Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
to nie konkurs i nie miejsce dla samochwał- masz PC w zmodernizowanym domu , to najważniejsze.
Nie wiem jakie masz parametry domu ( może stopka?)-ale jak policzyłem to rocznie zużywasz ok 7000kWh przy średniej cenie 0,50 pln =3500pln ( przypuszczam , że jest taniej niż wcześniej miałeś)
Takich użytkowników jak my tj z " kalafiorami" jest nie dużo-często się słyszy (nawet na FM) ,że PC to tylko do podłogówek.
Jeśli chodzi o koszty to u mnie na G12W ostanie 2 tyg wychodzi 0,41 pln, wcześniej w okresach przejściowych wychodziło ok 0,45 pln ( średnia z głównego licznika)
Generalnie przydało by się więcej świadomości w narodzie i mocniejszego wsparcia państwa dla eko- modernizacji systemów grzewczych.
Przejeżdżając przez nasz kraj od miast przez wioski - smród wungla jest wszędzie ...
To tyle
Pzdr
Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzymierzam się do zakupu pompy powietrznej i dostałem taką kalkulację od jednego ze sprzedawców:
Założenia:
Powierzchnia ogrzewana 170m.kw., zapotrzebowanie szacunkowo 55W/m2, zapotrzebowanie na moc 9,35kW
Ogrzewanie mieszane – grzejniki + podłogówka
Ciepła woda użytkowa dla 4 osób.
Pompa powietrzna marki.... 12kW
Pompa ciepła pokryje 100% zapotrzebowania do temperatury zewnętrznej -12 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury uruchomi grzałkę wspomagającą. Zużycie energii przez pompę ciepła wyniesie 7.789kWh/rok a zużycie energii przez grzałkę wyniesie 241kWh/rok. Daje to odpowiedni koszt: pompa ciepła 4.361 PLN/rok, grzałka 135PLN/rok – razem około 4.496 PLN rocznie.
I teraz moje pytanie do was - czy to aby nie za dużo coś wychodzi w kosztach? Wiem, że dom nie jest idealny jeśli chodzi o izolacyjność ale to i tak trochę przesadnie wygląda.
Czy jeśli zrobię podłogówkę na parterze na pompie a poddasze zamiast grzejników na klimatyzacji kanałowej to będzie to korzystniejsze rozwiązanie? Ogrzewanie domu wspomaga też kominek z rozprowadzeniem ciepła na poddasze.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom śreniodocieplony już zbudowany, poddasze jeszcze przez chwilę będzie robione więc jest opcja by rozpuścić kanały czy coś innego. Grzejniki (będące w projekcie) raczej już skreśliłem, myślę o pompie dla podłogówki i czymś na poddasze. Mam jeszcze co prawda grzejnik drabinę w łazience parter oraz 3 grzejniki w części piwnicy ale to może da radę niskotemperaturowo ogarnąć.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja Altherma HT działa od prawie tygodnia ( w końcu) : zużycie wychodzi mi coś koło 40KWh/dziennie. Ustawione sztywno 65 stopni na wyjściu.
Moja chałupa to dom drewniany ok 140 m2, niby ocieplony wełna od środka, lecz przedmuchy jak w porzadnej stodole
Drugie niestety to to że w dużej mierze mam grzejniki. I oczywiscie brak akumulacji ciepła.
No i rodzina 2+2 .. reszta jak kolega napisał
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tymi przedmuchami to może za ostro napisałem, poprostu dom sie rozszczelnił między balami. Niestety nie mam rekuperacji... własnie mysle nad jej montażem, tylko nie za bardzo widze techniczne mozliwości...
w chwili obecnej wlacza termostat pompe i ta daje az do 65.. aż termostat jej nie wylaczy, nie wiem czy to dobre i oszczedne czy inaczej grzac...
Ostatnio edytowane przez sebapulawy ; 14-11-2016 o 19:54
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTzn pompą steruje zewnetrzny termostat i ustawiony jest 23 i obnizenie na noc 22. Jest ustawiona dośc duża przerwa miedzy grzaniami (zapomnialem fachowej nazwy) po to azeby pompa sie nie załaczała zbyt często lecz tez sterownik nie pozwala temp spać za nisko - cos podobnego jak stopnio minuty w pompach Nibe.
i teraz jak ustawić czesto i dużo temp zasilania czy zadko i mała temp?
Värmepumpsägare może swoje ustawienia podesłac wklepie do siebie i zobaczymy co sie stanie?
Ile wychodzi ci mniejwiecej dzienne zuzycie?