Na początek proponuję przyjrzeć się wykresowi na, którym możesz porównać co proponują tobie wspomniane firmy oraz co moim zdaniem powinno być zainstalowane przy 6 osobach korzystających z ciepłej wody użytkowej.
Wykres przy promieniowaniu, które występuje przez około 40% w roku, temperatura jaka nas interesuje to 50stK.
Wg symulacji, przy założeniu, że kolektory mogą ładować energię w zbiorniku do osiągnięcia temperatury wody 90-95stC:
- przy dwóch STAR 15/39 i zbiorniku Aqua 490, kocioł kondensacyjny gazowy zużyje ~180m^3 GZ50;
- przy trzech SLP i zbiorniku poj. 300l, kocioł kondensacyjny gazowy zużyje ~260m^3 GZ50;
- przy dwóch SPE 20-58 i zbiorniku poj. 300l, kocioł kondensacyjny gazowy zużyje ~290m^3 GZ50.
Dla porównania, aby z SLP kocioł zużył więcej 210m^3 gazu należałoby zainstalować 5 sztuk kolektorów oraz zbiornik poj. 600l.