy sa bardzo zawyzone. Mozna tez policzyc na oko. Skoro zastosowanie lepszej welny poprawi wspolczynniki oporu ciepla dachu o 7.5%, a dach odpowiada za jakies 20-30% calkowitych strat ciepla budynku, to energooszczednosc budynku poprawi sie jedynie o te 1.5-2.5%. Kazdy wie jakie ma rachunki za ogrzewanie zima.
Ponadto 17cm welny 0.044 ma ten sam opor cieplny co 12.5cm 0.032 lub 14.3cm 0.037
Co Wy na to ?