Pomieszczenie |
Urządzenie |
Sposób zadziałania |
Łazienka 1 |
Wentylator wentylacyjny |
Wentylator w przypadku czasu krótszego niż 5 minut włącza się po zgaszeniu światła na okres 30s |
|
|
Wentylator włącza się co 5min od zapalenia światła na okres 30s |
|
Oświetlenie lustra |
Lampki włączane są włącznikiem obok lustra a gasną w chwili wyłączenia światła w łazience |
|
Cyrkulacja CWU |
Pompa cyrkulacji włącza się po zapaleniu światła na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny |
|
|
Przytrzymanie włącznika oświetlenia lustra przez okres 1,5s powoduje włączenie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny (dodatkowa dioda we włączniku sygnalizuje prace) |
Łazienka 2 |
Wentylator wentylacyjny |
Wentylator w przypadku czasu krótszego niż 5 minut włącza się po zgaszeniu światła na okres 30s |
|
|
Wentylator włącza się co 5min od zapalenia światła na okres 30s |
|
Oświetlenie lustra |
Lampki włączane są włącznikiem obok lustra a gasną w chwili wyłączenia światła w łazience |
|
Cyrkulacja CWU |
Pompa cyrkulacji włącza się po zapaleniu światła na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny |
|
|
Przytrzymanie włącznika oświetlenia lustra przez okres 1,5s powoduje włączenie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny (dodatkowa dioda we włączniku sygnalizuje prace) |
Korytarz |
Oświetlenie nocne |
Czujniki ruchu w porze nocnej włączają jeden punkt świetlny w centrum korytarza po wykryciu ruchu na nim pozostaje włączony przez 30s |
|
Włączniki schodowe |
Umieszczone w 3 lokalizacjach włączniki schodowe włączają całe oświetlenie korytarza do momentu wyłączenia ich wyłącznikiem |
Salon i Jadalnia |
Oświetlenie |
Dwa podwójne włączniki zdublowane w dwóch końcach salonu włączają oświetlenie główne i boczne do momentu wyłączenia |
|
|
Podwójny włącznik w jadalni włącza oświetlenie jadalni |
|
|
Przytrzymanie któregokolwiek włącznika na okres 1,5s powoduje wyłączenie całego oświetlenia w salonie i jadalni |
Kuchnia |
Oświetlenie pod szafkowe |
Naciśniecie włącznika podświetlania mebli powoduje włączenie oświetlenia wyłączenie po ponownym wciśnięciu lub wyłączeniu oświetlenia ogólnego kuchni |
|
Cyrkulacja CWU |
Przytrzymanie włącznika przez okres 1,5s powoduje włączenie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik w zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny (dodatkowa dioda we włączniku sygnalizuje prace) |
|
|
Włączenie światła w kuchni w godzinach nocnych powoduje uruchomienie pompy cyrkulacji na okres 2 minut i przekaźnik zostaje zablokowany w pozycji otwartej przez okres 1godziny |
Oświetlenie elewacyjne |
Elewacja |
Oświetlenie zapala się w godzinach nocnych (opcjonalna czujka zmierzchowa) i pozostaje włączone do świtu z przerwą w działaniu pomiędzy godzinami 00:00 – 05:00 |
|
|
Możliwość wymuszenia pracy ciągłej po włączeniu włącznika w pralni (święta) |
Wejście do domu |
Oświetlenie schodów |
Światło włącza się automatycznie w momencie naciśnięcia klawisza dzwonka przy drzwiach lub furce i pozostaje włączone przez okres 1min (opcjonalna czujka ruchu) |
Schowek |
Wentylacja |
Wentylator włącza się 2 razy na dobę o godz. 9 i 21 na okres 30s |