Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ praktyki to jak już powiedziałem, do tego dorzuciłbym nienaturalne dławienie przepływu ciekłego czynnika przed parownikiem, czyli zatkany częściowo filtr-odwadniacz, zabrudzony filtr zaworu rozprężnego, za mała dysza TZR? Jest tam zbiornik cieczy?
Te objawy są typowe dla zbyt małego skraplacza.
Za mały skraplacz jest także wtedy, gdy mimo "normalnych" rozmiarów (m2) ma utrudnione przekazywanie ciepła - zabrudzenie albo tzw. kamień. W instalacjach wysokotemperaturowych często spotykam się z tym problemem, w domowych instalacjach praktycznie wcale.
O zbyt dużym napełnieniu nie wspomnę, ale tego na odległość bez sprzętu nie zdiagnozuję.
Nie masz naprawdę dobrego speca od chłodnictwa w okolicy?
PS. A spróbuj jeszcze puścić pompę na zmniejszonych do minimum obrotach pompy dolnego źródła? Przy jakich temperaturach na wyjściu wody grzewczej wywali presostat?
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ty dalej swoje...
Człowieku, pojęcia nie masz a chrzanisz o wężownicy.
Gdyby wężownica była za mała to temperatura wody na wyjściu dochodziłaby do okolic 60*C i wyżej a nie 43*C.
To samo ze zbyt małym przepływem wody.
Analogicznie z zapchanym filtrem siatkowym wody......
Ech..
Ostatnio edytowane przez wihajster ; 17-04-2017 o 20:56
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Zrobiłem ćwiczenie:
DZ na minimum ok. 0,3 m3 temp. 11/5; GZ 1,05 m3/ w zasadzie stały/; temp 48/44 ciśn.2,5 MPa; jak doszło do 2,6 MPa zrobiłem przepływ DZ 0,8 m3; ciśnienie wzrosło o 0,1;
Jak wróciłem do 0,3 m3 to spadło o 0,1. Przy takiej niskiej temp. DZ 9/4 wyrzuciło ciśnienie przy GZ 52/49 ! to i tak zdecydowanie lepiej niż było...
ale przy tym spadła wydajność pompy do 3,7 kWh przy poborze 1,95 kWh czyli tragedia.
czyli ciśnienie tak szybko nie rośnie, jeśli "stygnie" DZ
Gdzieś miałem w zapiskach,że DZ 25/24 dawało 7,3 kWh przy temp.45/37 GZ pobór 2,41 kWh.
czyli COP rzędu 3,03 i to by jeszcze uszło, ale COP 1,9 to już żenada...
Pozdrówka
Ostatnio edytowane przez Dorecki ; 17-04-2017 o 23:24
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Dzisiaj był Pan Chłodniarz. Pobadał i mowi,że możemy spróbować żdziebko zutylizować gazu , Podebrał z 50 mg. I patrzymy co dalej...Pompa przy +53 na zasilaniu dochodzi do max.ciśnienia. Czyli jest dużo lepiej. Może ubrać jeszcze ciut? Ale mówi że wg zegarów powinno być dobrze.
Taka moja myśl: czy jeśli pompa pracuje na niskich temperaturach zasilania , to większa ilość gazu jest nieszkodliwa? Jednak na dość wysokich temp. ilość gazu trzeba dostosować do tej wyższej temperatury? - czyli mniej.
Pozdrówka
PS. przed chłodniarzem zrobiłem przepływ DZ ok.1,5 m3. Pompa wyłączała się na alarm za niskiego ciśnienie - nie chciała pracować; jak zrobiłem 0,6 m3 to zaczynała pracować prawidłowo...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat tutaj zgodzę się z kolegą. że zachowanie dziwne.
Masz na pewno dobre ciśnienie w okładzie dolnego i górnego źródła?
A tak odnośnie tego chłodniarza, to zanim coś upuszczał to najpierw powinien zciągnąć to co było w środku i zważyć. Następnie porównać z naklejką na boku obudowy.
Powinno być dokładnie tyle ile na obudowie.
Co jeszcze robił ten chłodniarz? Dostałeś jakiś dokument przeglądu?
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Ponowiłem badanie przy przepływie 1,5 m3. Wychodzi zawsze prawidłowo - ździebko większa moc pompy ciepła, ale też większa moc pobrana pompy obiegowej.
Musiał to być jednorazowy incydent, może była zbyt "zimna" strona ogrzewania - było tylko 11 stopni.
Sprawność rzeczywista nadal jest pod wszelką krytyką.
W warunkach do 35 stopni na zasilaniu może do przyjęcie: COP do 3, przy wyższych temp /50? już mniej niż 2. Ale zawsze to lepiej niż grzanie grzałkami oporowymi.
POzdrówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Pompka pracuje zdecydowania teraz lepiej - po utylizacji żdziebka gazu.
Przeprowadziłem też czyszczenie wymiennika/ razem z sąsiadem/
Wlałem ok. 1,5 litra przygotowanego kamixu, potem też włączyłem pompę , aby podniesć trochę temperaturę.Czyściło się ze 2 godziny;
w tym czasie wlaliśmy jeszcze 1/2 wyborowej, i czekaliśmy na efekty...
po kilkakrotnym wypłukaniu bieżącą wodą było widac trochę czarnego pyłku / jakby go zebrać to chyba w garści by się zmieściło, trochę było.
podłączyliśmy do instalacji i powiem szczerze,że jakiś efektów poprawy nie było widać.
Jednak sąsiadowi tak się spodobało,że pytał kiedy znowu coś przeczyścimy.
Tak po kilku dniach pracy pompy stwierdzam, że nie ma jakiejś poprawy w zakresie lepszych parametrów pompy ciepła, no może jakiś ślad ??? na poprawie mocy ,czy też sprawności, ale niezauważalny / tak jak po gazie.
Teraz mogę pracować z temp. 49-50 stopni na powrocie, i dopiero wtedy jest za wysokie ciśnienie i wyrzuca zabezpieczenie.
Pozdrowienia.
Kol Jbloch. dopiero dzisiaj przeczytałem Twój priv.
Niestety nie mogłem wysłać odpowiedzi, ale jest o.k. dzięki za info Serdecznie Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez domelek ; 12-07-2017 o 16:50
185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
Rekuperator Ventilus 400
Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych