Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję panowie za odpowiedzi, jednak wygrzana posadzka nie funkcjonuje w ten sposób, że w nocy się ładuje nie oddając ciepła a od 8mej rano zaczyna grzać tak jakbyśmy sobie tego życzyli W kilku przypadkach gdzie wykańczałem automatykę IB - przy PC i podłogówce zawsze były zainstalowane bufory - (obecnie jedna instalacja jest na etapie wykańczania także z buforem) Oczywiście bezwładność podłogówki jest duża i nie ma tak dużego skoku temperatur jak przy ogrzewaniu z wysokim parametrem tradycyjnych kaloryferów, absolutnie się zgadzam, dlatego temperatury nocna i dzienna są odpowiednio zaprogramowane - osiągnięcie temperatur skutkuje wyłączeniem elektrozaworów tej pętli, nadmiar energii ładowny jest w bufor ciepła, dodatkowo rekuperacja "dopina" całość - być może to jest przykład pełnej automatyki, a każdy przypadek należy traktować inaczej, jednak cudów moim zdaniem nie ma - otwierając pętle na noc, wykorzystując taryfę nocną - na pewno nie obniżymy temp. w nocy. Oczywiście takie postępowanie jest wymuszone ekonomicznie, czy do końca wygodne .. każdy odczuwa to indywidualnie - niektórym w domu wystarcz 18 stopni - innym 25
Pzdr
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgeneralnie masz rację
ale jak masz minimalne straty ciepła to to tak działać może
jeszcze jedno jaki problem trzymać jakąś zaniżoną np 19-20 stop a reszta domu niech się w nocy grzeję.
u mnie np ostatnio -10 -15 i na 14 pętli zostawiłem 6 i to przy zasilaniu 27-28 przez max 10h doba dom spokojnie trzyma 21 stop minimum
po 3-4 h widać czuć w najdalej oddalonych pokojach od pętli grzejących [i widać na termometrze ] że się temp podnosi
pętle zostawiłem tylko pod drewnem odkręcone.
żałuję że całego domu nie zrobiłem w drewnie
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy podłogówce wyczuwalne jest przesunięcie odczucia temperatury. Gdy zaczynam grzać o godzinie 22.00 to temperatura powoli zaczyna wzrastać dopiero około 24.00. I tak od godziny 24.00 do 8.00 wzrasta z 21 stopni do 21,5. Od tego czasu temperatura zaczyna się obniżać a przecież pompa nie pracuje już od kilku godzin. Następnie. Jeżeli temperatura na zewnątrz jest zbyt niska by utrzymać te pół stopniowe wahanie temperatury, to PC załącza się również w drogiej taryfie. Absolutnie nie ma mowy o jakimś dyskomforcie, jest wręcz przeciwnie. Kładę się spać w niższej temperaturze a wstaje w wyższej. Dla mnie ideał.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWtedy to się nazywa nie bufor tylko sprzęgło hydrauliczne i taką rolę pełni. "Bufor" o rozmiarze np. 300l nie ma sensu, bo nie zmagazynuje zbyt wiele energii. W takim przypadku jak piszesz sprzęgło jest konieczne, ale po to by zapewnić odpowiedni przepływ wody przez pompę nawet gdy wszystkie pętle się zamkną.
Osobiście nie widzę żadnego sensu indywidualnego sterowania temperaturą w pokojach, kable do sterowania mam jak Liwko - na wieki w ścianach. Niektóre przydały się do innych celów. Dla tych, którzy się jednak zastanawiają nad indywidualnymi sterownikami w poszczególnych pokojach proponuję pociągnięcie kabli na etapie budowy, a później zastanowienie się nad sterownikami i buforem po roku eksploatacji pompy.
TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie żałuję, szczególnie jak latem sobie "zapuszczam" chłodzenie pasywne, które jak policzyłem kosztuje mnie nie więcej niż 80 zł rocznie. W domu przyjemny klimat za grosze. Jedyny mój niepokój wzbudza potencjalna awaria i mniejsza liczba serwisantów niż w przypadku kotłów. Niestety moja jakby nie było renomowanej firmy pompa, uległa awarii krótko tuż po zakończeniu gwarancji. Elektronika jest słabą stroną i serwisant na zasadzie wymiany czujników i płytek doszedł po 3 przyjazdach do sedna problemu. Na szczęście naciągnął mi gwarancję i obeszło się bez wydatków...