    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Trzeba bylo zrobic betonowe skosy!! I ocieplic styro od zewnatrz. Dokladnie tak jak sciany parteru U nas to niepopularne bo trzeba dobrego ciesli do tego ale to o wiele mniej klopotliwe w uzytkowaniu poddasze (nie ma podwiewow, nie trzeba sie pierniczyc z welna i karton-gipsami etc)
    Oj, ja jednak za mao kreatywny na tym polu jestem. "Bojaca dupa" ze mnie
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  2. #2662

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Oj, ja jednak za mao kreatywny na tym polu jestem. "Bojaca dupa" ze mnie
    Ale w tym jest 5 x mniej do spieprzenia niz w "standardowym" kartonowo-welnianym poddaszu Tyko ciesle trzeba rzeczywiscie dobrego wziasc no i projekt sensowny zrobic! Jak juz odszalujesz wszystko to patrz jaki luzik - od srodka Ci tynkarze wytynkuja elegancko, od zewnatrz twardy styropianik (na niego potem laty dlugimi kolkami i dachowki). Okna dachowe pewnie da sie (a raczej trzeba) wtedy umiescic w warstwie ocieplenia, styro na skosach idealnie mozna polaczyc ze styro na scianach. Termos idealny Jak bedzie nastepny dom i jak nie bedzie to parterowka to na pewno robie skosy z betonu

    Nie mam pojecia jak w tym wypuscic okap i wiele innych szczegolow - ale ludzie tak robia wiec technologia jest pewnie opracowana

  3. #2663
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Jak juz odszalujesz wszystko to patrz jaki luzik - od srodka Ci tynkarze wytynkuja elegancko, od zewnatrz twardy styropianik (na niego potem laty dlugimi kolkami i dachowki). Okna dachowe pewnie da sie (a raczej trzeba) wtedy umiescic w warstwie ocieplenia, styro na skosach idealnie mozna polaczyc ze styro na scianach. Termos idealny
    Zeby na budowie teoria nie odbiegala tak mocno od praktyki, to sie z Toba zgadzam.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  4. #2664

    Domyślnie

    A wracajac do mojego eksperymentu z pompa -> przez dwa dni byla wyzsza temperatura (caly czas 4-6stC) i wyniki calkiem fajne:

    2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C
    2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C

    Poprzednio przy tej temperaturze bylo wiecej w drogiej taryfie (przy podobnym zuzyciu ogolnym):

    2012-12-27: 29.52 kWh (tania: 19.73 kWh, droga: 9.46 kWh), temp: 5.07°C

    No ale biorac na logike. Moj dom ma obliczone zapotrzebowanie na moc przy -20stC na 8kW. Pompa ma 9kW ale odliczajac CWU - ma dokladnie tyle ile trzeba czyli 8kW. Czyli zeby pokryc zapotrzebowanie na energie musi chodzic przy:

    -20stC: 24h / dobe
    -10stC: 18h / dobe
    -0stC: 12h / dobe
    +5stC: 9h / dobe
    +10stC: 6h / dobe

    W nocy mam 7h dzialania w taniej taryfie (8, ale godzina schodzi wieczorem i rano na podgrzanie CWU), w dzien ok 1,5h (bo 30 min tez grzeje CWU). Czyli faktycznie taniej taryfy na CO mam do wykorzystania 8,5h. A to oznacza ze pompa juz przy sredniej temp. +5stC bedzie wchodzic lekko w droga taryfe. I wszystko sie idealnie potwierdza - wczoraj i przedwczoraj przy niemal non stop sredniej temp. +5stC weszla na ok. 1 - 1,5h w droga taryfe (w taniej dzialajac non stop).

    Wniosek dla mnie: nic wiecej nie moge juz zoptymalizowac Pompa dziala w drogiej taryfie 100% czasu (wczesniej robila bezsensowne przerwy), no i ma bardzo malo start-stopow - tylko 3 dziennie (o 22, o 13 i okolo 17-18 jak uruchamia sie w tej drogiej taryfie).

    Wniosek dla reszty: robcie DOKLADNIE OZC (to sie sprawdza)! I drugi raz wzialbym jednak troszke mocniejsza PC - zamiast 9kW mysle ze 12-13kW bylaby lepsza. Szybsze podgrzewanie CWU (= wiecej godzin w taniej) no i zdecydowanie lepszy stosunek uzycia taryfy taniej do drogiej!
    Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 06-01-2013 o 12:50

  5. #2665
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    I drugi raz wzialbym jednak troszke mocniejsza PC - zamiast 9kW mysle ze 12-13kW bylaby lepsza. Szybsze podgrzewanie CWU (= wiecej godzin w taniej) no i zdecydowanie lepszy stosunek uzycia taryfy taniej do drogiej!
    Ja tak wlasnie zrobilem obmyslajac projekt ogrzewania i tak polecam tez innym, chociaz nie zawsze znajduje to "uznanie" w oczach niektorych czytajacych
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #2666
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post

    W nocy mam 7h dzialania w taniej taryfie (8, ale godzina schodzi wieczorem i rano na podgrzanie CWU), w dzien ok 1,5h (bo 30 min tez grzeje CWU).
    Czołem jakiej wielkosci masz bufor na CWU.
    do jakiej temp podgrzewasz wodę
    zakładam ze pompa podgrzewa całosc tej wody ? do zadanej temp?
    dzieki radek
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.

  7. #2667

    Domyślnie

    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Czołem jakiej wielkosci masz bufor na CWU.
    do jakiej temp podgrzewasz wodę
    zakładam ze pompa podgrzewa całosc tej wody ? do zadanej temp?
    dzieki radek
    Baniak CWU mam 300l. Niestety padla mi w nim jedna wezownica, ale nawet z dwoma polaczonymi szeregowo - baniak byl nagrzewany dosc slabo (tj. u gory ~42stC, na dole ~35stC). Dolozylem wiec zewnetrzny wymiennik + pompke (musi byc z mosieznym wirnikiem inaczej zardzewieje szybko) ktora "miesza" w calym zbiorniku w momencie ladowania baniaka. Dzieki tym zabiegom mam po zagrzaniu w calutkim zbiorniku, od dolu do gory - 45stC

    Ten zbiornik to wogole kupilem za jakies 800 pln chyba okazyjnie (noweczke), jak padnie calkiem to chyba wezme tego z galmeta 400l sws maxi (6m2 wymiennik - podwojna wezownica (wezownica w wezownicy). Wtedy bede mogl ograniczyc grzanie CWU do raz dziennie pewnie

    A wezownica w nim padla po 3 latach (zaczela przepuszczac), przypuszczam ze przez moj fatalny transport w poziomie - 60km w aucie

  8. #2668
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    I drugi raz wzialbym jednak troszke mocniejsza PC - zamiast 9kW mysle ze 12-13kW bylaby lepsza. Szybsze podgrzewanie CWU (= wiecej godzin w taniej) no i zdecydowanie lepszy stosunek uzycia taryfy taniej do drogiej!
    Jak kilka lat temu o tym pisałem, to niemal mnie zakrakano. Jak widać praktyka potwierdza moją teorję.

  9. #2669

    Domyślnie

    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post

    Wniosek dla reszty: robcie DOKLADNIE OZC (to sie sprawdza)! I drugi raz wzialbym jednak troszke mocniejsza PC - zamiast 9kW mysle ze 12-13kW bylaby lepsza. Szybsze podgrzewanie CWU (= wiecej godzin w taniej) no i zdecydowanie lepszy stosunek uzycia taryfy taniej do drogiej!
    3-4 lata temu jak się decydowałem na PCi to na muratorze wszyscy doradzali żeby brać pompę nie dowymiarowaną, i tak się początkowo uparłem. Producent pompy jednak twierdził inaczej, uwierzyłem mu i teraz mam 14kW a miała być 11kW. Są dni kiedy PCi grzejąc nie wykorzystuje w całości 2T.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"



    .

  10. #2670
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    45 stopni CWU to idealna temperatura dla mnie.
    probowałem 41 , 39 ale jednak ustawiłem na 45.

    Ciekawiło mnie ile i jaki masz zasobnik ale jak 300 litrow to starcza.
    mam kondensata w zwiazku z tym nie martwię sie o brak wody
    zaciekawiło mnie ile pompa jest w stanie nagrzac w jakim okresie i do jakiej temp.
    dzieki
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.

  11. #2671

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jak kilka lat temu o tym pisałem, to niemal mnie zakrakano. Jak widać praktyka potwierdza moją teorję.
    Z tym ze jeden aspekt - BUFOR! Ja go mam i uzywam, gdybym go nie mial to przewymiarowana PC to wiecej klopotow z powodu czestszych start-stopow, szczegolnie w okresach przejsciowych. W sumie IMHO optymalnie jest tak o 20% przewymiarowac, nie wiecej. Bo wiecej to jeszcze wieksze (i drozsze) DZ etc. Stopa zwrotu z tytulu wyzszej inwestycji (pompa tez by mnie kosztowala ~3k wiecej) moze wyniesc 20-30 lat

    Ja nie narzekam - grzanie CWU + CO + wszystkie pompki (lacznie z cyrkulacyjna) i grzalka do wygrzewania - seszly sezon grzewczy (listopad - maj) zamknalem w 2,2k pln. Dla mnie to super wynik - no ale optymalizuje bo czemu nie optymalizowac, kazde 3 pln to dobre piwo wiec warto
    Ostatnio edytowane przez Daga&Adam ; 06-01-2013 o 14:02

  12. #2672

    Domyślnie

    zużycie 1.1-6.1 - 5 dni

    tar I -16,40 - 3,28/d
    tar II -88,50 - 17,70/d
    razem - 104,90 - 20,98/d

    zużycie na CO - 74,75kWh
    zużycie na CO na 100 m2 - 9,34kWh

    zużycie na CWU -(1,38m3) - 30,15 kWh
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  13. #2673
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Zarejestrowany
    Nov 2012
    Skąd
    Żabia Wola (biuro)
    Kod pocztowy
    96-321
    Posty
    470

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jak kilka lat temu o tym pisałem, to niemal mnie zakrakano. Jak widać praktyka potwierdza moją teorję.
    No pewnie że potwierdza. Wielu uważa że PC ma pracować 24h/dobę przy obliczeniowych warunkach, ale to ekonomiczna bzdura.
    Niestety wielu uważa inaczej...

  14. #2674

    Domyślnie

    lekkie przewymiarowanie (powiedzmy, że tak jak już ktoś napisał do max 20 %) nie będzie tragedią, ale trzeba się wystrzegać nadmiernego zwiększania mocy bo to nie jest akurat sensowne...
    u nas to cały proces doboru odbywa się trochę "na oko" i dlatego trzeba uważać żeby nie dochodziło do sytuacji, że wykonawca przyjmie straty na poziomie 50 W/m2 co przy domu np 200 m da 10 kW, do tego dołoży ze 2 kW na wodę użytkową a później tak "na wszelki wypadek" ze 30 % dołoży czyli w sumie uzyskamy 15,6 a najbliższy typoszereg producenta to 17 więc bez zmrużenia okiem zaproponuje te 17 kW + kilkaset mb odwiertów podczas gdy rzeczywiście zapotrzebowanie to 40 W/m czyli 9 kW będzie już wystarczające..

    wiem, że OZC to podstawa, ale kto ma za to OZC płacić jak inwestor nie chce? wykonawca ma je robić za darmo do każdej oferty?
    ...

  15. #2675
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Problem z wymiarowaniem wziął się z "dzikich" krajów bo tam jest specjalna taryfa dla ogrzewających prądem czy pompą. U nas niestety czegoś takiego brak więc trzeba trochę inaczej wymiarować aby na maxa wykorzystać drugą taryfę.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
    Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.

    Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ

  16. #2676

    Domyślnie

    okazuje się, że niby PC to jedno i to samo urządzenie w każdym kraju, a jednak rzeczywiście w różnych krajach różnie podchodzi się do doboru i do samej instalacji (właśnie ze względu na różnice w kosztach prądu i rozmaitych taryfach)
    np podobno w Niemczech zaleca się zwiększanie mocy pomp do wartości u nas uważanych za bezsensowne i stosowanie buforów ponieważ następują tam częste braki prądu na potrzeby PC i stąd konieczność magazynowania ciepła (nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale mam to info od znajomego, który zajmuje się serwisem jednej z niemieckich marek PC i stad zna tamtejsze zwyczaje)
    ...

  17. #2677

    Domyślnie

    ...czyli jednak to prawda, a nie bardzo wierzyłem szczerze mówiąc
    ...

  18. #2678
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    alfa8

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Rudziniec
    Dzielnica
    Rudno
    Posty
    89

    Domyślnie

    Panie, Panowie
    piszę, bo zaraz chyba się upiję, jeśli będę miał za co. Ostatnia doba pracy mojej pompy ciepła (ZIRUS M11) to 54 kWh, co oznacza, że pompa pracowała przez 16 godzin przy temperaturach bliskich 0 stopni, a w domu mam 19 stopni. Ponoć idzie ochłodzenie. Nie chce ktoś nerki ode mnie kupić, abym miał z czego zapłacić rachunek za prąd ?

  19. #2679

    Domyślnie

    Cytat Napisał alfa8 Zobacz post
    Nie chce ktoś nerki ode mnie kupić, abym miał z czego zapłacić rachunek za prąd ?
    A ile chcesz?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.

  20. #2680
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    alfa8

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Rudziniec
    Dzielnica
    Rudno
    Posty
    89

    Domyślnie

    A tak, żeby na co najmniej 10 sezonów starczyło, potem córka dorośnie to jakoś dorobi

Strona 134 z 686

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony