Mało pompujesz ale podświadomość przy starym systemie została.
6W- 31,5m3/h.Jak byś potrzebował 300m3/h to by 30W było,czyli dla prądu stałego żadna rewelacja.Na rynku nie ma wentylatorów o takich małych wydajnościach jakich potrzebujemy.Stąd trzy takie za 18PLN/szt dla moich potrzeb .18W/h i trzy razy taniej.
ja na razie w prowizorce założyłem takie bo akurat miałem w domu...
http://allegro.pl/wentylator-kanalow...221026085.html
puszczony luzem ma osiągi podobne do tych deklarowanych ale założony bezpośrednio na czerpnię GWC daje w porywach te 120m3/h i pobiera 27w...
drugi na wyrzutni jest trochę zredukowany regulatorem bo pompował ok 200m3/h ...
kilka dni temu robiłem próbę z wiatrakiem od tych moich klimakonwektorów...
na drugim biegu puszczony luzem pompuje 830m3/h i pobiera 105w, podłączony do GWC 490m3/h i 83w...
na trzecim biegu odpowiednio 1090m3/h i 149w, z GWC 570m3/h i 98w ...
na drugim biegu puściłem go przez kilka godzin przez GWC ale to jest za dużo bo zaczęło się robić zimno w chałupie ...
z GWC leciało bodajże 10,1* przy zewnętrznej 27* i tych 490m3/h ...