temp ściany góra - 22,6, dół - 22,2
temp kafli - 22,4
temp wewnętrzna - 24
Teraz dopisek skąd ta odchyłka 2.07
jak się dowiedziałem od szwagra, byli błędy w dociepleniu z powodu wadliwego kleju, w związku z tym ta część styro została zdjęta ze ściany i położona ponownie, a że pod koniec czerwca temperatury były jakie były i popadywało, to ściana stała tak 12 dni prawie, to zapewne stąd ta odchyłka. Jeden plus z tego, że widać iż ściana szybko wyrównała temperaturę do dzisiaj.
Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 30-07-2014 o 13:56
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...w przypadku zastosowania tak grubej izolacji od wewnątrz dochodzi do zjawiska kondensacji pary wodnej w przegrodzie a to zjawisko jest niepożądane...
...a tutaj kilka słów na ten temat ze źródła jakim jest ITB: kondensacja w przegrodzie
...dodam tylko że wyraźnie widać to zjawisko na wykresie nr 2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt super, przydałyby się jakieś rzuty. Mam nadzieję, że jak już dziennik założysz, to nie uciekniesz miesiąc przed lub po przeprowadzce i będziesz dzielił się spostrzeżeniami. Dziennik by się przydał, żeby było wiadomo coś konkretnego, bo w tej chwili trzeba przeglądać wątek kszhu, żeby dowiedzieć się czegoś na temat Twojego projektu . zamiast okien pakiety?
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałożę wątek jak tylko złożę papiery do PnB.
Już jeden falstart (poprzedni projekt) popełniłem. Nie chcę znów opisywać projektu, bo go nie wybuduję
Jest szansa, że papiery złożę jeszcze w tym tygodniu.
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...wiem co, kiedy i jak dajemy by uniknąć kondensacji pary wodnej w przegrodzie budowlanej, wypowiedziałem się na temat konkretnego przypadku i w tym konkretnym przypadku i wskazanych w nim warstwach i założonych temperaturach dojdzie do kondensacji w wewnętrznej warstwie izolacji co jasno opisano na schemacie...
...hmmm może nie uważałem na wykładach z fizyki budowli
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Barth3z ; 15-07-2014 o 19:30
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...ok przyznaję ci rację przeczytałem wykres od drugiej stron zweryfikowałem dane i punkt rosy pojawia się przy takim układzie warstw w grudniu, styczniu i lutym w zewnętrznej warstwie ocieplenia więc wychodzi prawidłowo gdyby pojawił się od wewnątrz byłoby to niepożądane a tak wychodzi że jest ok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Barth3z ; 15-07-2014 o 20:36
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodasz farbę od wewnątrz i od zewnątrz również. Wełna od zewnątrz nie będzie miała takich parametrów jak te co wynikają z badań w laboratorium.
Masz korzystny rozkład oporów od największego do najmniejszego . Byle wełna nie zmieniła za dużo parametrów w przeciągu lat eksploatacji.
Lisek chytrusek to w sensie pozytywnym Układ styro -silka wymagał by paroizolacji bezwzględnie ,choć w twoim przypadku bez paroizolacji to ryzykownie . Może odpowiednie farby od środka.