ja na razie w prowizorce założyłem takie bo akurat miałem w domu...
http://allegro.pl/wentylator-kanalow...221026085.html
puszczony luzem ma osiągi podobne do tych deklarowanych ale założony bezpośrednio na czerpnię GWC daje w porywach te 120m3/h i pobiera 27w...
drugi na wyrzutni jest trochę zredukowany regulatorem bo pompował ok 200m3/h ...
kilka dni temu robiłem próbę z wiatrakiem od tych moich klimakonwektorów...
na drugim biegu puszczony luzem pompuje 830m3/h i pobiera 105w, podłączony do GWC 490m3/h i 83w...
na trzecim biegu odpowiednio 1090m3/h i 149w, z GWC 570m3/h i 98w ...
na drugim biegu puściłem go przez kilka godzin przez GWC ale to jest za dużo bo zaczęło się robić zimno w chałupie ...
z GWC leciało bodajże 10,1* przy zewnętrznej 27* i tych 490m3/h ...