    Domyślnie Instalacja pod piekarnik elektryczny

    Witam, planuję zrobić kuchnie u mnie w domu na piętrze. Chce najprościej zainstalować piekarnik elektryczny z płyta ceramiczną wolnostojący np taki :

    http://www.euro.com.pl/kuchnie/amica...13htaqxx.bhtml

    Z skrzynki z bezpiecznikami muszę poprowadzić przez cały dom w ścianie (płyta gk na packi gipsowe) nowy,oddzielny obwód elektryczny 3 fazowy.

    Czy starczy przewód YDY 5x1.5 czy lepiej YDY 5x2.5 ? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy kupnie przewodu?

    Zabezpieczenie na obwodzie siły mam nadprądowe Legrand B20 - przy czym z siły nigdy nie było korzystane i zapewne nie bedzie.

    Czy taki bezpiecznik mogę zostawić?

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Zarejestrowany
    Aug 2008
    Skąd
    Kraków
    Dzielnica
    Nowa Huta
    Posty
    829

    Domyślnie

    Moc urządzenia 9.2 kw. o 1.5 zapomnij 2.5 może być mało przy dłuższej pracy . Daj 4 x 4 będzie dobrze

  3. #3

    Domyślnie

    Nie 4x4mm2 tylko 5x4mm2
    5x2,5mm2 - prawdopodobnie także byłby właściwy, zalezy jeszcze ile metrów tego przewodu, jak wychodzi IPZ, zabezpieczenie z 20 na 16A przy tym przekroju.

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Zarejestrowany
    Aug 2008
    Skąd
    Kraków
    Dzielnica
    Nowa Huta
    Posty
    829

    Domyślnie

    A po co 5 ?

  5. #5
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Pawlo111
    Zarejestrowany
    May 2009
    Skąd
    Obrowo/Toruń
    Posty
    637

    Domyślnie

    L1.l2.l3.n.pe
    Ostatnio edytowane przez Pawlo111 ; 01-01-2017 o 17:56

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony