Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. No właśnie jak to jest z tym gazem? Czy mając kuchnię otwartą na salon, z kuchenką gazową- nie mogę mieć WM wyw/naw tylko grawitacyjną?
Tak samo w pomieszczeniu technicznym- kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania, koncentryczny przewód powietrzno-spalinowy. CZy tu nie mogę zastosować tej wentylacji tylko grawitację?
Uważam, że WM mogę tam zastosować na podstawie tego zapisu z WT par. 170 pkt 3
"Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175"
Pozdrawiam.
Dopóki taka Twoja wola, taka moja dola
Lecz błagam Cię daj sobą pozostać...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsęk w tym że kuchenka zdaje sie nie jest urządzeniem ze zamkniętą komorą i tu kominiarze się wywracają bo przepis zabrania w takim wypadku wm wyciągowej, zabrania również mieszania wm i konwekcyjnej więc kominiarz nie moze (a często to robi) wymuszać osobnego kanału konwekcyjnego w kuchni czy salonie z prostym kominkiem, sprawę załatwia zainstalowanie nawiewu i wywiewu w takim pomieszczeniu
Ostatnio edytowane przez kangaxx ; 19-02-2011 o 16:48
to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżę trochę temat, rozważam instalacje WM w nowym budynku, rozmawiałem z projektantem i trochę mam mętlik czy można mieszać WM z WG on twierdzi że nawet trzeba w kuchni, łazienkach i pomieszczeniu z kotłem gazowym. Tłumaczy to tym że podczas braku zasilania WM nie będzie działać a wentylacje muszę mieć.
Gaz będę miał tylko w kotłowni podłączony do kotła, rozumiem że tam jest konieczne wykonanie wentylacji grawitacyjnej ale kuchnia i łazienki ?
Jak macie to u siebie rozwiązane ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój projektant jest niedouczony.
Nie miesza się WM i WG, a wszystkie wymienione przez Ciebie pomieszczenia mogą i powinny mieć WM
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro architekt niereformowalny, to co je KB skreśli...
parterówka, płyta fundamentowa, 10cm XPS pod i 10cm EPS na płycie, silikat 18cm, 20 cm grafitowego EPS na ścianach, 5cm wełny i 30 cm celulozy na stropie. Rekuperator Kinetic 250, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW, PV 4,27kWp na SolarEdge
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA on musi znać przepisy.
§ 148.
[...]
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Wentylacja hybrydowa różni się tym od grawitacyjnej i mechanicznej, że działa jak jedna z nich w danym czasie. A jak masz wentylację mechaniczną, nawiewniki i kominy wentylacji grawitacyjnej, to jak wyłączasz grawitacyjną, gdy działa mechaniczna?
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Zastosowanie rur z PCV do kanałów wentylacji mechanicznej oraz gruntowego wymiennika ciepła pozwala oczywiście na oszczędność kosztów, ale wiąże się również z zagrożeniami. Rury PCV nie posiadają żadnej powłoki antybakteryjnej, więc przez zjawisko kondensacji pary wodnej na ściankach przewodów instalacja będzie narażona na rozwój bakterii. Strumień nawiewany powietrza będzie podrywał owe bakterie i przenosił je do pomieszczenia, a następnie powietrze nawiewane do budynku zamiast być świeże, będzie miało nieprzyjemny zapach.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną - w jednym z poprzednich postów jest podstawa prawna. Przy kuchence nie robimy WG, tam stosuje się inny paragraf niż przy kotłach gazowych
W mieszkaniach nie ma wymagań odnośnie ochrony p-poż, więc kanały z PVC można jak najbardziej stosować, ale pod warunkiem że muszą to być atestowane kanały do wentylacji, a nie rury kanalizacyjne
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndiana_,
Trafna uwaga. Dla sprostowania jako rury PCV miałem na myśli rury wykorzystywane do kanalizacji. Dla wentylacji mechanicznej należy stosować wyłącznie rury PCV przeznaczone do systemów wentylacji z powłoką antybakteryjną i antystatyczną.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParę lat temu instalowałem WM w mieszkaniu w bloku. Największe przeboje miałem z kominiarzami i z tym, że nie rozumieją co jest napisane w Warunkach Technicznych budynków. Dzięki pomocy tego forum (m. in. użytkownika adam_mk - dzięki!) oraz dzięki temu, że kolega budował nowy dom z WM, mogłem uświadomić ich co mówią przepisy. Po pierwsze kominiarz nie ma uprawnień do kontrolowania, ani do opiniowania rozwiązań Wentylacji Mechanicznej. Po prostu się na tym nie zna. W przepisach pisze, że WM może kontrolować "projektant z odpowiednimi uprawnieniami" - chyba chodzi o projektanta instalacji sanitarnych. Oczywiście zamówiłem ekspertyzę płatną kominiarza, żeby się dobrze poczuli. Musiałem ich pouczyć, ale udając głupa, aby ich nie obrazić.
Jednym z błędów jest złe rozumienie § 150. pkt. 9:
"W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze
do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie
mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione."
Otóż kuchenka gazowa nie podlega powyższemy przepisowi, gdyż nie odprowadza "spalin PRZEWODEM od urządania"!
Na początku dałem się zbyć, ale na szczęście kolega budował nowy dom i miał projekt WM i wyciąg w kuchni z kuchenką gazową. Mówię, co jest grane? Nowy dom może mieć wyciąg w kuchni, a ja w mieszkaniu - nie? W czym nowy dom jest lepszy? Ano w tym, że tam projektował projektant z uprawnieniami, a u mnie czepia się kominiarz, który się nie zna i nie powienien się tym zajmować.
Drugim mitem jest, że jak jest piec z zamkniętą komorą spalania, to kratka grawitacyjna też musi być. Dlatego w przepisach uściślono:
§ 170. 3. "Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,
NIEZALEŻNIE od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175."
Tutaj odpowiedź Wiceprezesa Korporacji Kominiarzy Polskich:
https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf
gdzie piszą, że żądanie dodatkowej kratki przy WM jest absurdem.
No i jeszcze śmieszna sprawa, bo co roku przychodzą do mnie kominiarze z anemometrami i mierzą "ciąg" z kratek WM:
- "Ale u pana jest ciąg!"
Ja odpowiadam:
- "Mogę Panu zrobić dowolny ciąg: przestawię przepustnice na anemostacie wyciągowym, albo zmienię ustawienia na rekuperatorze i będzie jeszcze więcej."
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidze że Tobie się kłania rurowy Rehau.
OK tylko po kilku latach pracy na powierzchni rur osiądzie cienka warstewka kurzu i powietrze nie bedzie miało dostępu do srebra i co wtedy? Więc czy one są warte swojej kasy?
Bakterie chyba nie mają zapachu? Może sie myle - nie jestem biologiem?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,
Ja również nie jestem biologiem, ale bakterie oraz grzyby mają zapach, który może zostać dodatkowo zintensyfikowany poprzez występowanie i rozwój na danej powierzchni.
Oczywiście po danym okresie pracy wentylacji mechanicznej warstwa antyseptyczna w kanale może zostać zabrudzona. Należy wtedy zlecić usługę czyszczenia oraz dezynfekcji kanałów. Najczęściej poprzez otwór rewizyjny wprowadzana jest do kanału specjalna szczotka, która poprzez ruch obrotowy usuwa osad z wnętrza kanału.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację - jak jest prosta rura to ok. Ale układane w systemie Tihelmana - czyli jak wielokrotność "drabiny". Jak ten obrotowy wycior chcesz przeciągać?
Obrotowa szczotka, otwór rewizyjny w rurowym GWC - podaj proszę link w necie gdzie widziałeś taką szczotkę i otwór rewizyjny? Może myslałeś o czerpni lub studzience?
Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 16-06-2017 o 18:39
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle kto każe robić GWC ?