Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
odpowietrznik na "dachu" może służyć tylko i wyłacznie do odpowietrzenia instalacji w czasie uzupełniania glikolu (nabijania glokolu)
potem odpowierznik ma być stale zamknięty, mogłoby go wogóle nie być
ja nawet wcale nie montuję odpwietrzników, uzupełniam i odpowietrzam instalację za pomocą pomy wirowej
czy obecnie masz za mało płynu w instalacji? za niskie ciśnienie? - jeżeli tak to nastąpił gdzieś wyciek
jeżli ciśnienie jest w "normie" to znaczy, że instalacja nie do końca odpowietrzona
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz mi kolo ale pisząc o Warszawce miałem na myśli kolegę -fachowca od solarów RAPczyn.Ty masz swój error to go pielęgnuj..Zresztą się przeniosłeś na wichurę, a pogoda jak widać faluje .a i parametry na wyświetlaczu ci się nie pokazują to i nic nie wnosisz do dyskusji. Szacun i pozdro.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiup Te mocna słowa z tak pieknych ust
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW "Warszawce" to nie wiem, ale pogodę w Warszawie można zobaczyć np. tu -> http://www.meteo.waw.pl/
"Słońce nie wystawia rachunków"
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
oczywiście można napełnić instalację solarną pompą ręczną
4 lata temu sam jeszcze tak robiłe
instalacja musi być wtedy odpowiednio zrobiona, bez syfonów (ewentualnie odpwoetrzniki w miejscach zasyfonowania)
można też było "ruszać" rurami w celu pomocy usunięciu bombli powietrza
jak się próbuje doprowadzić do porządku taką "zasyfonowaną" instalację, a prowadzenia rur nie widać (zamurowane, za płytami GK, itp.) to ręczną pompą niewiele można zdziałać
pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa swoją też nabiłem oryginalną pompką Hewalexa (a jak się przypatrzyłem to produkowaną przez Kwazara ) i instalacja działała bez problemu. Po małej modyfikacji nabijałem omnigeną hydroforową. Powiem tak - wirową szybciej się napełni i szybciej odpowietrzy. Może w niektórych przypadkach nawet wirową tylko da się porządnie odpowietrzyć. Ja u siebie nie widziałem różnicy.
Kwazarem można nabić 3 bary. Zakamarki nie mają nic do tego. Co najwyżej ręczną się tego dobrze nie odpowietrzy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem kilkanaście tak zrobionych instalacji - nabitych pompką ręczną i działających bez problemu. Sporo z nich z ciśnieniem 3 bary (zresztą jak ktoś ma pojęcie to wie, że zazwyczaj ciśnienie może być mniejsze). Jeszcze 2-3 lata temu pewnie z 90% instalacji solarnych było nabijanych pompkami ręcznymi bo mało który instalator inwestował z pompy wirowe i jakoś działają do dziś.
Zresztą o czym ja mam z tobą rozmawiać skoro widziałeś jedną instalację solarną na oczy - w dodatku źle zamontowaną.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt, jednak nie do końca masz rację. Zwróć uwagę, że pompy wirowe funkcjonują na wyposarzeniu instalatorów od jakieś 3-4 lata. A przecież wcześniej też były montowane kolektory. Były one napełniane pompami ręcznymi (czytaj opryskiwaczami). Te wcześniejsze instalacje posiadały przy kolektorach odpowietrzniki. Od kiedy zaczęto stosować pompy mechaniczne odpowietrzniki stały się zbędne a resztki powietrza wyłapuje separator w grupie. Jest też wielu instalatorów, którym nie opłaca się z racji niewielu montowanych instalacji kupować pompę mechaniczna i nadal nabijają instalację ręcznie. Czy ręcznie da się nabić i usunąć całkowicie powietrze? A to już zależy od skomplikowania samej instalacji. W większości przypadków da, a resztę powietrza wyłapie separator. Można by spytać czy aby na pewno!!!
Otóż nie zależnie od tego czy mechanicznie czy ręcznie zawszę stosuję jako wskaźnik przepływu wodomierz. Jest to dla mnie informacja czy następuje przepływ po uruchomieniu i czy w instalacji gdzieś nie zalega powietrze. Rotametr nie pokaże czy w instalacji jest powietrze a wodomierz tak. W obu przypadkach ( ręcznie czy mechanicznie ) można dobrze napełnić usuwając całkowicie powietrze.
Ale teraz montue się tak instalacje, gdzie w kolektorach jest samo powietrze, póki pompa nie wtłoczy wody.
Jeżeli to dla Ciebie jakaś pociecha to ja też mam z przodu 5-tkę.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 17-07-2013 o 10:25