    Domyślnie Schodowy proszę o pomoc.

    Witam poproszę o pomoc w podłączeniu łączników schodowych.
    łącznik koło drzwi balkonowych

    3 kable
    czarny - szary - czarny

    łącznik koło wykusza
    3 kable
    szary - brązowy - czarny żółty odłączony


    na suficie 4 kable

    zółty - brązowy - szary i czarny

    2 łączniki b.kwadrat


    nijak nie wiem jak to połączyć
    kiepskiej jakosci film pokazuje gdzie jest napięcie lecz powinien swiecic 1 kabel a swiecą 2
    https://youtu.be/XL1wlWokkwE

    czy na podstawie tych informacji jest ktos w stnie pomoć

    acha jesli podłączam napięcie pod L w obu łącznikach a pozostałe 2 przewody na górę to 1 łączik działa ok ale jak drugi łącznik wyłączę to ten pierwszy juz nie działa
    co robię zle?

  2. #2
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    OK tylko jak łączę tak jak pokazałes czyli książkowo
    http://maciejdolata.inelt.pl/sep/pol...ch-krzyzowych/

    to działa tylko 1 łącznik czyli ten na przykład koło drzwi balkonowych musi być w 1 pozycji to ten koło wykuszu działa mozna włączac lampę
    jesli ten koło balkonu przełączę to ten koło wykuszu nie działa wogole
    oczywiscie mogą mi się piperzyć kable nie przeczę
    jesli przełożę miejscami te górne kable bez niepęcia to jest to samo czyli działa tylko 1 łącznik

    edytuję
    no chyba ze zarówkę zle podłączyłem!!!!
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 13-04-2015 o 22:20

  4. #4

    Domyślnie

    Pozostaje tylko elektryk - pomierzy, "przedzwoni" przewody.
    Koledze mogę tylko podpowiedzieć, że należy określić, które zaciski tych łączników schodowych są wspólne, a które tzw. korespondencyjne.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  5. #5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    No niestety coś Ci się chyba pieprzy, z relacji wynika że przewód z lampy nie kończy się przy przełączniku. Wyłączniki schodowe potrzebują 2 żył między sobą, przerywają L, N doprowadzony bezpośrednio do lampy.
    Na początek znajdź miejsce gdzie jest doprowadzone zasilanie.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 13-04-2015 o 22:28

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    No niestety coś Ci się chyba pieprzy, z relacji wynika że przewód z lampy nie kończy się przy przełączniku. Wyłączniki schodowe potrzebują 2 żył między sobą, przerywają L, N doprowadzony bezpośrednio do lampy.
    Na początek znajdź miejsce gdzie jest doprowadzone zasilanie.
    Remiks - nie pomyślał, że ta instalacja jest w wersju z puszkami rozgałęźnymi ?
    Hę ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  7. #7
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    to jeszcze inaczej
    dzis miałem podobną sytuację lampki koło schodów i pomógł łacznik krzyzowy.

    ogolnie w zamysle chodziło mi o to aby z 2 miejsc (schodowo) móc włączac żyrangol/lampę która jest wyposazona w 8 zarowek i mozliwosc łączenie 4 i 4 osobno.
    czyli łącznikiem 2 klawiszowym ale na tą chwilę rezygnuję z tej opcji tylko łączę normalnie 1 klawiszowym.

    no nic Panowie jutro jak mnie nie pierdolnie to mnie wzmocni.

  8. #8

    Domyślnie

    Kolejny bohater we własnym domu, ale za to uparty.
    Wzmocnienia życzę, bo na coś innego to raczej już za późno, prawda ?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Remiks - nie pomyślał, że ta instalacja jest w wersju z puszkami rozgałęźnymi ?
    Hę ?
    Może i nie pomyślał ale fotki raczej tego nie sugerują.
    f.5 wyłączniki schodowe podwójne.