    Domyślnie Jaką dużą klimatyzację radzicie

    Pomieszczenie biurowe, zero okien, poddasze, pracują 4 osoby przy komputerach, powierzchnia 22m2, kubatura 90m3. Wysoko sufit na 3,8m. Tylko jednostka ścienna. Jaką moc powinna mieć klimatyzacja?
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Zarejestrowany
    Aug 2013
    Skąd
    WAW
    Posty
    5.063

    Domyślnie

    Najmniejszy możliwy (3kW?), z inwerterem -- do pracy ciągłej.

    Dla przykładu dzisiaj chłodzę od 10 rano (non-stop) poddasze, 130m3, cztery okna dachowe (w tym dwa na południe), jedno elewacyjne, jest obecnie 22sC (w 3 otwartych pomieszczeniach). Jak jest chłodniej na zewnątrz tudzież mniej słońca, to trzeba już wyłączać, bo ziąb przeraźliwy się robi. Klima mocy chłodniczej 5kW bez inwertera. Chodzi komputer (~200W, bo dwa monitory) i sporadycznie TV plazma (więc mocno grzejąca ~150W), czasem coś się podgrzeje do jedzenia.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.175

    Domyślnie

    Cytat Napisał ferrit Zobacz post
    Pomieszczenie biurowe, zero okien, poddasze, pracują 4 osoby przy komputerach, powierzchnia 22m2, kubatura 90m3. Wysoko sufit na 3,8m. Tylko jednostka ścienna. Jaką moc powinna mieć klimatyzacja?
    Tak jak kolega wcześniej napisał nie więcej niż 3kW. U mnie w serwerowni podobne warunki pracuje Samsung Seria ECO 2,5 kW i spokojnie daje radę w największe upały utrzymać temperaturę 19*C. Ma też opcję grzania
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski

    Zarejestrowany
    Jul 2011
    Skąd
    Warszawa
    Kod pocztowy
    00-716
    Posty
    12.238

    Domyślnie

    Przede wszystkim, trzeba zrobić wentylację mechaniczną. Nie działa przy chłodzeniu wentylacja naturalna.
    Jak będzie odzysk ciepła i inwerter, to jak najmniejszą jednostkę. 1.8 lub 2kW.