a jaka inna pompa działa w naszym klimacie w lutym przy minus 20? kiedy mój dom rzeczywiście potrzebuje 9kW?
weźmy takiego Panasonica:
http://www.schiessl.pl/download.php?s=1&id=3508
strona 26:
COP dla wody 55 stopni (kaloryfer, ciepła w kranie) przy -15 :
1.3
"Pompy ciepła serii Aquarea HT zastępują tradycyjne źródła ciepła (olej
opałowy lub gaz) bez konieczności wymiany konwencjonalnych grzejników,
dzięki czemu unika się rozległych prac remontowych, kucia ścian, stropów itp.
Najwłaściwszym rozwiązaniem dla domu wyposażonego w*tradycyjne
grzejniki wysokotemperaturowe (np. kaloryfery żeliwne) będzie pompa
Aquarea HT, która jest w*stanie zapewnić temperaturę wody wylotowej 65°C
nawet przy temperaturach zewnętrznych rzędu -15°C.
Pompa Aquarea HT jest w*stanie dostarczyć wodę o*temperaturze 65°C bez
wspomagania z*zewnętrznego źródła ciepła."
to co się dzieje przy -20?
Czy to oznacza, ze Nasza pompa już ciągnie 7kW prądu? non stop?
co w nocy?
teraz pytanie:
jaki trzeba mieć przydział mocy, by móc uruchomić, np:
płytę indukcyjną, zmywarkę, pralkę? 16kW? więcej?
strona 62:
model: WH-SDC09F3E5 (9kW)
twody: 55 stopni
tzewnętrzna -15:
wydajność pompy WG: 5KW
pobór prądu PM: 3,31 kW
sprawność COP: 1,51
gorzej jak budynkowi 5kW nie starczy
cena od 22 000 pln.
---
możemy wstawić:
WH-MHF09D3E5
przy -15
mamy: WG: 8,50
PM: 4,95
COP: 1,72
koszt pompy: 29000 pln