Człowiek który robił mi podłogówkę powiedział że może trzeba będzie dołożyć pompę oraz sprzęgło hydrauliczne. Czy sprzęgło rzeczywisie jest potrzebne?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez plusfoto ; 12-01-2017 o 12:11
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Nigdzie nawet do 1l/min nie dochodziA przepływy masz poniżej 1l/min na pętli?
tylko czemu to sprzeglo potrzebne. Z tego co zerknalem na forum to stosuje się wtedy gdy masz jednoczesnie np podlogowke i kaloryfery.P.S. i instalator niestety w tym przypadku może mieć rację choć spróbuj najpierw metody Liwka.
Korzystam tylko z pompy w piecu. Nie wiem czy jej mozna jakos moc zwiekszac.Rozumiem że pompka pracuje już na maxymalnych obrotach.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie wiesz jak sprawdzić to tylko wypada spytać o to instalatora niech on określi. A sprzęgło po to aby pompki dla góry i dołu na wzajem nie zakłucały sobie przepływów. Układ u Ciebie będzie wtedy taki: Pompka z pieca będzie zapewniała obieg pomiędzy piecem a sprzęgłem czytaj niewielkim buforem. Jego optymalną pojemność musi policzyć instalator. A za buforem będą dwie pompki które zasilą jedna górę a druga dół i one dla zapewnienia odpowiedniej temp będą pracowały na różnych prędkościach.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpada znacznie bardziej niż na dole i jeżeli podkręce temp na piecu to na dole szybko robi się cieplej, a na górze po 24h widać dopiero jakiś efekt i to mizerny. Wydaje mi się też, że ile bym nie ustawił na piecu to nigdy nie przebije 22 st na gorze.Czy temperatura na dole jest cały czas ok, a u góry jak zimniej na zewnątrz to wtedy spada?
Raz wywietrzylem pokoj na poddaszu w te mrozy tak przez 30 min ok godz 12:00 to nie moglem dojsc do 20st aż do późnego wieczora.
Na piecu pokazuje że różnica między temp wody na powrocie i zasilaniu to ok 3-4st.
Lazieznka na gorze w ktorej jest rozdzielacz jest nacieplejszym miejscem na poddaszu. Tam wlasciwie nie mam zastrzezen do temp poza tym ze polowa podlogi jest cieplejsza od drugiej.
Myślę że tu 2 rzeczy są problemem. Za male przeplywy oraz zwalona izolacja poddasza. Jak mam to jednak udowodnić czarno na białym???
Rachunki za gaz mam ok 750 zł za 2 miesiace zimowe. Mieszkam pierwszy sezon w domu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłoby to łatwe gdybym mógł patrzeć na poziom przepływów i np z 2l zmienić na 1,5l. A jeżeli ja widzę że ledwo ponad zero się podnoszą to jak to skrecić troche? Rozkrecić na max a pozniej zakrecic np 3x po 360st? Muszę mieć jakiś punkt odniesienia.Przykręć delikatnie cały dół i podnieś delikatnie temperaturę
Krecic rotametrami czy tymi na dolnej szynie?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZacznij od tego co napisał Liwko. Co do dodatkowych pompek to bez sprzęgła czarno to widzę.
Kręcić rotametrami lub spróbuj zdławić przepływ głównym zaworem na belce.
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 12-01-2017 o 13:57
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, pozakrecalem petle ktore zasilaja np grzejnik w lazience, korytaz i garaz, okazalo się tez że pętle na górze na poczatku rozdzielacza były nierozkrecone na max. Efekt - temp na górze się podniosła o 1st. Przepływy na gorze się zwiększyły w niektorych miejsach do 1l. Na samym końcu rozdzielacza są 2 petle ktore grzeja pokoj corki. Tam nic nie drgnelo i mozna powiedziec że jest u niej najchlodniej.
Czy można bezpiecznie zamknac na cala noc sam zawor zasilajacy przed rozdzielaczem czy trzeba ten na powrocie rowniez?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW wątku tym piszecie żeby odpowietrzać podłogówkę po jednej pętli. Czyli jeśłi mam dwa rozdzielacze to zakręcam jeden całkowicie i odkręcam na drugim tylko jedną pętle? I przy tej jednej pętli odkręcam odpowietrznik na belce? Czy jak ?
A może jeden rozdzielacz normalnie pracuje a otwieram tylko jedną pętle na drugim i tak po kolei wszystkie pętle? Na dwóch rotametrach widać bąbelki powietrza...
Najpierw odpowietrzam parter czy piętro?
Na razie rurki dobiegowe na parterze mam sporo cieplejsze niż te na piętrze. Rozdzielacz na dole jest 1.5m od pompy ciepła a ten na górze jakieś 10m.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz wypchnac ewentualne korki powietrza z rurek, wiec im wieksze cisnienie uzyskasz, tym lepiej.
Ja bym zakrecil nieodpowietrzany rozdzielacz calkiem.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompy ciepla nie zalaczasz. Tylko sama obiegowke.
A odpowietrznik nie jest automatyczny? Jesli nie, to po prostu trzeba co jakis czas sprawdzc, czy jest powietrze w dozdzielaczu.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostaw wiec temat instalatorowi.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Nigdy nie byłem ani nie jestem związany z jakąkolwiek firmą budowlaną, instalacyjną czy sprzedającą cokolwiek co jest związane z powstawaniem domu.
Dziennik budowy - komentarze i uwagi mile widziane Dane budynku TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych