    Domyślnie Uszczelnienie wejścia przyłącza kominowego do komina

    Witam
    Czym uszczelnić połączenie przyłącza kominowego ("czarna" blacha) z kominem? Moi 'miszcze' proponują samą zaprawę szamotową. Czytałam jednak, że czysta zaprawa szamotowa może się kruszyć i należy wymieszać ją w określonej proporcji z cementem.
    Z tego z się orientowałam można dostać gotowe mieszanki. A może powinnam zastosować coś innego? Może jakiś uszczelniacz żaroodporny tzw kominkowy?

    Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wojtek_796

    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Posty
    2.357

    Domyślnie

    Na pewno żadna zaprawa. Nieważne z czego i nie ważne z czym.
    Oczywiście jeżeli mowa o uszczelnieniu, sensu stricto.

    Jaki to komin?

  3. #3

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wojtek_796

    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Posty
    2.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał ilona_82jk Zobacz post
    Zwykła cegła
    Musisz kupić tzw. wkładkę kominową dwuścienną. To taki adapter, który wmurowuje się w ścianę komina. Rura pasuje potem do tego bez uszczelniania.

    Coś takiego (oczywiście dla Twojej średnicy rury):
    http://www.krakowskiekominki.pl/bert...249023484.html
    Link zupełnie przypadkowy z góglarki.

    Pozdrawiam

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.406
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Trzeba wkleić mufę dwuścienną w którą wsuniesz rurę z zachowaniem luzu, który skompensuje rozszerzalność stali. Zaprawa szamotowa może być, ale wymieszana pół na pół z klejem do płytek. Mufa z linki od Wojtka

  6. #6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ktototaki

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    583
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA

  7. #7

    Domyślnie

    Bardzo dziękuję za odpowiedzi!

    Pozwólcie, że jeszcze dopytam:

    1. Mufa powinna zostać osadzona w ścianie komina za pomocą zaprawy szamotowej rozmieszanej w proporcji 50/50 z klejem do płytek?
    2. Rozumiem, że podawana średnica mufy to średnica wewnętrznej rury tej służącej do podłączenia przyłącza, zaś średnica zewnętrzna jest większa czy tak?
    3. W jaki sposób powinno zostać uszczelnione połączenie pomiędzy przyłączem a tą wewnętrzną częścią mufy? Czy może być to jakiś uszczelniacz kominkowy z tych takich w tubie jak silikon? Jeżeli tak to jakiej firmy?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Wojtek_796

    Zarejestrowany
    Sep 2009
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Posty
    2.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał ilona_82jk Zobacz post
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi!

    Pozwólcie, że jeszcze dopytam:

    1. Mufa powinna zostać osadzona w ścianie komina za pomocą zaprawy szamotowej rozmieszanej w proporcji 50/50 z klejem do płytek?
    2. Rozumiem, że podawana średnica mufy to średnica wewnętrznej rury tej służącej do podłączenia przyłącza, zaś średnica zewnętrzna jest większa czy tak?
    3. W jaki sposób powinno zostać uszczelnione połączenie pomiędzy przyłączem a tą wewnętrzną częścią mufy? Czy może być to jakiś uszczelniacz kominkowy z tych takich w tubie jak silikon? Jeżeli tak to jakiej firmy?
    ad 1. Tak. Może być zwykła zaprawa murarska (to ma być zrobione dobrze i szczelnie).
    ad 2. Tak. Podana średnica to średnica nominalna rury dymowej, która do tego pasuje (żeńskim końcem).
    ad 3. Tego się już nie uszczelnia (dość ładnie pasuje). Uszczelniacze w kartuszach się do tego nie nadają. Czasem, w miejscach, gdzie spaliny nie osiągają więcej niż ca 400 st., można zastosować silikon wysokotemperaturowy (najczęściej w kolorze czerwonym).

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.406
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał ilona_82jk Zobacz post
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi!

    Pozwólcie, że jeszcze dopytam:

    1. Mufa powinna zostać osadzona w ścianie komina za pomocą zaprawy szamotowej rozmieszanej w proporcji 50/50 z klejem do płytek?
    2. Rozumiem, że podawana średnica mufy to średnica wewnętrznej rury tej służącej do podłączenia przyłącza, zaś średnica zewnętrzna jest większa czy tak?
    3. W jaki sposób powinno zostać uszczelnione połączenie pomiędzy przyłączem a tą wewnętrzną częścią mufy? Czy może być to jakiś uszczelniacz kominkowy z tych takich w tubie jak silikon? Jeżeli tak to jakiej firmy?
    1.To jeden z domowych sposobów...
    2.Średnica jest umowna...np 200, pasuje do 200, bez doktoryzowania się co jest co...
    3. Mufa zapewnia szczelność bez dodatków. Pisałem o kompensacji rozszerzalności stali, o luzie...pomyśl...

    Skoro kompensacja, znaczy ruch. Ruch rur, którego nie powstrzymasz żadnym klejem. Był zdun który się zawziął i powstrzymał ruch w stronę komina - wkład się wygiął! Rura miedzy tymi dwoma blaszkami mufy ma mieć możliwość ruchu. Uszczelni się sama syfem ze spalania. Włożysz za głęboko - źle, za płytko - jeszcze gorzej...Ot taki drobiazg...

    Tylko nie silikon!

  10. #10

    Domyślnie

    Ok już wszystko jasne.
    Serdecznie dziękuję za pomoc

  11. #11
    Pracownia zduńska - ponad 30 lat doświadczenia. Hurtownia kominków i materiałów zduńskich Budujemy: piece, kominki i kuchnie kaflowe. Sprzedajemy hurtowo i detalicznie : wkłady kominkowe, kafle, piecyki wolnostojące , materiały zduńskie i kominy systemowe www.kafle-kominki.pl Żabia Wola k. Warszawy

    Domyślnie

    Bo przyłącza ognia do komina powinien wykonywać fachowiec a odbierać kominiarz..
    Darek B

  12. #12
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    ktototaki

    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    583

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Bo przyłącza ognia do komina powinien wykonywać fachowiec a odbierać kominiarz..
    a co w momencie gdy jeden wie lepiej od drugiego i każe ciągle poprawiać ?
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Zarejestrowany
    Apr 2008
    Skąd
    Jaworzno - Krzeszowice
    Kod pocztowy
    32-065
    Dzielnica
    Jurajskie
    Posty
    3.403
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    7

    Domyślnie

    Cytat Napisał ktototaki Zobacz post
    a co w momencie gdy jeden wie lepiej od drugiego i każe ciągle poprawiać ?
    Wtedy potrzebny jest standardowo negocjator... może nim być inwestor, lub żona inwestora.
    Potrzebne są wtedy stosowne argumenty, trafiające celnie. Oczywiście nie mam na myśli argumentów finansowych...