A coś konkretnego odpowiesz- jak masz rury od CWU ? bo ściany to wiem 10 cm styro . PS na razie znajomi na mnie się nie skarżą ( jak chcesz dam namiary na priv ).
Dostępne w wersji mobilnej
Ocieplenie scian do CWU maja sie tak, jak obciecie paznokci do zapalenia pluc (zeby uzyc porownania, ktore jestes w stanie zroumiec).
O rurach juz pisalem, ale za rzadko tu czytujesz posty - glownie piszesz. Mam je niestety polozone na chudziaku i tylko docieplone otulinka. To ta chwila, gdzie na moment zostawilem hydraulikow samych w domu.
Za namiary na znajomkow dziekuje. Jak to ludzie Twojej "klasy" to wybacz, ale wole trzymac sie z daleka.![]()
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Ale Panowie, wracamy do wcześniejszych tematów. Temperatura zewnętrzna spada a pompę trzeba wysterować
Kolejna doba przy temperaturze zewnętrznej - 5*C dała zużycie energii elektrycznej na co oraz cwu w ilości 31kWh czyli wzrosło pomimo zaprogramowania
4 godzinnej przerwy w pracy urządzenia podczas mojej nieobecności w domu!!? Jak to rozumieć, bo wychodzi na to, że przy grzaniu 24h zużycie jest mniejsze niż przy grzaniu przez 20h.
Na kolejne 24h otwieram pętle tak jak mówił Pyxis i zmniejszam temperaturę na zasilaniu poprzez obniżenie krzywej grzewczej.
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam BENU. Zapraszam do lektury moich wcześniejszych postów. Ostatnia doba to temperatury zewnętrzne dzień -6*C noc -11*C. W domu utrzymywana temperatura na poziomie 21*C, zużycie dobowe na poziomie 30kWh. Chyba jest to ostateczny wynik tej pompy ciepła i tej temperatury zewnętrznej... Sądziłem i zakładałem że będzie lepiej, choć nadal manipuluje jej ustawieniami.
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Jeżeli to zużycie energii które podajesz tyczy się domu z twojej stopki to trochę lekko zwala z nóg. Mam nadzieję, że uda ci się poprawić ustawienia sterownika, bo w przeciwnym razie powietrzna pompa ciepła dla gazu konkurencją za dużą to to nie będzie. Ten domek ze stopki to taki trochę mały termosik.
Dostępne w wersji mobilnej
Mada30 w weekend postaram się dokładnie odpisać na twoje pytanie z priv.
yaiba83 założenia budowy i ocieplenia tego domu właśnie takie są, ma być on małym termosem, a pompa ciepła ma za zadanie utrzymywać w nim stałość temperatury.
Jest to mój pierwszy sezon grzania i zabawy ustawieniami tej PC, choć zapewne jeszcze nie jestem świadom możliwości ich pełnego wykorzystania.
Wyskrobie jeszcze maila do Viessmanna, aby uzyskać porady i dodatkowe wskazówki. Zobaczymy jaka będzie ich odpowiedz.
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
yaiba83 dom oczywiście na etapie wykończenia, ocieplenie jak w stopce, brak drzwi wewnętrznych więc równo grzeje całość powierzchni pomieszczeń. A jeśli można zapytać czym ty grzejesz dom??? - brak twojej stopki...
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Sorki Pyxis że dopiero teraz komentuję ale tak jak podejrzewałem to sposób położenia rurek od CWU warunkował twoje dalsze działania tj maksymalne ograniczenia cyrkulacji ( ja mam rurki z CWU w otulinie na 10 cm styro na parterze ) i nijak cyrkulacji którą załączam albo na 5 min co 10 min, albo na 5 min co 25 min nie zwiększa mi zużycia CWU o 50%). Wbrew pozorom grubość ocieplenia ma wpływ na CWU - bo im lepsze ocieplenie ( bardziej szczelny termos ) tym temperatura wszystkich materiałów w domu stabilniejsza i wyższa w zimie czyli cyrkulacja CWU nie straszna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Witam surgi22 był to pomysł mojego instalatora, może faktycznie tu jest problem, lub jeszcze gdzie indziej...
A powiedz mi jak masz zabezpieczone rurki od gazu jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna?
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Mada30 na priv masz już odp. Jeśli będziesz miała dodatkowe pytania proszę o dalszy kontakt.
surgi22 będę wdzięczny za podpowiedz:
1. Jak masz ustawiony poziom krzywej grzewczej.?
2. Jakie czasy grzania w wymaganej temperaturze pomieszczeń i zredukowanej temperaturze pomieszczeń.?
3. Co radzisz w zakresie optymalizacji ustawień pracy Vitocala 200s.?
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Informacyjnie, od początku 5 tygodnia 2014r dobowe zapotrzebowanie mojej pompy ciepła nie schodzi poniżej 30kWh - 35kWh...![]()
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Zużycie, które podaje dotyczy pracy pompy ciepła na cele C.O. i C.W.U. bez załączania grzałek elektrycznych. Zwróciłem się do Serwisu Fabrycznego Viesmanna z prośbą o analizę ilości zużywanych kWh, w układzie funkcjonowania mojej PC. Ponadto nadal nie do końca potrafię wyszykować czas pracy urządzenia, bo te pracuje przez 20h/d (jedno wyłączenie i załączenie wciągu doby). Ponadto temperatura w domu jest bardzo niestabilna, a w przypadku nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń PC musi nadrabiać kilka godzin by powrócić do zadanej jej wymaganej temperatury...
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej