Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mówię o COP że jest wyższy to mam na myśli i zgadza się z tym dziwnie brzmiacym stwierdzeniem. Pobiera mniej daje więcej bierze więcej to stosunkowo mniej daje COP spada. Chodzi mi tutaj o zależność. Ale skoro ktoś może tego nie zrozumieć to będę zawsze wyjaśniał dokładniej.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając zatem do COP, podam może na przykładzie swojego Gree 3,8kw (dla grzania) kanałowego z DTR.
Przy grzaniu może minimalnie pobierać według producenta 0,22 kW dając 0,9 kW zatem COP = 4,09. Natomiast przy maksymalnym poborze 1,2 kW daje 4,1 kW czyli COP = 3,41.
Warto też zwrócić uwagę że są też urządzenia które najlepszy COP uzyskują przy pracy na 30% obciążenia a schodząc niżej COP nieco znów spada. Tyle że tak jak piszę niewiele kanałówek w tym przykładzie potrafi pracować na 20 czy 10% obciążenia. Przykładowo toshiba kanałowa 3,4kW pobierając 200W daje 1020W czyli COP 5,1 zaś zjadając 860W daje 3400W czyli COP 3,95. Natomiast to samo urządzenie na 10% pobierać będzie 170W dając 800W co przekłada się na COP 4,7. Oczywiście dane te podawane są dla warunków obliczeniowych +7/20'C.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętaj, że przy splitach nieco gorszy komfort. Cenowo... to zależy kiedy będzie montaż (sezon). Lg poszły do góry ostatnio. Jak szukasz czegoś podobnego w niższej cenie co nawet w mrozy pod -25'C potrafi z siebie wydmuchać około 50'C to może Gree u Crown...? Są też daikiny itd. Pytanie jest tylko takie czy warto kupować aż taki sprzęt czy może coś nieco tańszego. Dlaczego...? Otóż ile wyjdzie nam tych mrozów pod -30'C? Chociaż będę u siebie też zakładał prawdopodonie u-crowna lub mideę lub daikina na testy... Możesz może podesłać jakieś rzuty budynku, rozkładu pomieszczeń...będzie łatwiej to przeeanalizowac w Twoim przypadku.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak syfon jest dobrze wykonany i jednostka umiejętnie zmontowana to nie ma żadnego problemu... Można też rurkę bezpośrednio na pole przez ścianę wyrzucić ale będzie kapać wiadomo. Najlepiej jednak syfonik ten z zabezpieczeniami i po problemach. Chociaż tak jak piszę, jak dobrze założone i zrobione to nie ma prawa być kłopotu tym bardziej że przy pracy to urządzenie powietrze wypycha a nie zaciąga.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie miałem związane z tym wątpliwości czy skropliny puszczać w kanalizę czy wyrzucać za dom żeby uniknąć ew. nieprzyjemnych doznań zapachowych... Ale jeśli to nie stanowi problemu to fajnie. Dziękuję za info.
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 10-04-2016 o 20:35
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo może ja odpowiem bo pozostali wagarowali, gdy w szkole uczono czytania ze zrozumieniem
Najwięcej szronu pojawia się na jednostce w okresach przejściowych.
Jak temperatura spada poniżej zera, to odpływ tych skroplin lubi zamarznąć.
Puszczenie takiej rury pod izolacją to spore udogodnienie, ale oprócz rury zamarznąć potrafi odpływ skroplin z tacy.
Dlatego warto oba te elementy - tacę i odpływ zabezpieczyć kablem samoregulującym.
Mamy wtedy 100% pewność, że odpływ pozostanie drożny, a pod jednostką nie zrobi się lodowisko.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Pan to pomierzył ile daje?
Tu znów daje, ale jak Pan to pomierzył?
I znów coś daje, ale skąd to wiadomo?
A może warto by się wysilić aby zrobić jakiś wykres pracy takiej kanałówki?
Skąd wziął Pan podstawy teoretyczne/praktyczne by tak twierdzić?
Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywistych osiągów nikt z normalnych uzytkowników nie jest w stanie podac bo nie dysponuje odpowiednim zapleczem pomiarowym, takie laboratoria mają tylko producenci lub wyspecjalizowane jednostki badawcze. To co podaje Grzes to prawdopodobnie wyciąg z DTR, bo zmierzyc mógł tylko i wyłacznie pobór mocy, mocy oddanej zmierzyc nie mógł i dlatego te poszczegolne COP to wartosci teoretyczne.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez _John ; 11-04-2016 o 13:42
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych