Ojej. Piszemy i piszemy i dalej się nie rozumiemy
Nie chodzi wcale o to, żeby ciśnienia z obu strug się wyrównały. Wniosek z doświadczenia z beczką był jeden - spręż reku musi być jedynie na tyle duży, żeby pokonał opory przepływu będące sumą oporów instalacji (rury + kolanka) i oporów związanych z podpięciem DGP. Myślisz, że opory związane z podpięciem DGP do instalacji reku są duże ? Otóż nie! Dowody? Proszę bardzo:
Mój reku to Brink Renovent HR 300. Z instrukcji reku:
"Dzięki wyrafinowanej technologii moc wentylatorów modulowana jest przez urządzenie tak, że zapewnia stały przepływ powietrza na zadanym poziomie niezależnie od stanu filtrów, instalacji czy warunków atmosferycznych. To rozwiązanie pozwala na utrzymanie odpowiedniej wentylacji nawet tam gdzie konkurencyjne urządzenia nie mają szans."
Innymi słowy - jeżeli zwiększam opory instalacji to reku moduluje tak moc wentylatorów (zwiększając tym samym ciśnienie z jakim dmuchają), żeby dalej dmuchały z zadaną wydajnością (przepychały zadaną liczbę metrów sześciennych na godzinę). Oczywiście reku, jak każde urządzenie, ma ograniczoną moc i w moim wypadku może przepchać 300 m3/h przy ciśnieniu max 160 Pa. Czyli straty ciśnień w instalacji nie mogą przekroczyć 160 Pa bo zajedziemy silniki i będziemy mieli wspomnianą cofkę w kanale.
Wiedząc powyższe, cóż mogłem innego zrobić, jak nie poczynić odpowiednich pomiarów
Wszystkie pomiary wykonane za pomocą "LICZNIK ENERGII MIERNIK MOCY WATOMIERZ GB202":
Pobór energii przez reku z wyłączonym wentylatorem DGP (brak mieszania strug):
bieg 1 (wydajność 100 m3/h): 19,3 W
bieg 2 (wydajność 150 m3/h): 36,5 W
bieg 3 (wydajność 225 m3/h): 97,5 W
Pobór energii przez reku z włączonym wentylatorem DGP (mieszanie strug):
bieg 1 (wydajność 100m3/h): 21,5 W
bieg 2 (wydajność 150m3/h): 41 W
bieg 3 (wydajność 225m3/h): 100,5 W
Jak więc widać różnica miedzy pomiarami z włączonym wentylatorem DGP i z wyłączonym wentylatorem DGP jest na poziomie 2 - 4 Watów, (i tu bardzo ważna rzecz) niezależnie od biegu na którym chodzi reku! Jeżeli to jest dużo to ja już nie wiem co to jest mało
Wniosek z tego prosty - dodatkowy opór wynikający z wprowadzenia strumienia DGP do instalacji reku (pod kątem 90 stopni na trójniku T) jest tak naprawdę znikomy (sam jestem zaskoczony wynikami
. Reku bez problemu pokona opory przepływu i cofki nie będzie (i w rzeczywistości nie ma).
Co jeszcze mam zrobić żeby Cie przekonać, że to jest proste i że działa ?
Wiem! pomiar temperatur ! Ale to jak kolega zwróci miernik
PS. Przypuszczalnie na małe opory wpływa tez fakt że strumień wynikowy (zmieszany) jest na trójniku przedłużeniem strumienia reku (strumień reku nie musi "skręcać" pod kątem 90 stopni).
PS2. Jakby ktoś potrzebował: BANANeco 2: wydajność 600m3/h, ciśnienie max. 180 Pa.