Ponieważ wątek POMPA CIEPŁA - zużycie prądu jest zbyt ogólny, proponuję w tym wątku podawać zużycia dla pomp p-w, a w sąsiednim dla g-w
Ponieważ wątek POMPA CIEPŁA - zużycie prądu jest zbyt ogólny, proponuję w tym wątku podawać zużycia dla pomp p-w, a w sąsiednim dla g-w
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Jeśli nie rozumiesz pojęć typu: ironia, sarkazm, przenośnia, porównanie, wnioskowanie przez analogię (lub podobnych) - to możesz poczuć się urażony/obrażony tym postem. Z góry przepraszam.
Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychC.O. + CWU :
Pażdziernik 2016 - 250kwh G11 (kwh=0,58zł)
Listopad 2016 - 505kwh G11 (kwh=0,58zł)
Grudzień 2016 - 800kwh G11 / G12W
Styczeń 2017 - 1018kwh G12W (6% w drogiej) (kwh=0.3321 / 0.6760) - bez opłat stałych które wynoszą 24,59/mc
Luty 2017 - 713kwh G12W (3% w drogiej)
Reszta w stopce.
Ogólnie - mimo, że moje wyniki zużycia nie są najniższe na forum to jestem bardzo zadowolony, a budowę rozpoczynałem z opcją ogrzewania ekogroszkiem
Jest czysto, bezobsługowo i jak najbardziej akceptowalnie finansowo.
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 06-03-2017 o 13:44
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO + CWU:
10.2016 - 290kWh
11.2016 - 500kWh
12.2016 - 687kWh
01.2017 - 923kWh
02.2017 - 687kWh
Zużycie wedle taryf, to ok. 75-80% w II taryfie.
CWU tylko w taniej taryfie.
W domu 22-23*C.
--------------------------------------------------------------------
Jak wyżej kolega, jestem bardzo zadowolony, mimo wielkich obaw, czy PC w ogóle da radę, a jak już da, to czy nie zabije finansowo. Jest naprawdę super! Zwłaszcza, że tegoroczna zima nieźle przetestowała powietrzne PC.
Pozdrawiam.
PS. W linku zużycie i średnie dobowe dzień po dniu: TUTAJ
Ostatnio edytowane przez K@mil_ ; 01-03-2017 o 11:56
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGargi12 przeniosłem Twój post do tego tematu.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-03-2017 o 14:16 Powód: Literówka
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu na CO+CWU za miesiąc luty to 482 kWh w tym ok. 100 kWh CWU.
Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
Zużycie prądu PC CO+CWU
2017: 2953 kWh
2018: 2969 kWh
2019: 2648 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu za miesiąc Luty (zmiana taryfy 3 lutego z G11 na G12w)
G11 - CO 53 CWU 7
G12w
T1 - CO 83 CWU 46
T2 - CO 439 CWU 21
Całość 648 kWh (w tym CWU 73) - koszt 270 zl
Gdybym został w G11 to koszt by był ok 390 - wiec jestem 120 zl do przodu
Acha i dodam ze temperatura podniesiona z 21,5 -22,5 do 22-23 stopnie
Ostatnio edytowane przez ccool ; 01-03-2017 o 17:19
OZC by Asolt 6,43 kW - Zapotrzebowanie na ciepło 12452 kWh/rok wg obliczeń
Panasonic SDC 9 1fazowa - bez bufora
" Dom na 102 wariant III"
Powierzchnia domu 132 m2 Powierzchnia grzania 100m2 w tym 67 m2 podłogi i 3 klimakonwektory Purmo Vido w 3 pokojach, w łazience dodatkowa drabinka. 6 pętli podłogówki (60-80 m każda). Podłoga styro 10cm (2x5), ściany styro 15 cm. Strych - na podłodze betonowej wata 2x15cm + dach 15cm wełny.
Start Wrzesień 2015 taryfa G11 temp. od 22 - 23
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 614kWh CO+CWU
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO + CWU:
10.2016 - 470kWh
11.2016 - 820kWh
12.2016 - 1085kWh
01.2017 - 1427kWh
02.2017 - 973kWh
6osób(3 dzieciaki + 3 dorosłych) ok 21-22 stopni. Przy mrozach utrzymujących się w dzień poniżej 15 musiałem wieczorem w kominku napalić by mieć ciepłą wodę, pompa powyżej 36 stopni nie dawała rady nagrzać(mam pompę no-name to dlatego zapewne)
"Milena"-Dobre Domy, pow. grzanych podłóg ok 160m2,użytkowa ok 123m2,kubatura ok 510m3, Ściany silikat 24cm + 24cm styropianu 0,031, strop murowany z połówki H+H i 20cm styropianu 0,031 na zakładkę, podłoga na parterze 30cm styropianu 0,031, garaż w bryle, na ścianie wspólnej i suficie 10cm 0,31, okna trzyszybowe w warstwie ocieplenia, pompa ciepła 10kW P/W z buforem 400l(w tym 120 CWU), ogrzewanie podłogowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwojtek nie mam grzałki w zasobniku
"Milena"-Dobre Domy, pow. grzanych podłóg ok 160m2,użytkowa ok 123m2,kubatura ok 510m3, Ściany silikat 24cm + 24cm styropianu 0,031, strop murowany z połówki H+H i 20cm styropianu 0,031 na zakładkę, podłoga na parterze 30cm styropianu 0,031, garaż w bryle, na ścianie wspólnej i suficie 10cm 0,31, okna trzyszybowe w warstwie ocieplenia, pompa ciepła 10kW P/W z buforem 400l(w tym 120 CWU), ogrzewanie podłogowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu na CO+CWU za miesiąc marzec to 227 kWh w tym ok. 90 kWh CWU.
Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
Zużycie prądu PC CO+CWU
2017: 2953 kWh
2018: 2969 kWh
2019: 2648 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec 2017: 490 kwh (C.O.+CWU)
100% w taniej taryfie.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa pierwszy kwartał tego roku poszło 2520kWh. Bardzo dużo pochłania CWU. Od 2 dni ogrzewanie nie załączyło się a sama CWU pożera ponad 8kWh/dobę.
Od razu zastrzega, że to nie wina pracującej grzałki ale dużego zużycia CWU.
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKwiecien 2017: 390 kwh (C.O.+CWU)
100% w taniej taryfie.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
OZC=6.6KW, zapotrzebowanie na ciepło=12,8MWh/rok (obliczenia dla: 23*C), w domu: 21,5-22,5*C.
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu na CO+CWU za miesiąc Kwiecień to 157,1 kWh w tym ok. 90 kWh CWU.
Zużycie za sezon grzewczy 2016/17 to 2795 kWh.
Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
Zużycie prądu PC CO+CWU
2017: 2953 kWh
2018: 2969 kWh
2019: 2648 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspomagałeś CO klimą?
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, klime zalozylem w polowie kwietnia.
Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
Zużycie prądu PC CO+CWU
2017: 2953 kWh
2018: 2969 kWh
2019: 2648 kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPogratulować zużycia prądu.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.