Powierzchnia użytkowa ok. 145m2, kubatura ok. 390m3. GWC już mam wykonany. Jest to nietypowy żwirowiec (pod domem) z tzw. rozbiegówką w postaci 30mb rury fi 200mm.
Z użyciem rekuperatora planuję maksymalną wymianę ok. 300m3/h. Przy takiej wymianie sam reku daje opór 100Pa. Do tego min 150Pa GWC, instalacja wewnątrz domu z filtrami kolejne 50-80 Pa i już uzbierało się ponad 300Pa.
W lecie, z obejściem reku mógłbym się szarpnąć na wymianę 1kubatury na godzinę.
Porównując wykresy obu wentylatorów:
- http://www.wentylatory-online.pl/use...g190rb0101.pdf
- http://www.wentylatory-online.pl/use...g220rd5301.pdf
wychodzi, że muszę kupić 220.
Poza tym 220 będzie pracować ciszej z nieco mniejszym poborem prądu.