faktycznie żle zrozumiałem treść pierwszego wpisu bo myślałem że w niektórych pomieszczeniach jest tylko podłogówka a w innych grzejniki,w tym przypadku faktycznie ciężko będzie rozdzielić moc cieplną .taki system podwaja koszt instalacji a wcale nie daje takiego komfortu jak sama podłogówka z dobrym sterowaniem tzn.zawór mieszający i termostat pokojowy.wiem co piszę bo jestem glazurnikem i wszyscy moi klienci którzy w swoich instalacjach zastosowali ten system bardzo sobie go chwalą.myślę że większość osób którzy decydują się na zastosowanie jednocześnie podłogówki i grzejników robi to z obawy że sama podłogówka nie poradzi sobie z ogrzaniem ich pomieszczeń.nic bardziej błędnego.przy dobrym projekcie gęstości wężownicy sama podłoga nagrzeje bardziej i na pewno rozkład ciepła będzie równiejszy niż przy grzejnikach z mocą grzejną większą niż przewiduje norma .ja u siebie w domu mam rozstaw wężownicy co ok.20 cm temperatura wody na zaworze mieszającym 35 st.temperatura pomieszczeń zaprogramowana w dzień 23 st. noc 22 .w dzień pompa więcej odpoczywa niż pracuje a w nocy włącza się tylko przy większych mrozach.