Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam przy niedzieli
w dolne drzwi przy ruszcie pionowym wlozyłem kawał deski żeby calość powietrza szła pod węgiel
czy PW może ochładzać wymiennik?
mam wrażenie że gdy zamknę PW to mi szybciej łapie temperature, ale co wtedy z gazami? Moze drzwi zasypowe nie są 100% szczelne i coś tam się dostaje i to jest dawka optymalna?
zrobiłem parę zdjęć, odnośnie tego miarkownika - musze go ustawić tak aby bardziej odchylał klapkę
na rozpalce w drewna uzyskałem 46C, następnie temp na żarze zaczeła spadać i jest w okolicach 43C
teraz powoli się zajmuje węgiel, dolna klapka uchylona na około 5mm, mam dylemat z tym PW jedynie - teraz zostawiłem otwarte na maxa i zobaczę jak się kocioł zachowuje
dym z komina dziścięzko ocenić, niebo zachmurzone i prawie go nie widać - takie szaro-białe obłoki
edit: zaraz dorzucę zdjęcia - ładują się
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ceny gotowego pelletu to drożyzna ale koszty wytwarzania są wysokie .Peleciarka to drogi interes, prasowanie i prądu pójdzie dużo przy produkcji ,gdybym nie mieszkał w mieście to poszedł bym w innym kierunku . Kociołek BIO to dobra droga ale kupił bym zrębiarkę to szybszy i tańszy proces a gałęzie w lesie są bardzo tanie wystarczy jakaś wiata do składowania lub silos ,od tego może iść podajnik ślimakowy do kotłowni i dosypywać do zasobnika ,dalej do kotła , mało popiołu więc można to ładnie dograć i zachodzić raz na tydzień wywalić popiół.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jak mam rozpalać?
1. odpalam od góry stosik drewna - zasypowe drzwi lekko uchylam żeby się rozpaliło, klapke PG na 1-2mm
2. po rozpaleniu, zamykam zasypowe , otwieram PG mocniej. PW zamknięte
3. osiągam zadaną temp. np. 60C, otwieram PW, wieszam miarkownik i PG na 1-2mm
tak to ma wyglądać?
ile tego PW, po czym poznać że jest już optymalna dawka? Gdy utrzymuje temp? przy 60C ma być ogien czy mocny żar? kiedy gazy sie wydzielają?
pompa na 1 biegu, PW zamknąłęm, dałem więcej PG
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObserwuj zależność chodzi o najszybszy wzrost temperatury w kotle ,masz dostarczyć jak najmniej powietrza czy to górą czy dołem (dołem przy większym spadku temperatury , górą przy rozgrzanym już domu przy podtrzymaniu ) a temperatura na kotle ma najszybciej rosnąć. U Ciebie może nadal pakować się te lewe powietrze pomiędzy drzwiczkami więc PW zamknij całkiem .
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz chyba trochę palnik za wysoki bo z tego co widać 10 kg wsadu go nie zakrywa to raz
po drugie to w dolniaku lepiej jest palić drobniejszym sortem, zasyp jest bardziej uszczelniony i nawet jak dostaje się na lewe powietrze przez pionowy ruszt lub nieszczelne górne drzwiczki to zasyp nie rozpala się tak szybko.
Ostatnio edytowane przez cysiokysio ; 09-12-2012 o 13:21
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wina twojego zasypu opału po rozpaleniu zawal tylną ścianę węglem a ty walisz na przednie drzwi .
Spieki robią się z powodu za dużej dawki powietrza PG pozwól żeby w kotle paliło się dłużej ,to znaczy jeżeli kocioł nie osiągnął zadanej temperatury przez Ciebie a brakuje mu 1-2 st żeby ją osiągnąć niech się pali wolniej a spokojniej -w dłuższym czasie kocioł i tak osiągnie zadaną temperaturę wtedy proces palenia się zakończy, a w dolniakach najlepszy najekonomiczniejszy proces spalania to jakby ciągle paliło się a tempreratura by była taka sama (+ -) kilka stopni .Więc postaraj się o to i ustaw to ustrojstwo tak żeby kocioł spalał a nie stał na podtrzymaniu .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-12-2012 o 13:19
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[B]Hmm, a przepustnica spalin powinna być całkowicie otwarta? Ja ją przymykam przynajmniej na 50-70% i chyba to powoduje słaby ciąg?
Jaka byłaby odpowiednia wysokość dla tego palnika?
Ok, następnym razem zrobię tak jak piszesz. W tygodniu pracuje dmuchawa, więc rozumiem, że mam ustawić częste przedmuchy?
Dzięki Panowie za tak obszerne i pomocne odpowiedzi.
PS. Piec pracuje tylko 3 godziny, a załadunek już na wyczerpaniu ehh...
Ostatnio edytowane przez H3nio ; 09-12-2012 o 13:18
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie doczytałem że puszczasz PW przez górne drzwiczki. W twoim wypadku (gruby sort węgla) to błąd i nawet rura wezyra tu nie pomoże. Podstawą w dolniakach to brak powietrza w komorze zasypowej dzięki temu właśnie nie zapala się cały wsad.
W twoim przypadku lepiej podawać PW(dopalające gazy) z popielnika np robiąc dwie dziury w szamocie tak o ok 1cm średnicy. Ideałem było by z tych dziur poprowadzić rurki na zewnątrz kotła po to aby przy odcięciu PG nie odcinać PW ale i bez tego nie powinno być najgorzej.
Jak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak taniej palić w kotle zasypowymEkonomiczne spalanie węgla kamiennego
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli pracujesz-spalasz na dmuchawie to ustaw nadmuch na najniższy najwolniejszy bieg lub % nie wiem jak masz w programatorze ,a może masz przysłonę z boku taką na zasysaniu powietrza dmuchawy to byś ją przymknął zostawił prześwit na grubość palca ,a przy takim grubym węglu to przedmuchy są praktycznie zbędne ,przy groszku gdzieś co 15 minut /1m a przy miale dopiero trzeba je ustawić bo gazy mogą wybuchać.
Piszesz że masz szyber za kotłem ?- przepustnica spalin jeżeli masz i ją przymykasz to znaczy ze masz dziurawy kocioł nieszczelny powietrze musi wchodzić przez nieszczelności drzwiczek otworu dmuchawy ? Szyber- przepustnica spalin powinien być całkowicie otwarty powinieneś o nim zapomnieć a uszczelnić kociół od przodu i dawkować odpowiednią ilość powietrza ,uwierz jak nic nie wleci do kotła to nic z tamtej strony nie ma prawa wylecieć
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostaw na PG i zmniejszaj prześwit jak zacznie drastycznie rosnąć temperatura , najlepiej jak byś utrzymywał tak cały czas a PW zamknij zostaw w spokoju. Włącz pompę na 2 bieg jeżeli zajdzie potrzeba, jeżeli dogrzewa ci wszystkie pomieszczenia na 1 biegu, bo grawitacja jeszcze pomaga to zostaw tak już .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-12-2012 o 13:46
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo po otwarciu PW spowolniłeś proces palenia powietrze znalazło łatwiejszą drogę do komina przez wymiennik i klapkę PW , zwiększyłeś przepływ zimnego powietrza do wymiennika kotła i do komina więc musiał kocioł ostygnąć a ciepło i kasa zwiało kominem na zewnątrz budynku .
Otwieranie klapki PW bez kierownicy PW wiąże się przeważnie z większymi stratami niż zyskiem .
Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-12-2012 o 14:03
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych