    Cytat Napisał plusfoto Zobacz post
    Oj byłbym ostrożny z tym stwierdzeniem.
    Byłbym ostrożny z TIMEREM, takie proste blokowanie jest dobre gdy mamy nadwyżkę mocy nad potrzebami i to około dwukrotną....
    Nie zawsze kaganiec się nadaje.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  2. #662
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.658
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Apropos mieszacza: przy pompie ciepła mieszacz to ZŁO. Mieszacz ZABIJA COP. Permanentnie!!!
    Zgadzam się. Co do kwestii braku inwentera - to Pyxis uważa, że przy pompie on/off zagęszczając rury w pomieszczeniach mniej obciążonych cieplnie, uzyskamy spadek Tz w całym układzie.
    Zwróciłem mu uwagę, że po pierwsze takie pompy odchodzą juz do lamusa, a po drugie, jeśli spadnie Tz, to pomieszczenia o większym obciążeniu pozostaną niedogrzane.
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  3. #663
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.682

    Domyślnie

    Niezależnie od tego czy pompa będzie inwerterowa czy o stałej mocy nie zmienia się charakter potrzeb poszczególnych pomieszczeń. Nie zmieniają się proporcje. Ale to oczywiste?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  4. #664
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    I nie mam żadnego "potencjelnego problemu"
    Ty masz same problemy.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  5. #665
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Zgadzam się. Co do kwestii braku inwentera - to Pyxis uważa, że przy pompie on/off zagęszczając rury w pomieszczeniach mniej obciążonych cieplnie, uzyskamy spadek Tz w całym układzie.
    Zwróciłem mu uwagę, że po pierwsze takie pompy odchodzą juz do lamusa, a po drugie, jeśli spadnie Tz, to pomieszczenia o większym obciążeniu pozostaną niedogrzane.
    Ale to Ty rozwazasz hipotetyczna sytuacje, gdzie zageszczasz wszedzie oprocz lazienki. Ja Ci odpowiadam, jak sie zachowa instalacja.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #666
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.658
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Ale to Ty rozwazasz hipotetyczna sytuacje, gdzie zageszczasz wszedzie oprocz lazienki. Ja Ci odpowiadam, jak sie zachowa instalacja.
    No to po co tak robić ? Jeśli już wg Twojej teorii spadnie Tz, to pomieszczenie o najwyższym pozostanie niedogrzane.
    Dokładać rur w salonie, sypialniach po to, by nie dogrzać łazienki ?

    No, jeśli to ma być Twój sposób na oszczędności....
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  7. #667
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Tak. A ten cudowny inwerter rozdzieli przepływy w rurze do rozdzielacza, do sekcji łazienek nr2 i nr3 poda czynnik 37,9*C a do reszty sekcji już 34,6*C. Cudownie.
    No będzie cudownie i nie chodzi tu o inwerter
    Poda wszędzie taką samą temperaturę, tyle że przy mniejszym rozstawie ta delta, a w konsekwencji ilość dostarczonej energii spadnie wreszcie sekcji -powiedzmy z 5* do 3-4.
    I wylewka nad tymi rzadszymi pętlami zagrzeje się mniej niż tam gdzie ułożono najgęściej - najczęściej w łazienkach.

    Kropka

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  8. #668
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    No to po co tak robić ? Jeśli już wg Twojej teorii spadnie Tz, to pomieszczenie o najwyższym pozostanie niedogrzane.
    Dokładać rur w salonie, sypialniach po to, by nie dogrzać łazienki ?

    No, jeśli to ma być Twój sposób na oszczędności....
    A kto Ci kaze zrobic tylko czesc "roboty". Masz zagescic wszedzie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #669
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    A kto Ci kaze zrobic tylko czesc "roboty". Masz zagescic wszedzie.
    A potem kręcić rotametrami, żeby zmniejszyć przepływy, tam gdzie będzie za ciepło.
    Czyli wszędzie poza łazienką.

    Znakomita i racjonalna recepta.
    Żywcem od CNC .

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 20-04-2017 o 00:26
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

  10. #670

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Nikt już takich klamotów nie sprzedaje. Albo za jakiż czas przestanie sprzedawać.
    Garażowiec też ma inwenter jak zdecydowana większość tych, co teraz budują domy i myślą o PC - w większości będą to powietrzne PC
    nie byłbym tego wcale taki pewny
    czas pokaże, ale tutaj zawsze bardzo istotna będzie cena. A i pewnie trwałość urządzenia - tak napisał wihi
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  11. #671
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    A potem kręcić rotametrami, żeby zmniejszyć przepływy, tam gdzie będzie za ciepło.
    Czyli wszędzie poza łazienką.
    Jak spadnie Tz, to nigdzie nie bedziesz musial niczym krecic.
    Dziwne, ze przez tyle czasu tego nie zalapales. Jako chyba jeden z ostatnich, bo fotohobby to juz teraz pali chlopina glupa tak dla zasady.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  12. #672
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.658
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    A kto Ci kaze zrobic tylko czesc "roboty". Masz zagescic wszedzie.
    Zrozum jedno. Ktoś (Garażowiec) ztobił sobie w łazience 10 cm, albo i 8.
    I to jest OK

    A później obleciał jeszcze cały dom na 10/15cm i dumny pisze, że dzięki temu zagęszczeniu (10/15) obniżył Tz.
    I Ty jeszcze go chwalisz, że "pozamiatał" wątek, mimo iż w sumie nie miadomo, czy te 10/15cm w reszcie domu na cokolwiek się przydało .
    A ja się pytam - po co więc było dokladać te 10/15 w pozostałych pomieszczeniach ?
    Jasne, że działa. Jasne, że Tz jest niewysoka - ale to zasługa tych 8cm w łazience, a nir 10/15 w salonie i sypialniach
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-04-2017 o 10:18
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  13. #673
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.658
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    nie byłbym tego wcale taki pewny
    czas pokaże, ale tutaj zawsze bardzo istotna będzie cena. A i pewnie trwałość urządzenia - tak napisał wihi
    Ale to chyba jest regulacja UE
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  14. #674
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.658
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Jak spadnie Tz, to nigdzie nie bedziesz musial niczym krecic.
    Dziwne, ze przez tyle czasu tego nie zalapales. Jako chyba jeden z ostatnich, bo fotohobby to juz teraz pali chlopina glupa tak dla zasady.
    Ale Tz nie spadnie przy źródle ciepła o modulowanej mocy, a jeśli przyn on/off spadnie, to masz oszczędność kosztem tego, że nie zagrzejesz najbardziej obciążonego cieplnie pomieszczenia w domu - to logiczne.

    Jeśli to akceptujesz - Twoja wola, niektórzy dla paru zł są gotowi się dać pokroić.

    Musisz, chopku, przyjąć do wiadomości jedno - Twoja teoria sprawdza się może w baaardzo przeciętnie izolowanych domach z WG, pompą on-off i domownikami lubiącymi chłodne łazienki.
    Tylko, że to już jest historia - nikt tak nie buduje, mało kto wsadza pompę bez inwentera, przeważnie ludzie lubią mieć 1.5C więcej w łazience.
    I wszystkie Twoje porady poszły w .....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-04-2017 o 10:29
    parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge

  15. #675
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Kilkadziesiąt stron o niczym...
    Pyxis ma bardzo dużo racji a cała reszta próbuje udowodnić że " wie lepiej"...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  16. #676

    Domyślnie

    żeby tylko "wie lepiej"
    większy problem to chyba "ma lepiej"
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
    Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
    Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.

  17. #677
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Musisz, chopku, przyjąć do wiadomości jedno - Twoja teoria sprawdza się może w baaardzo przeciętnie izolowanych domach z WG, pompą on-off i domownikami lubiącymi chłodne łazienki.
    No to przynajmniej 3 osoby opisujace tu swoje praktyczne doswiadczenia z kilku sezonow "naklamaly" ostro. Jakos im sie to sprawdza i nikt w zimnie nie siedzi. Do tego jest jeden z dobrze izolowana chalupa i inwerterem.
    Moze Ty chlopino jakis inny watek czytujesz, a w tym sie udzielasz.

    Te rzeczone 1,5*C wiecej w lazienkach, to ja teraz mam przy zageszczeniu 10cm (czyli 50% gesciej niz w reszcie chalupy)
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 20-04-2017 o 14:12
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  18. #678
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    asaselllo

    Zarejestrowany
    Oct 2012
    Skąd
    Warta
    Kod pocztowy
    98-290
    Posty
    298

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Kilkadziesiąt stron o niczym...
    Pyxis ma bardzo dużo racji a cała reszta próbuje udowodnić że " wie lepiej"...
    Zgadzam się w 100%.

    Duże zagęszczenie rurek w moim domu sprawia, że maksymalna zaobserwowana temp. zasilania wyniosła 34st.C przy dużych mrozach. Dodam, że nie ogrzewam w taryfie dziennej tylko maksymalizuje wykorzystanie taryfy nocnej co powinno teoretycznie podnieść temp zasilania.

    Dla mnie koniec tematu.

  19. #679
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar plusfoto
    Zarejestrowany
    Sep 2011
    Skąd
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    Posty
    6.127
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja mam rzadko czasem co 30 cm i od 22 grudnia nawet tych 34 nie widziałem pomimo wysoko podniesione ale dość spłaszczonej krżywej. Teraz nawet potrafi być 29.

  20. #680
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Cytat Napisał asaselllo Zobacz post
    Zgadzam się w 100%.

    Duże zagęszczenie rurek w moim domu sprawia, że maksymalna zaobserwowana temp. zasilania wyniosła 34st.C przy dużych mrozach. Dodam, że nie ogrzewam w taryfie dziennej tylko maksymalizuje wykorzystanie taryfy nocnej co powinno teoretycznie podnieść temp zasilania.

    Dla mnie koniec tematu.
    Bo Twoje Twojsze?

    Małe zagęszczenie rurek - 18 cm średnio w całym domu łącznie z dwoma łazienkami sprawia, że maksymalna zaobserwowana temp. zasilania wyniosła 34 st.C przy temp. zewn. -20.
    Temp. wewnątrz nie niższa niż 22,2.
    Krzywą mam całkowicie płaską: 15/30, +15/30

    Moje jest mojsze i co mi zrobicie?

    Pozdrawiam

    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.

Strona 34 z 37

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony