    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Wiązki przewodów to jednocześnie pewnego rodzaju obostrzenie pod względem doboru zabezpieczeń i obciążalności długotrwałej tak ułożonych przewodów.
    możesz coś wiecej powiedzieć, albo najlepiej jakieś źródło podać gdzie będę mógł o tym poczytać?
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię

    Dziennik budowy

  2. #22

    Domyślnie

    Proszę bardzo, ale to odpowiedź bardziej dla elektryka :
    https://www.google.pl/search?q=tabela+obciążalności+długotrwałej+pr zewodów&client=opera&hs=iPm&tbm=isch&tbo=u&source =univ&sa=X&ei=KtENVYz9BofPaJrsgpgE&ved=0CCAQsAQ&bi w=1680&bih=951#imgdii=_

    Reszta w PN-IEC 60364-5-523
    http://sklep.pkn.pl/pn-iec-60364-5-523-2001p.html

    Dodatkowo, bardzo ważne :

    PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska
    PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielska
    PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska



    Wystarczy ogarnąć te zalecenia.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 21-03-2015 o 20:34
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #23
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.687
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Jeszcze troszkę i normy będą kolegę kosztowały więcej niż instalacja

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Jeszcze troszkę i normy będą kolegę kosztowały więcej niż instalacja
    Tylko że tam jest zawarta wiedza techniczna, a przecież głównie o to chodzi, prawda ?
    Poza normami są jeszcze publikacje uznanych auterytetów w dziedzinie elektryki, i tego należy się trzymać.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #25
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.687
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Tylko że tam jest zawarta wiedza techniczna, a przecież głównie o to chodzi, prawda ?
    Poza normami są jeszcze publikacje uznanych auterytetów w dziedzinie elektryki, i tego należy się trzymać.
    Prawda prawda. ja bym tylko dodał taką radę by na takich korytkach nie tworzyć zbitki przewodów a raczej układać je obok siebie jeśli się da, najlepiej w jednej warstwie. Jeżeli zabezpieczenia obwodów na 2.5mm2 nie będą większe niż 16A nie powinno być problemów.

  6. #26
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Zarejestrowany
    Mar 2013
    Skąd
    Kościuszki
    Kod pocztowy
    72-221
    Posty
    2.191

    Domyślnie

    elpapiotr dzięki za podpowiedzi. Te tabele jak i normy to akurat żaden problem, trochę mam pojęcie
    Tak jak pisze Remiks zabezpieczenia dla 2,5 nie będą większe niż 16A a dla 1,5 10A - standardowo.
    Znalazłem ciekawą publikację która wiele mi rozjaśniła. Mimo że dotyczy ona przewodów 5-cio żyłowych to mogę ją przyjąć z nadmiarem. Wychodzi z tego że wiązki powinienem robić nie większe niż 3 warstwy po 2 przewody i tak też będę robił. Jedna wiązka, odstęp o szerokości >= szerokosci przewodu i następna wiązka. Więc wystarczą najpłytsze korytka, ale równocześnie będą musiały być szerokie.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię

    Dziennik budowy

  7. #27
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bibipl

    Zarejestrowany
    Aug 2012
    Skąd
    Łowicz
    Kod pocztowy
    99-400
    Posty
    26

    Domyślnie

    Robię podobnie, podepnę się troszkę pod temat bo piszecie o osobnych korytkach na kable napięciowe i teletechniczne. Chce zastosować korytka o szerokości 20cm i przedzielić je systemowym rozdzielaczem. Czy takie coś wystarczy aby skutecznie odseparować te kable by nie było zakłóceń?

  8. #28

    Domyślnie

    Pytanie czy podział na kable prądowe, sterownicze, teletechniczne ma sens. Przy znikomych prądach w budynkach jednorodzinnych IMHO taki podział nie ma sensu. Jak były by duże prądy, duże odbiorniki indukcyjne i do tego rozległa sięć LAN/WAN to należy rozdzielać wg norm. W domu wystarczy zrobic wiązkę kabli sieciowych i wiązkę z resztą. Prądowe po jednej stronie korytka upięte, LANowskie po drugiej. Porządek jest najważniejszy. Znacznie ważniejsze jest prawidłowe zarabianie RJtek
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85

    Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony