Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Jestem użytkownikiem PC Buderus 8Kw wymiennik pionowy o menu i opcjach ustawiania chyba wiem już wszystko z racji że moją ustawiałem sporo czasu i wieczne korekty odczyty i zapisy na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z działania pompa pracuje w taryfie taniej o 22godz grzeje wode do 6 rano grzeje podłogę o 13-15 wodę i tak dalej wynikiem tego jest 3 starty na dobę i przy temp poniżej zera praktycznie cały ostatni miesiąc -1 nawet do -22 zużycie prądu za 73zł (cwu i co) dom 100m2 parter + nie ogrzewane poddasze w domu temp 23-25 stopni (oczywiście rekuperacja )
chętnie pomogę w ustawieniu u mnie grzałka elektryczna się w ogóle nie załącza a to że ona idzie jest powodem prawdopodobnie ustawieniu zabezpieczeń na którymś parametrze - napisz co się dzieje jakie alarmy pomogę
dodatkowo powiem że serwis jest kontakt jest maile są ale brak doświadczenia z PC kompletnie nie wiedzą jak to obsługiwać dlatego piszę i mam pytanie jak u was działa sterownik temperatury ten pokojowy bo z nim mam problem a mianowicie
pokazuje mi temp na zewnątrz pokazuje mi temp w pomieszczeniu ale on nie przesyła do pompy danych o temp w mieszkaniu i czasem dochodzi do sytuacji ze w domu bardzo ciepło powodem np. nasłonecznienie, gotowanie itp. a pompa czyta temp z zewnątrz i zaczyna grzać a w domu 25stopni :/
jeszcze mam pytanie na dzień dzisiejszy czyli można powiedzieć druga połowa sezonu grzewczego jakie macie temp dolnego źródła po powiedzmy 1h pracy a jakie były w październiku to jest dla mnie pierwsza zima z PC tak że cały czas się uczę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkorzon88,
Jak udało Ci się ustawić w okienku 13-15? Właśnie z tym nie mogę sobie poradzić.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki macie sterownik?
Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
Już mieszkamy )
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno powiem tak w programie dla CO mam temp normalna na 23stopnie i ona jest ustawiana od 22do 6 temp odmienna to 17 dla reszty czasu temp na podłogówce max 31stopni grzeje a CWU mam od 13-15 i inaczej się nie da w wieczorkiem o 22 załączam wodę ręcznie na 1-2h i nagrzewa wodę jak jest ciepła od razu przełącza na ogrzewanie
woda nagrzana o 13-15 do 50stopni wystarcza na użytek dzienny i dzieciaki kąpią się około 19 i też jeszcze jest gorąca około 22godziny ma 20stopnii ale dosłownie 20min pracy pompy i można śmiało wskakiwać do wanny
nie ukrywam że wieczorne załączanie wody o 22 jest uciążliwe i taki nowy soft do sterownika z dwoma czasami na dobę był by rewelacją
a jak Twoje DZ ??
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZle wywnioskowałem z Twojego opisu.
Przy grzaniu domu od 8* do 21*, zejścia nie miałem poniżej 0,4*. wejście 2-2,5*
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sam, HRC2. Wyjdaje mi się, że działa. Ale u mnie dopiero grzeje niezamieszkały dom od 3 tygodni.
Ustawiłem wczoraj krzywą 22-40 i grzanie 22-6, weekendy samopas. Zobaczymy jak się bedzie spisywać. Zadana 22, niska 17. Wpływ czujnika 3.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodpowiedzcie mi prosze jak ustawic temperature cwu by pompa grzala wode do 50stC i zalaczala sie gdy temperatura spadnie do 40*C
Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkorzon88 , mam jedynkę.
Nie wiem czy opcja minimalnej temperatury nie bedzie ustawiana z menu instalatora, czy klienta. Nie bawiłem się jeszcze tymi ustawieniami.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno powiem że miałem taki sam problem jutro jeszcze dokładnie sprawdzę ale jest to kłopot na pewno z menu instalatora bo tam więcej ustawisz jeżeli dałem na 45 stopni i chciałem żeby przerwy w pracy sprężarki były max długie zmieniałem w chyba to jest w opcji czasy potem temperatury i tam idzie skorygować czujnik chyba t3 ale jutro potwierdzę on załącza cwu ale to jest kombinowanie straszne raz miałem zimną raz gorąca ;/ teraz mam ustawiony na program cwu i to dobrze działa
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jakaś masakra żeby w pompach tej klasy firmy nie było możliwości ustawienia 2 okienek grzania. Jeśli chce się grzać w okienku 13-15 automatem to tylko stycznik z cewką na zasilaniu pompy.
To jest jakaś masakra !
a wystarczyłoby zrobić porządną aktualizację softu !
może jakaś zbiorowa petycja do Buderusa ?
Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi się wydaje, że im to bedzie zwisać i powiewać. Taki moloch powinien zadbać o lepszy soft.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
P.u. 98.25m²+garaż 18.01m².OP 100%PC WPS 6k1, DZ 2x90m,WM,OZC(asolt)EAH:62,5kWh/m2rok,ΦHL:3640W, QH:6379 kWh/rok, Grzanych podłóg~98m2,kubatura 265m3
PV 8,69, azymut 240st, dach 23st.
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBuderus (przynajmniej tak mówi przedstawicielstwo w Polsce) nie mają zamiaru zmienić softu. W Niemczech to dostawcy energii sterują pompami zdalnie, więc im taka opcja jest zbędna.
Jeszcze raz powtórzę. W pompie są wyprowadzone styki do sterowania taryfami, do tego moduł tygodniowy za 40zł z marketu i śmiga.
Dodatkowo od pół roku proszę mojego dostawcę energii o wyprowadzenie styków do 2 taryfy z licznika. Na razie bez odzewu...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem jak by to miało działać ;/ to pompa by miała zasilanie tylko w drugiej taryfie ?? a na pierwszej była by odcięta od zasilania ?? jak dla mnie to soft jest w 90 % dobry ale to tylko zasługa bardzo ciepłego domu bo ogrzewanie działa od 23.00 do 6.00 i grzeje sobie podłogówkę i bufor 120l do temp 31stopni i to spokojnie wystarcza do następnego startu o 23 w mieszkaniu temp 23-25 stopni najcieplej około 10-11 rano ale problem jest z CWU mam ustawione na 13-15 godz, grzeje do 50stopni i wieczorem dzieci się kąpią około 20 to temp jest w granicach 40 a o 22 kiedy taryfa się zaczyna ręcznie muszą załączyć na dodatkową cwu i tu przydał by się drugi czas do nastawienia żeby cwu była z automatu załączona na więcej niż jeden start na dobę
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych