Nie nie , ja prosze o obliczenia ile pary wodnej przedostanie sie przez te 1000 przebitych miejsc w płytach G-K przy założonej paroizolacji
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzerabiałem ten problem dosłownie tydzień temu, na dachu mam nakrokwiowo 12cm Thermano, sufit poddasza użytkowego z OSB (strop stryszku). Chciałem między krokwie wpakować styropian (wełny nie chciałem z racji braku jej wentylacji), bardzo długo się zastanawiałem nad rozwiązaniem, ponieważ właśnie zabieram się za skosy i sufit (idzie stelaż i GK), musiałem podjąć decyzję - skończyło się na piance PUR między krokwie i od dołu na płytę OSB podłogi stryszku. Pół dnia roboty i idealnie zamknięty termosik... U dla skosów dachu 0,088 W/m²K
Jednocześnie rozwiązałem sprawę izolacji wokół murłaty i mostków na styku ściana/dach.
Ostatnio edytowane przez DrKubus ; 06-11-2016 o 18:31
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Termosik" to będzie dopiero gdy od wewnątrz zastosujesz coś co zapewni opór dyfuzyjny szyby lub blachy.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWewnątrz będzie wentylacja mechaniczna, która ma tendencje do wysuszania pomieszczeń,
Patrzyłem w specyfikację techniczną Thermano i jest tam informacja:
opór na przenikanie pary wodnej: μ = 50-100
http://www.thermano.eu/zastosowania/dachy-skosne/#specs
Przy takich parametrach, nie ma szans na kondensacje wody w przestrzeni dachowej, nawet przy dziurawej folii.
Ostatnio edytowane przez DrKubus ; 07-11-2016 o 21:25
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz płytę 12 cm w okładzinie aluminiowej, nakrokwiowo. Czyli powłoka gazoszczelna.
Zrobiłeś natrysk pianki, zakładam zamkniętokomórkową, pod krokwie i ze zdjęcia wynika że na ich wysokość. 15 cm?
Jeśli jest jak napisałem, to może przy mrozach wystąpić kondensacja wilgoci na spodniej części płyty nakrokwiowej. Zgodnie z tabelką powyżej. Wentylacja t/z jej sposób wymiany powietrza nie ma znaczenia. Mechaniczna owszem wysusza, ale i grawitacyjna zimą działa aż nadto.
Mam te same wątpliwości odnośnie mojego dachu, lecz częściowo rozwiane przez Thermano.
Pozdrawiam
Cezary
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy dobrze zrozumiałem ale zastosowano piankę ZK zamykając krokwie, zarazem mostkując parę wodną wzdłuż włókien krokwi przechodzących przez połączenie ETICS'a z nakrokwiowym dachem? Jeżeli nie wykonano szerokich, szczelnych parowo "mankietów" na krokwiach to mogą być problemy.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że wiecie, że zamiast izolacji tradycyjnej można zastosować ocieplenie pianką poliuretanową otwartokomórkową lub zamkniętokmórkową. Nie dość, że jest szczelna to zapewnia konstrukcji dachu "oddychanie". Słyszałem też od kumpla, że jest bezzapachowa i nie pyli, ale sam nie sprawdzalem Robił ostatnio ocieplenie i muszę powiedzieć, że to się u niego sprawdziło mówił coś o stronie [spam] i że stamtąd pobral kupon od firmy MKM Izolacje i zaoszczędził dość sporo kasy przy tym
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 09-11-2016 o 10:13
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak to się kształtuje na pytanie Kolegi Jacentego
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych^^
30 takich szczelin w domu i nie potrzebna nam wentylacja -> 4 osobowa rodzina produkuje 10-15 kg wody -> 30 x 360 -> 10,8 kg.
Tak na poważnie to przy 0 stopniach i wilgotności 80 % punkt rosy to -3,1 stopnia, taka sytuacja, żeby możliwa była kondensacja to tylko nad ranem, gdy w nocy był przymrozek, materiały o znacznej gestosci sie wychłodziły i nastapiło ocieplanie pwoietrza....
przygladalem się skraplaniu wody na membranie w zimie podczas prac na poddaszu , to są tak małe ilości, że jak wszystko jest zabudowane i nawet z tą podziurawioną paroizolacją ( ale przecież to nie są dziury na 1 mm!!) to w warunkach użytkowania poddasza przy sprawnej wentylacji tego kondesnsatu jest prawie zero .
Ubóstwiam, te rozdrabnianie tematu pary wodnej na tym forum -> to jest tak skomplikowany proces , tak dynamiczny, zachodzący cały czas, że wątpie żeby ktokolwiek miał oprogramowanie do rzeczywistego zamodelowania relacji przegroda -> para wodna -> otoczenie zewnętrzne.
Jest stosowane za dużo uproszczeń i mylne wyciąganie wniosków z tego uproszczonego modelowania -> patrz choćby mit, że paroizolacja musi być przy każdej izolacji.
Sadzę, że w większości przypadków zgniłej więźby itp to jest kwestia nieszczelnego pokrycia i zawilgocenia powstałego poprzez te nieszczelności, a paroizolacja jak jest za dobrze wykonana to dodatkowo maskuje ten problem -> dom teścia przeciekał w miejscu komina i gdyby nie dziurka z paroizloacji ( akurat w lini komina jest okno stąd dziura w folii) to nikt by nie wiedział, że po deszczach leje się po paroizolacji woda!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArcheolog odkopał temat.
Pytanie:
miałem zastosować pełne deskowanie + papa podkładowa + gont na wiązarach prefabrykowanych
Czy płyty Thermano mogą zastąpić deskowanie i można na nie kłaść papę+gont?
Miało być 30 cm wełny - ile Thermano w zamian?
Mogę teraz pokombinować, bo będą zmiany w pozwoleniu na budowę.
Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychThermano - 12,5cm - już na krokwiach.
Zdecydowałem się na natrysk do 10cm pianki otwartokomórkowej PUR pomiędzy krokwie.
Otrzymałem z Balexu informację, że "Przy takiej warstwie pianki natryskowej najniższa temperatura na styku z Thermano zimą wyniesie +8stC".
Zatem konstrukcja nie powinna być zagrożona.
Po czasie dam znać jak się to sprawuje.
Oczywiście, będzie paroizolacja.
Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 11-07-2020 o 23:09
Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej