Kosta dziekuje. Z ta skarbnica wiedzy przesadzasz, ja po prostu jestem dystrybutorem materialow i systemow elewacyjnych, przy czym przez te kilka lat nauczylem sie i rozumiem zjawiska jakie wystepuja na elewacji i jak zapobiegac ewentualnym bledom wykonawczym i przy doborze materialu.
Alexandra79 rzeczywiscie wszystkie zadane przez Ciebie pytania byly opisywane juz na forum, wystarczy pogrzebac, bardzo szeroko sam odpisywalem na co najmniej 5 z tych pytan, w skrocie:
ad1 - kryteria doboru materialu termoizolacyjnego dla inwestora prywatnego w PL zazwyczaj sa takie w kolejnosci od najwazniejszego:
-cena
-lambda
-kolor grafitowy przy styropianie, zeby sasiedzi widzieli i znjamomym powiedziec na grillu "ze ja mam grafitowy"
Rzeczywista kolejnosc powinna byc taka:
- wlasciwosci fizyko-mechaniczne materialu
- lambda
- cena
- kolor najlepiej jakby nie byl grafitowy, bo to stwarza pewne problemy wykonawcze i ma wplyw na mocowanie tych plyt
ad2) w jednej grubosci, bezwzglednie, dopuszczalne sa 2 grubosci ale jest to bardziej skomplikowane z powodu: dodatkowego klejenia, dodatkowego kolkowania. Generalnie bardzo zwiekszy czasochlonnosc, zwiekszy koszty, natomiast nie widze zupelnie plusow takiego rozwiazania
ad3) kolkowac, najlepiej w tzw termodyblu
ad4) przy grubosci powyzej 15cm w zasadzie bez frezu, zysk cieplny z frezu jest tak znikomy przy tak grubej izolacji, ze mozna go uznac za pomijalny
ad5) jest to przeliczalne, styropian grafitowy styropianowi grafitowemu nierowny, tak samo bialy bialemu... lambde trzeba porownac i przeliczyc na wspolczynnik przenikania ciepla dla calej przegrody,wtedy bedzie to wynik przeliczony, a nie rzucone slowa skrotowo
ad6) ocieplenie welna ma swoje plusy:
- mechaniczna odpornosc
- akustyka budynku
- ewentualne zalety wynikajace z malego oporu dyfuzyjnego przegrody, dla odpowiednio zaprojektowanej i wykonanej przegrody pod wzgledem zastosowanych materialow w calej warstwie
- mozliwosc stosowania ciemniejszych kolorow wyprawy elewacyjnej przy uzyciu odpowiedniej kombinacji w. zbrojacej i wyprawy cienkowarstwowej
ma jednak tez swoje minusy:
- wyzsza cena materialu termoizolacyjnego
- problem ze skladowaniem na budowie (ochrona przed woda)